Kv-värdet är flödet i m3/h vid ett tryckfall över ventilen på 1 bar. I det här fallet måste tryckfallet över radiatorventilen vara betydligt lägre, en cirkulationspump ger inte så hög tryckuppsättning som en bar. Då blir naturligtvis flödet motsvarande lägre. Du måste också ha data för cirkulationspumpen som anger vilket tryck den ger vid det värmebärarflöde som gäller.
Trycket och flödet kommer ju dessutom att ändras vid en radiator när du justerar en annan, så du måste göra en helhetsberäkning med alla radiatorer, önskat flöde och tillgängligt tryck först. Enklast är att använda ett datorprogram, t ex Purmomaster.
Jag har ca 0.8 bar på manometern vid pannan. Men det säger kanske inget om vad jag har framme vid ventilen vid radiatorn? Blir trycket då ännu lägre vid ventilen en våning upp?