För det första har du reglerventil mellan VV och Växelventil. Nibe skriver att det skall vara flöde 0,17l/s alltså 612l/h i deras nya produkt årgång 2005.
Med pump inställning i låge 2 bor du ha lagom flöde.
Det med dropp VV beror på att max temp vid laddning skall vara på max 50 grader. har du 51 stoppar den på max temp ej på dina inställda värden.
Mitt förslag vinter är start 47 grader och stopp vid 50 grader . Då får du max VV temp.
Sätt sen period tid på 20 min och max VV laddning 10 min, så växlar den lungt och fint mellan rad och VV då det är kallar eså du kör både VV + Rad värme.
Jag har nu drift ti ca 10 -15 h /dygn och ca lika många starter. Med kurva 8 +- 0 kurv förskjutning. elförbrukn VP räkna då ca 2kW/h driftid.
VV är hos mig ca 3 h/dygn ( 21h/vecka)