Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Diameter på rör för Bosch EHP 6AW?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Diameter på rör för Bosch EHP 6AW? (läst 1586 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Nukie
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Nukie
Diameter på rör för Bosch EHP 6AW?
«
skrivet:
20 november 2012, 13:41:15 »
Citera
Hej alla
I installationsanvisningen står det att man skall använda 28mm rör för Bosch EHP. Ingen skillnad görs beroende på storlek på värmepump. Använder ni alla 28mm eller är det rimligt att använda 22mm om man kör med den minsta EHP 6AW? Anslutningarna från CC160 är ju vad jag förstår 22mm.
Värmebärarflödet varierar enligt anvisningen:
EHP 6 AW: 0,19 l/s
EHP 8 AW: 0,29 l/s
EHP 10 AW: 0,34 l/s
EHP 12 AW: 0,47 l/s
EHP 15 AW: 0,55 l/s
Loggat
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3 små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
Lmf
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Diameter på rör för Bosch EHP 6AW?
«
Svar #1 skrivet:
20 november 2012, 13:59:26 »
Citera
Är fel person att svara på frågan då jag inte har någon CC160
Men jag har 28mm rör mellan tank och pump
och även 28mm ut till huset.
Loggat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13360
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Diameter på rör för Bosch EHP 6AW?
«
Svar #2 skrivet:
20 november 2012, 14:56:08 »
Citera
Det intressanta är tryckfallet, och det beror på både dimensionen och längden. Att det bara är 22mm i CC'n spelar inte så stor roll eftersom det är ganska kort bit...
Erfordligt värmebärarflöde är ca 700 liter per timme (0,19 l/s), vilket ger ett tryckfall på drygt 200 Pa/m med 22mm rör. 28mm rör ger ett tryckfall på ca 80 Pa/m, vilket är under den rekommenderade gränsen på 100.
Jag har inte kollat pumpdiagrammet, men förutom att det går mer energi för att skapa rätt flöde i ett klenare rör så finns det även en gräns för hur långt rör man maximalt kan ha vid en viss dimension innan cirkpumpen inte orkar mer...
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Nukie
Kan värmepumpar
Stad/land: Kungsbacka
Antal inlägg: 139
Karma +0/-0
Kön:
Värmepump eller värmepumpar?
Nukie
SV: Diameter på rör för Bosch EHP 6AW?
«
Svar #3 skrivet:
21 november 2012, 15:28:09 »
Citera
Hej och tack för svaren. Lätt att bli lite förvirrad. Hade en installatör för IVT på besök igår och han hävdade att dom kör med 22mm pex ut till värmepumpen. Kanske är det lika bra att välja 28mm koppar för att få lägre tryckfall. Den extra volymen kan ju också vara nyttig för systemet.
Loggat
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3 små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13360
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Diameter på rör för Bosch EHP 6AW?
«
Svar #4 skrivet:
21 november 2012, 15:30:51 »
Citera
Jag skulle definitivt valt 28mm.
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Diameter på rör för Bosch EHP 6AW?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 728
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
lubbis
Heat?
a44
llamasson00
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info