« Svar #30 skrivet: 07 december 2012, 10:55:14 »
Det finns ju ett börvärde som man ser inom parantes vid Framledning, den blir t ex 40 beroende på utetemp, rumbör och kurva.
Pumpen strävar efter att få upp tempen till 40, men inte vid Framledning utan värdet för Returledning.

I det här fallet ska returtempen bli ca 40 innan den VP stannar, och då kommer framledning att vara ca 40 + deltat t ex 7 = 47 °C
Sedan kommer integralen att räkna ned till det inställda t ex -60, vilket brukar bli ca 40 minus deltat 7 = 33 °C, sedan startar pumpen igen och upprepar. Snittvärdet blir 40 °C som det ska vara.

I detta fall har jag inte sett att du har några returtemperaturer över 36 °C trots att börvärdena har varit runt eller drygt 40.

Jag hade i min förra kåk en slinga från garaget som var ansluten på returen från slingorna från huset, och jag hade ställt termostaterna i garaget så att det inte skulle vara så varmt där och eftersom de inte var strypta så kom det in väldigt kall returvatten från garaget och höll nere returtempen till VP vilket medförde att det blev aldrig någon bra värme i huset förrän jag antingen stängde i garaget eller öppnade så att returtempen från radiatorerna blev varmare.

Det kan inte vara något sådant? Det är väl ganska lätt att kolla om du har sådana slingor.

Eller något som matar in kallvatten i radiatorsystemet  :-\

Och alla 3 säkringar är felfria?
« Senast ändrad: 07 december 2012, 12:23:17 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp!
« Svar #31 skrivet: 07 december 2012, 11:50:07 »
Man kan ju testa det här med integralen genom att under drift ställa kurvan så lågt att framledningsbörvärdet (inom parantes) blir lägre än det som är nuvarande returtemp, då borde integralen börja räkna hem och det snabbt. (medan man väntar vid pumpen)
« Senast ändrad: 07 december 2012, 12:22:17 av Hjopek »
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad Caverion

  • Rörmontör!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tibro
SV: Hjälp!
« Svar #32 skrivet: 07 december 2012, 20:36:04 »
Jaha, jag som trodde att det var på framledning den räkna?  Sc:,h
Alltså jag har ju oerhört jämn temp inne, runt 21 hela tiden.

Men problemet är ju att den inte räknar hem och går på tillsats redan vid -7  :'(
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

Utloggad Caverion

  • Rörmontör!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tibro
SV: Hjälp!
« Svar #33 skrivet: 07 december 2012, 20:37:47 »
Jo jag har ju ett ganska stort element i mitt garage som går för fullt, har väl runt 8-10 grader där men kan ju inte tycka att just ett element ska trycka ner returtempen såpass mycket?
Hehe, kanske har kopplat ihop nån kv ledning till nån värmeslinga :)
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19374
  • Karma +15/-15
SV: Hjälp!
« Svar #34 skrivet: 07 december 2012, 21:31:11 »
Ett stort element i ett lite kyligare utrymme lämnar bra med effekt.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad mliljedl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Thermia Diplomat 10
SV: Hjälp!
« Svar #35 skrivet: 07 december 2012, 22:18:27 »
jag har också 2 element, ett i vardera garage. Garagen är oisolerade, och i det ena kör jag in och ut bilen i snitt 2ggr per dag men dom håller i allafall en temp på 17grader. men pumpen orkar i allafall hålla tempen utan tillsats.

Och andra vintrar skrev du att pumpen inte behövt så mycket tillsats.... så jag håller fast vid att något är galet med pumpen, men jag har ingen erfarenhet att bedömma vad som är fel.
Thermia Diplomat 10

Utloggad Caverion

  • Rörmontör!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tibro
SV: Hjälp!
« Svar #36 skrivet: 07 december 2012, 22:23:13 »
Smurfen, jo du menar att de kylet ner returen bra?
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp!
« Svar #37 skrivet: 07 december 2012, 23:13:59 »
Jaha, jag som trodde att det var på framledning den räkna?  Sc:,h
Alltså jag har ju oerhört jämn temp inne, runt 21 hela tiden.

Men problemet är ju att den inte räknar hem och går på tillsats redan vid -7  :'(

Ju lägre integral A1 är ställd, desto lägre blir returtempen innan VP startar igen, har man den på standard -60 så startar den efter det, kan variera beroende på hur kallt det är bl a, men har man ställt A1 på t ex -95 dröjer det ju innan pumpen går igång igen vilket innebär att radiatorkretsen hinner kallna mer som i sin tur betyder att det blir mer att jobba ikapp för VP, jag har iallafall min på standard åtminstone på vintern för att hålla systemet varmt hela tiden. Det finns ju fördelar med färre starter men ligger man på marginalen effektmässigt så kan det vara intressant att prova med standard eller t om -30, bara att testa.  :)
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Hjälp!
« Svar #38 skrivet: 08 december 2012, 06:26:25 »
Ja då klart den måste räknat hem till 0 fyra gånger men man kan ju tycka att den sk klara se utan tillsats med tanke på -7 ute.
Ingen volyntank inkopplad.. Jag satte in automatiska luftare i somras på värmesidan... Kan de ställa till de? Att dom suger in luft istället?
Okej men prova lufta högsta radiatorn.Något gör att du har tappat effekt och körde du förra året utan tillsats tycker jag det är mysko att den börjar nu.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad Caverion

