Det gäller att ha koll på två saker:
1. VP ska kunna leverera den temperatur som värmesystemet kräver. Sedan kan detta spetsas med elpatron och hur detta görs beror på hur systemet ser ut. Ju kallare det är ute, desto lägre temp kan VP ge.
2. VP måste klara att ta in returen från värmesystemet. Här blir problemet att när det spetsas med elpatron så ökar också returen och då stannar VP på hög VPin istället.
En shuntad tank gör det eventuella problemet bara värre. Returen från värmesystemet är det kallaste du har i hela systemet så tanken är alltid varmare än returen och det vattnet blir VPin. Likaså VPut som matar tanken, denna är typiskt högre än framledningen (så länge det inte spetsas med elpatron).
Hade du haft golvvärme är detta aldrig ett problem men en äldre fastighet med vedeldning och små radiatorer kan ha hög framledning. Om du vet hur stora och många radiatorer du ha finns det duktigt folk på forumet som vet hur man uppskattar sånt!
/Marcus