Varför kan du inte prova och köra några dagar utan den extra CP:n och se vad som händer.Som jag har förstått så går nedre plan enbart med den interna CP:n.
Nu till problemet, vi renoverar hela huset (vilket ju i sig är ett problem) och har nu efter 3 år satt igång golvvärmen uppe, dvs ca 120 m2 till, teoretiskt skall detta ge ca 30% mer effektbehov för huset.
Hej, den nedre slingan har en egen pump. Som jag förstått det så är volymförstoraren ett kärl med 4 anslutningar(in-ut vp och in-ut slingor) som går rakt in i kärlet på lite olika nivå, därför krävs det externa pumpar till slingorna.
Den teori jag har är att flödet ur volymförstoraren blir för stort, vilket då gör att pumpen måste värma upp "allt" vatten i slingorna och inte bara "ladda" volymförstoraren (returgivaren GT 1 sitter längst ned i volymförstoraren och kan vara upp till 0,5° lägre än GT9 värmegivare in). Frågan är hur man får bukt med detta, skall jag strypa slingorna så mycket som möjligt eller skall jag prova att minska differanstempen (start -stop av pump) idag ställd på 5 grader eller vad gör man..
Det går att öka hastigheten på cirkulationspumpen, ändringen i verkningsgraden vid deltaT på 5 grader blir inte stor. Den kanske rentav blir högre. Men varför skulle det behövas högre flöde i slingorna än vad värmepumpens cirkulationspump ger? Blir det verkligen problem med 6,5 graders temperaturdifferens över golvvärmeslingorna? Temperaturskillnaden på 0,5 grader beror troligen på att givarna visar olika. Är det för högt flöde genom slingorna skall temperaturerna som visas av GT1 och GT9 vara lika.
Eftersom volymförstoraren är kopplad som arbetstank så kan du ha termostaterna aktiva på övervåningen.En slinga ska dock vara öppen så att pumpen inte går mot stängda ventiler, det funkar även med överströmsventil.