  • Rörmontör!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tibro
SV: Hjälp!
« Svar #39 skrivet: 08 december 2012, 10:29:46 »
Måle, finns ingen luft i systemet.. gått över alla element.
Jämn värme på alla förutom ett i källaren men de beror på att jag inte kan justera in den slingan men så har de alltid varit.

Hjopek, ställer jag om a1 och a2 till standard så kanske den orkar jobba hem integralen utan att tillsatsen behöver gå in?
Kan de äventyra så min innetemp blir mer ojämn med tanke på att jag hittat bra inställningar som det är nu! :)
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

Utloggad Hjopek

  • Knappt
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 576
  • Karma +0/-0
SV: Hjälp!
« Svar #40 skrivet: 08 december 2012, 11:55:52 »

Hjopek, ställer jag om a1 och a2 till standard så kanske den orkar jobba hem integralen utan att tillsatsen behöver gå in?
Kan de äventyra så min innetemp blir mer ojämn med tanke på att jag hittat bra inställningar som det är nu! :)
Innetempen borde bli jämnare ju oftare pumpen går, det är bara att testa men notera nuvarande inställningar så du kan gå tillbaka om det inte funkar. Den borde ju börja jobba hem integralen tidigare med standard inställningar. Fast jag tycker också att det är mysko att den inte värmer mer trots tillsatsvärme.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.

2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549

Utloggad måle10

  • vvs-gubbe
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1160
  • Karma +0/-0
  • Många blir det
SV: Hjälp!
« Svar #41 skrivet: 08 december 2012, 17:29:19 »
Måle, finns ingen luft i systemet.. gått över alla element.
Jämn värme på alla förutom ett i källaren men de beror på att jag inte kan justera in den slingan men så har de alltid varit.

Hjopek, ställer jag om a1 och a2 till standard så kanske den orkar jobba hem integralen utan att tillsatsen behöver gå in?
Kan de äventyra så min innetemp blir mer ojämn med tanke på att jag hittat bra inställningar som det är nu! :)
Hej okej ingen luft knepigt men tror det är något skitfel.En fråga den kurvan du körde på innan du kopplade in innegivaren var det kurva 34(vintern) eller körde du en högre kurva då?Om jag vore dig skulle ställa A1/A2 standard och sätta kurva 40 och släcka maskin för att se om den har hängt sig och blir det ingen skillnad så skulle jag koppla ur innegivaren för har du inte gjort någon annan ändring så verkar det knepigt om den måste stötta med tillskott helt plötsligt.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.

Utloggad mliljedl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Thermia Diplomat 10
SV: Hjälp!
« Svar #42 skrivet: 08 december 2012, 18:04:19 »
....och RUM Bör värdet skall väl vara 20grader som standard? Jag har förstått att man bara skall ställa RUM värdet om man vill ha en tillfällig ökning/sänkning av temperaturen. Vill man ha en långsiktig temperatur förändring så ställer man kurvan.
Thermia Diplomat 10

Utloggad Caverion

  • Rörmontör!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tibro
SV: Hjälp!
« Svar #43 skrivet: 08 december 2012, 19:06:59 »
Rumbör på VP?
Både innegivaren och VP:n e ställd på 21 Rumbör..
Så egentligen ska jag ställa ner Rumbör på VP:n till 20grader? Och låta innegivaren stå kvar på 21grader?
Vi har ju ständigt 21 inne :)

Men om jag ställer om integral a1 och a2 till standard kan ju jag tycka att det inte borde påverka tillsats? Enda skillnaden är att det blir mer start/stopp men även där när pumpen går borde väl ändå tillsatsen jobba som den får göra nu? Eller tänker jag fel?
Integralen vill jag ju helst inte röra med tanke på att tempen inne är helt perfekt :)
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

Utloggad Caverion

  • Rörmontör!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 154
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Tibro
SV: Hjälp!
« Svar #44 skrivet: 08 december 2012, 19:12:44 »
De klart jag har ju bytt lite element som sagt inne.. Till större raddar... Men de i sin tur har ju bara gjort att jag kunna sänkt kurvan vilket e bra :)

Jag tror ju pumpen e för liten.. Detta är min andra vinter i huset men förra vintern var inte riktigt lika kall.
De fyra åren innan jag köpte så ägde mina föräldrar huset och dom har tyckt att de varit dyra månader över vintern!
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!