Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?  (läst 9445 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ljongbacken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« skrivet: 05 december 2012, 17:40:38 »
Hallå.

Har en liten fråga om min VP. Vet att det diskuterats en del innan här om just HGW.

När jag köpte min pump för 18månader sedan valde jag G2an. Ska erkänna att jag var fruktansvärt novis på området, men enligt min installatör skulle den vara snäppet "vassare" vilket den säkert är. "gratis extra varmvatten" var det sagt. Lät bra med tanke på att jag och min sambo troligtvis tänkt utöka familjen snart.

Men så fort det blev kallt förra året tyckte jag VP kändes lite trött. Samtidigt som HGW kördes oavbruten. Skrev lite här förra vintern: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46340.msg457526#msg457526

Då till min fråga. Förra året stängde jag av HGW när det var som kallast. (Endast någon dag). Då körde VPn utan tillsats vid mycket lägre minusgrader ute än med den på.

Likadant har jag gjort denna veckan, tredje dagen utan HGW och den orkar mycket bättre än med den på, färre tillsatstimmar. Varmvattnet ligger ändå på runt 70 grader.

Är det OK att köra med den en längre tid, några veckor nu över vintern med HGW avstängd eller går pumpen "fel", kan ta skada? eller fungerar den bara precis som en vanlig Diplomat Optimum gör?


Mvh
 
25-årig smålänning i mitt och sambons första hus. Enplans tegelvilla med källare från 1959. 90 kvm/plan. Thermia Diplomat Optimum G2 - 8kw. 150m borrhål, berg efter 1.5m. Original 2glasfönster ej tilläggsisolerat.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19214
  • Karma +15/-14
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2012, 17:49:09 »
Om varmvattnet ligger på 70 grader utan hgv värms det med elpatron för så höga temperaturer klarar inte kompressorn. Det lär inte vara skadligt att köra utan hgv.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Berka1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #2 skrivet: 05 december 2012, 23:41:22 »
Jag gör som dig, stänger av HGW:n när det blir kallt för att slippa spets och får även jag 70 grader på vv. Pratade med tekniker hos min installatör, som förklarade att detta är helt normalt den "läcker" lite hetgas när den kör konstant. Så när tempen kryper ner mot -10 slår jag av denna. :)
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).

Utloggad ljongbacken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #3 skrivet: 06 december 2012, 17:31:42 »
Tack för svar smurfen. Kollade timmarna nyss, VP har gått ca 30h sedan jag kollade senast, Tillsats1, Tillsats2, Varmvatten står kvar på samma antal timmar. Då har det varit mellan 7 - 10 minusgrader ute. Fortfarande 70 grader på varmvattnet.

Berka1. Då verkar vi ha samma "problem" vilket jag tycker det är, skulle vilja ställa så den inte kör hgw vid -5 och nedåt. När jag stänger av hgw kan man tro att det är en helt annan pump som står i källaren, helt annat ork i den.

Mvh
25-årig smålänning i mitt och sambons första hus. Enplans tegelvilla med källare från 1959. 90 kvm/plan. Thermia Diplomat Optimum G2 - 8kw. 150m borrhål, berg efter 1.5m. Original 2glasfönster ej tilläggsisolerat.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19214
  • Karma +15/-14
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #4 skrivet: 06 december 2012, 18:14:03 »
Konstigt att den orkar mera utan Hgw när man får vv på köpet enligt Thermia. Har för mig att man kan ställa maxtemp på vv så hgw kopplas ur när vv är tillräckligt varmt och vp orkar bättre.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad ljongbacken

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #5 skrivet: 06 december 2012, 19:13:23 »
Ja, verkligen konstigt. Ja menar, klart jag vill ha extra varmvatten om jag kan få det, men inte till kostnaden av en dyrare pump som inte orkar värma huset.

Tydligen verkar jag ju inte ensam om detta fenomen. Flera gånger har jag sett det diskuterats just maxtemp och hgw när det kommer till G2 modellen. Berka1 kör ju exakt som jag med sin vp, utan hgw vid kallare väder.

Maxtempen skruvade jag ned redan förra vintern från 90 (tror jag) till 70 grader, efter att jag läst om liknande problem här på forumet då. Men kan inte påstå att jag märkte någon större skillnad.

Mvh
25-årig smålänning i mitt och sambons första hus. Enplans tegelvilla med källare från 1959. 90 kvm/plan. Thermia Diplomat Optimum G2 - 8kw. 150m borrhål, berg efter 1.5m. Original 2glasfönster ej tilläggsisolerat.

