0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hej - Det sitter ingen strypning på returen på radiatorerna och jag behöver justera vissa radiatorer för att det är "obalans" i systemet. Det är en 70-tals villa och min plan är att skruva av alla termostater och justera in flödet i systemt.Sitter det en justering bakom stiftet och muttern? Håkan
Hej - Min fundering nu är om det är vettigt att sätta dit en Danfoss RA 2000 med reglerfunktion eller finns det någon smartare lösning?Jag har tidigare skruvat bort alla termostater men obalansen i systemet är för stort = vissa rum blir 28 grader och vissa är fortfarande kalla och några är OK.Målet är att skruva av alla termostater och under en period justera in alla radiatorer så att jag har en grundinställning som fungerar och sedan låta shunten på min Nibe City "göra jobbet.Tack för alla tips hittillsHåkan
Hej!Jag tycker ventilhuset liknar mina (övre bilden) och de går inte att justera. Jag har just köpt några ersättare (nedre bilden) och de är justerbara utan några verktyg.Vänligen / Gunnar