Författare Ämne: Funderingar vad jag ska välja.  (läst 4821 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Värmeslösaren

  • Amatör med fysikkunskaper men knappast en
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 465
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Funderingar vad jag ska välja.
« Svar #15 skrivet: 12 november 2012, 21:38:57 »
Det gäller att ha koll på två saker:

1. VP ska kunna leverera den temperatur som värmesystemet kräver. Sedan kan detta spetsas med elpatron och hur detta görs beror på hur systemet ser ut. Ju kallare det är ute, desto lägre temp kan VP ge.

2. VP måste klara att ta in returen från värmesystemet. Här blir problemet att när det spetsas med elpatron så ökar också returen och då stannar VP på hög VPin istället.

En shuntad tank gör det eventuella problemet bara värre. Returen från värmesystemet är det kallaste du har i hela systemet så tanken är alltid varmare än returen och det vattnet blir VPin. Likaså VPut som matar tanken, denna är typiskt högre än framledningen (så länge det inte spetsas med elpatron).

Hade du haft golvvärme är detta aldrig ett problem men en äldre fastighet med vedeldning och små radiatorer kan ha hög framledning. Om du vet hur stora och många radiatorer du ha finns det duktigt folk på forumet som vet hur man uppskattar sånt!

/Marcus
Mecaterm HPB300+Arctic EVI 10 (~Euronom VPX300+ExoAir Polaris 10) tagen i drift 20111102. Tidigare förbrukning i snitt 33 MWh, första året i bruk 15 MWh.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: Funderingar vad jag ska välja.
« Svar #16 skrivet: 12 november 2012, 22:23:43 »
Exempel: min CTC EcoAir kan teoretiskt jobba ner till -20, men den stoppar när inkommande vatten till VPn är 51 grader. Fast när temperaturen sjunker under -8 (om jag minns rätt) så börjar även stopptempen sjunka. Så eftersom framledningen till radiatorerna måste vara ca 54-55 grader vid -10 i vårt hus (och returen 47-48) så kommer min VP inte funka från ca -10 och kallare, därför att jag då behöver så varmt radiatorvatten att VPn inte kan värma så varmt.

Om tankar: kolla att det funkar att koppla in vedpannan osv på ett sätt som gör att systemet sköter sig självt.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!