Utloggad Berka1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #6 skrivet: 06 december 2012, 22:57:11 »
Det är ingen HGW:n när du stänger av denna, för om så var fallet skulle deltat minska med 2 grader. Det et är bara bonus att man får extra varmvatten när den går hårt. För när man kör med HGW:N så stjäl den 2 grader på framledningen. Min lilla G2:a 6 kw klarar en max framledning på 46 grader med HGW och när jag slår av den får jag 48 graders framledning.
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19214
  • Karma +15/-14
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #7 skrivet: 07 december 2012, 06:34:33 »
Och vart kommer bonusen ifrån ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad rgx107

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #8 skrivet: 07 december 2012, 08:32:13 »
Det låter av beskrivningen som att när hetgasväxlingen är 'av' så är den inte alls av utan hetgaserna används ändå för att värma varmvattnet, och om kompressorn går konstant så ger den bra effekt till varmvatten - detsamma ser jag med min anläggning som har samma princip. Däremot verkar det som att när hetgasväxling är 'på' så gör den något extra trick för att få hetare eller mer hetgaser, på bekostnad av effekten. Man kan spekulera i vad den gör. Den funktionen har inte jag, under varmare årstider får jag istället höja börvärdet på tanktemperaturen för att få tillräckligt varmvatten.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.

Utloggad Micke 0913

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 74
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Snickare. Vill veta mer!
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #9 skrivet: 08 december 2012, 19:21:14 »
Mitt problem är inte att tillskott kopplas in, utan att varmvattnet blir väldigt varmt. 88 grader. Ringde supporten,som sa att det var ok att stänga av HGW"n. Mitt problem var att  :dt: inte var  8 grader som optimum strävar efter.
Hgw`n  tar 2 grader för tillverkning av varmvatten. Sänk fabriksinställningen från max 95 grader till 70, så skall du se att att det blir bättre
Thermia Diplomat Optimum G3 Duo 17 Kw. 300 liter MBH beredare. 2 st borrhål 190 meter. Hus 360m2 uppvärmd yta.Varav 60 m2 källare och 50 m2 uthyrningslägenhet. 1/3 av huset byggt 1889 och resten påbyggt 1934. Tvåglasfönster och uselt isolerat. 19 st gjutjärnsradiatorer på 2 plan och 4 st nymonterade fläktkonvektorer. 1 st i gillestugan och 3 st i källaren. Temp 22,5 grader

Utloggad dartmogge

  • Alzaimer Light
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 81
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #10 skrivet: 09 december 2012, 09:37:57 »
Har samma bekymmer jag med, vp orkar inte mer än ca -15 med HGW i! Jag kopplade ur den och vp snurra på mycket bättre med 8 i dif,(5) med HGW.
Upptäckte igår när ungarna badat att VP inte stängde av  VV tillverkningen gick fast jag hade 62 c vv.

vv temp sjönk från 61-55 c och borde eg inte producera vv alls. Men den tuffade på var 20 min iaf mellan kl 9,00 -16,00! då jag starta om VP med en vv temp på 70c!. Jag märkte att bottengivaren på vp var nere på 15c ca 1 timme efter bad,så det var nog därför som den gjorde vv hela tiden, men när jag startade om var bottengivaren på 52 (44 ) och borde ha stängt av.

kan det vara så att beredaren får sitt vv så att inte bottengivaren får reda på  hur varmt det är ut i kran? används spiralen i beredaren när hgw är ur kopplad?

ni kan kolla min ThermIQ så ser ni.
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c 
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)


Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo

Utloggad Berka1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2013, 11:16:17 »
Svar på mystiken på vv när man stängt av hgw:n.
När man stänger av hgw:n så stannar shunten i det läge den är.
Så om den är öppen så får man "jävligt" hett vatten, och om den skulle vara stängd så går allt till rad.
Jag har alltid fått varmt vatten när jag stängt av hgw:n vid -10 eller mer, men inatt så hände det inte så jag kollade upp detta med en specialist.
Så då var gåtan löst................. (det blir lite rita gissa spring om man försöker stänga av hgw:n beroende på hur shunten står). Sc:,h
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).

Utloggad pwarnsat

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 23
  • Karma +0/-0
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2013, 15:47:59 »
Fråga: Hur stänger man av HGW om man vill testa?

/Patric

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19214
  • Karma +15/-14
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2013, 17:26:18 »
Svar på mystiken på vv när man stängt av hgw:n.
När man stänger av hgw:n så stannar shunten i det läge den är.
Så om den är öppen så får man "jävligt" hett vatten, och om den skulle vara stängd så går allt till rad.
Jag har alltid fått varmt vatten när jag stängt av hgw:n vid -10 eller mer, men inatt så hände det inte så jag kollade upp detta med en specialist.
Så då var gåtan löst................. (det blir lite rita gissa spring om man försöker stänga av hgw:n beroende på hur shunten står). Sc:,h
Är det så fortfarande på nya vp låter som en bugg i programmeringen  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3968
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Thermia Diplomat Optimum G2 8 kw Utan HGW ?
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2013, 17:43:02 »
Vad betyder HGW?
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installlerad sept 2024

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!