OK, då verifierar du vad andra sagt tidigare.Om nu så är fallet skulle jag inte tveka på att rekommendera Tumpi att köra vidare med deltaT 6 grader, om det funkar.Bäst vore om du kunde öppna ännu mer på slingorna med bibehållen flödesbalans, och kunna ställa ned cirkpumpen på läge 1.Om värmepumpen inte startar mer än 20 gånger/dygn kan du även öka värdet för gradminuter (närmare default, kanske ställa det på 100)
Det som gjort att värmepumpen stannat på hysteres efter tappvarmvattenvärmnign är troligen för att det hetvatten som kommer från slingan och in i radiatorkretsen när det växlar över är så varmt att tempgivaren för framledning registrerar det som att vbf är "FÖR" hög, integralen nollas och kompressorn stoppas.Det är nog tveksamt om det hjälper att justera flödena för att det skall lösa sig?
Det borde inte bli någon skillnad beroende på det vi gjort idag, om du har samma flöde och deltaT som tidigare så är det bara cirkpumpen som drar lite mindre el.Och så kommer du att få lite varmare tappvarmvatten i toppen av tanken.
Så är det, finns väl inget annat att göra åt detta än att höja på hysteresen
OK, så det går alltså inte att justera på flödesmätarna?Då vet vi att du inte kan dra ned cirkpumpen mer än så här i alla fall.Jag anser att du har en exemplarisk anläggning helt utan onödigt kravs som kostar pengar och drar energi.Lite synd att du la ut pengar på termostater och ställmotorer dock, där hade du kunnat spara pengar till en utlandssemester.
Har för mig att jag läst att nån vp kopplade bort funktionen hysteres bryt en viss tid efter vv beredning just pga den här orsaken men vet inte om tiden gick att justera.