I brist på sysselsättning fick jag för mig att lära mig att justera in en radiator utan att mäta temperaturen. Dvs med hjälp av att jag tog reda på effekten på radiatorn och sen gick jag in på danfoss hemsida och kollade i en tabell för den ventilen jag har. Men när jag justerat hela källaren tänkte jag att jag får nog lugna mig och avvakta då inställnings värdet jag fick fram avvek ganska mycket från det jag hade innan.

Ett exempel.
Jag hade en radiator som ger 430 watt (55/45/20).
Flödet blir väl då 430/1.16/10 som blir då 37 liter i timmen. Det är samma som 0.037 m3/h. Enligt vad jag förstått är det då ett kv-värde på 0.037.
Enligt danfoss är det då inställning 1 av då 1-7,N. Sen hade jag några mindre radiatorer också på 200-250 watt dom satte jag också på 1. Jag väntade en halvtimme och radiatorerna hade väldigt väldigt dåligt flöde. Jag har 45 graders framledning vid pannan. Vid radiatorerna höll dom ca 42-44 enligt ir pickan. Men bara dom översta 3-5 cm. Sen var dom princip rums temperatur från hälften och neråt. Så min fråga är nu.
Har jag räknat fel någonstans. Det låter i mina öron som en låg inställning med 1 på en radiator på 400 watt. Eller har jag uppfattat danfoss diagram fel?
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Varför blev min "coca-cola" injustering inte bra?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2012, 21:04:33 »
Det får nog han svara på själv.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Varför blev min "coca-cola" injustering inte bra?
« Svar #2 skrivet: 04 december 2012, 21:06:38 »
Ja, hoppas han eller någon annan som kan det ser detta. För uppenbarligen har jag gjort något fel.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9913
  • Karma +19/-4
SV: Varför blev min "coca-cola" injustering inte bra?
« Svar #3 skrivet: 04 december 2012, 22:23:56 »
Kv-värdet är flödet i m3/h vid ett tryckfall över ventilen på 1 bar. I det här fallet måste tryckfallet över radiatorventilen vara betydligt lägre, en cirkulationspump ger inte så hög tryckuppsättning som en bar. Då blir naturligtvis flödet motsvarande lägre.

Du måste också ha data för cirkulationspumpen som anger vilket tryck den ger vid det värmebärarflöde som gäller.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Varför blev min "coca-cola" injustering inte bra?
« Svar #4 skrivet: 04 december 2012, 22:35:28 »
du har pm
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna på kunskap  och inte på tyckande Nyanser !

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Varför blev min "coca-cola" injustering inte bra?
« Svar #5 skrivet: 04 december 2012, 23:18:49 »
Trycket och flödet kommer ju dessutom att ändras vid en radiator när du justerar en annan, så du måste göra en helhetsberäkning med alla radiatorer, önskat flöde och tillgängligt tryck först. Enklast är att använda ett datorprogram, t ex Purmomaster.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Varför blev min "coca-cola" injustering inte bra?
« Svar #6 skrivet: 05 december 2012, 13:58:14 »
Kv-värdet är flödet i m3/h vid ett tryckfall över ventilen på 1 bar. I det här fallet måste tryckfallet över radiatorventilen vara betydligt lägre, en cirkulationspump ger inte så hög tryckuppsättning som en bar. Då blir naturligtvis flödet motsvarande lägre.

Du måste också ha data för cirkulationspumpen som anger vilket tryck den ger vid det värmebärarflöde som gäller.
Det var här jag misstänkte felet också var. Att jag har för dåligt tryck på ventilerna.
Jag har ca 0.8 bar på manometern vid pannan. Men det säger kanske inget om vad jag har framme vid ventilen vid radiatorn? Blir trycket då ännu lägre vid ventilen en våning upp?
Såfall förstår jag att det inte gick att köra med den inställning jag tog från diagrammet.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Varför blev min "coca-cola" injustering inte bra?
« Svar #7 skrivet: 05 december 2012, 14:00:14 »
Trycket och flödet kommer ju dessutom att ändras vid en radiator när du justerar en annan, så du måste göra en helhetsberäkning med alla radiatorer, önskat flöde och tillgängligt tryck först. Enklast är att använda ett datorprogram, t ex Purmomaster.
Jag har ju faktiskt lagt in hela mit värmesytem i purmomaster. Jag kollade visserligen bra på flödet och tryckfallet i ledningarna i den tabellen man får upp.
Ska kolla ikväll om där även finns vad det ska bli för tryck vid ventilerna.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13384
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Varför blev min "coca-cola" injustering inte bra?
« Svar #8 skrivet: 05 december 2012, 14:16:17 »
Jag har ca 0.8 bar på manometern vid pannan. Men det säger kanske inget om vad jag har framme vid ventilen vid radiatorn? Blir trycket då ännu lägre vid ventilen en våning upp?

Det statiska trycket i vattnet har inget med pumptrycket att göra (förutom om det blir så lågt att vattnet försvinner på de högsta punkterna).
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9913
  • Karma +19/-4
SV: Varför blev min "coca-cola" injustering inte bra?
« Svar #9 skrivet: 05 december 2012, 14:36:41 »
Jag har ca 0.8 bar på manometern vid pannan. Men det säger kanske inget om vad jag har framme vid ventilen vid radiatorn? Blir trycket då ännu lägre vid ventilen en våning upp?

Absoluttrycket har inget med Kv-värdet att göra, det är differenstrycket över ventilen som är det viktiga. Om sen systemtrycket är 2 eller 20 bar spelar ingen roll så länge det är en vätska det handlar om.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!