det knepiga med att ställa utifrån temperaturen är att man då ska veta Vilken temperatur på framledningen som skall gälla vid en viss utetemperatur och vad deltat då ska vara över radiatorn. Mäter man vid en annan förutsättning så är det ett annat delta. Förutsättningen förändras hela tiden och så får man vänta på nästa körning osv. Tålamodet tryter och det är många parametrar att ha koll på och en förändring på ett ställe påverkar "alla" andra i ett tvårörssystem.
Fördelen med att ställa in med hjälp av flödet är att man gör det i samband med installationen och sen är det klart (om man har projekterat och räknat rätt).Skall man ställa in med delta-T så måste man göra det under värmesäsong och det tar ett tag att springa runt och mäta, justera och vänta på att allt har stabiliserat sig - Därför är det inga installatörer som jobbar på det sättet. Därmed inte sagt att det är en väsentligt sämre metod.
Just så. Och är det rätt kalkylerat ska det inte finnas behov av återbesök.
Gärna då också förklara varför just era radiatorer oavsett ute/innetemp/framledningstemperatur alltid har exakt samma delta.
Ja jag säger inte emot. Säkert slarvas det och säkert finns det brister i kunskap och säkert är det ingen rörkrökare som vill göra ett gratis återbesök.Men har de gjort rätt ska det ju inte behövas , eller hur?Det är aldrig fel att ha full koll på värmen, dessutom är det lite roligt om man har ir-termometer. Allting kan ju hända, skit i en ventil , en termostat som hängt sig eller nåt annat.