Appopå fel, LECN 12 är väldigt bra här http://www.varmthem.se/fujitsu-lec12-p-140-c-158.aspx
Vid +7 grader och high power intryckt på Nocrian (vilket trycker in 3kW) och med specad fläkthastighet på 940m³/h samt 54,3 grader utblås och 22 inne KAN man räkna fram 9,1kW. Men vad har det med verkligheten att göra? Ingen kör så förutom i testsyfte plus att du måste hålla konstant insugstemp för att hålla 9,1kW. Utan high power kommer pumpen stega ner till on/off drift direkt i ett normalt hus. Tar man uppmätt fläkthastighet som går att mäta själv med anemometer hittar man 825m³/h o där försvann då 9,1kW o ersattes med 8kW. Verkligt flöde uppmätt med strut skulle jag tro ligger därimellan. Att tala om angiven maxeffekt (på Nocrian iaf) är bortkastat eftersom man inte hittar den i verklig drift.