Författare Ämne: Antal starter för varmvatten  (läst 14974 gånger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

jtk

  • Gäst
jtk
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #30 skrivet: 03 september 2012, 14:29:27 »
Hej! Skulle vilja ha lite uppdatering hur det gått med starterna. Har du ändrat några tider? Jag har precis installerat en IVT premiumline EQ C10 och den startar ca 11-12 gånger per dygn nu i sommardrift. Jag har dock pumpen ute i garaget och en ganska lång (ca 20 m) vvc ledning som kyler lite. Jag har ställt den i komfort läge som det står i manualen att man ska göra vid VVC drift. Synpunkter på detta? Kan 12 starter per dygn ses som OK i detta läge?

Ändrade högsta starttemperatur från 46 till 41 grader och har inte märkt av någon komfortförsämring.
Efter det blev det ca 7 starter för vv / dygn.

/jtk

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #31 skrivet: 03 september 2012, 18:19:13 »
det här med start-temp är lite individuellt och beror mycket på vilken värmepump man har samt hur den är inställd.

På thermia kan man ställa in hur många procent toppgivaren skall påverka "bottengivaren" (som inte riktigt sitter i botten men ändå).
Ju mer man utgår från bottengivaren, eller i värmepumpar som kanske bara har en givare som kan styra start och att den är närmare botten, desto lägre startvärde kan man ha.

Om vi tar 41 som exempel. Har man taskigt klipp och en topporienterad givare så är risken mycket god för att man står där i duschen utan det varmvatten man förväntar sig.

Jag kör 43 som start och låter bottengivaren vara med och bestämma till 20%. Det innebär att toppgivaren ofta är på 45 grader när det görs varmvatten. Men det smarta i det hela är att i stället för att ha en toppgivare och ställa den på 45 så får jag heads-up för det fall det börjar bli väldigt kallt i botten på tanken. Och det blir det när mycket VV spolas.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #32 skrivet: 03 september 2012, 19:04:34 »
Hej,
Har haft min Premiumline EQ i drift en dryg månad nu.
Antal kompressorstarter för varmvatten, ligger på lite drygt 9/dygn i snitt.
Är det normalt eller mycket?
Hur många starter per dygn har ni för vv-produktion?
/jtk
Normalt eller inte, det beror på VV-förbrukningen.
Min Nibe 1225 med 150l mantelvärmda VVberedare startar 3ggr/dygn när inget varmvatten förbrukas. När vi är två i hushållet så går den 5-6ggr/dygn och 10minuter per gång i snitt. Har alltså ingen värmeproduktion inkopplad f.n. Omgivningstempen är 12-15°C och jag har satt VV-start 40 °C och stopp till 55 45(A) °C. Periodisk höjning var 14:e dag till 65 °C
« Senast ändrad: 03 september 2012, 21:03:53 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #33 skrivet: 03 september 2012, 20:11:56 »
Har du verkligen vv stopp 55 grader ? fixar en 1225 det utan elpatron  Sc:,h
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #34 skrivet: 03 september 2012, 20:36:58 »
Ska kila ner o kolla. återkommer.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #35 skrivet: 03 september 2012, 20:39:51 »
Gissar på 45 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #36 skrivet: 03 september 2012, 20:59:29 »
Gissar på 45 grader.
hej Smurfen
Jag har VV-stopp inställt på 45(A) dvs den stannar på driftpressostaten om jag förstår rätt. I mina (manuella) loggningar ser jag högsta avlästa temp är 55 vid ett tillfälle men mera vanligt är 52 °C
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #37 skrivet: 03 september 2012, 21:13:35 »
Har ingen koll på 1225 men på 1245 sitter det dubbla vv givare en på toppen av beredaren som visar tempen i displayen samt en i botten på beredaren som styr vv laddningarna. Min topp temp brukar ligga på ca 52-53 grader men vv stop har jag på 45 grader.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #38 skrivet: 03 september 2012, 21:46:02 »
Om jag har förstått min manual rätt så betyder avläsningen (i meny 3b) VV-stopp 45(A) att den mätta tempen är 45 °C och att stopptempen blir vad driftpressotaten bryter vid. Vad det är för temp beror väl på VPns kondition och KBtemp osv.
Bara en tempgivare, som sitter i manteln c:a 1/3 av höjden från botten på beredaren.

Det går att ändra A till en temp mellan 40-65 °C, men jag har den på A sedan inkörningen, hade strul vid starten av VPn, det var ett tempvärde inställt på VV-stopp men då stannade den med HP/MSlarm, kom på att den bara funkar med inställnin A. Nibe bekräftade att så skulle det vara.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #39 skrivet: 06 september 2012, 15:48:29 »
Intressant läsning!
När jag kollar lite så har vi en start per 1h20min vid 0-förbrukning.
Det ger 18 starter per dygn och varje körning tar ca 5 minuter.
Nu kör jag iof ingen vv-prod: 23-06 men det är ju bara 7 timmar och ca 5 starter mindre.
Stoptemp:49,5 start 41,5. Dags att justera lite. :)
 
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19183
  • Karma +15/-14
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #40 skrivet: 06 september 2012, 17:55:37 »
Om du har så många vv starter så är det antagligen växelventilen som läcker igenom till rad systemet. Blir framledningen varm fast du inte kör värme ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #41 skrivet: 07 september 2012, 08:25:40 »
Skall kolla och tack för tipset.

EDIT:
Smurfen: Framledningen är lite varm för att inte ha kört värmeprod. Se nedan.

Nu har jag kollat lite på läget. Jag observerar:
- GT1 ändras ej under vv-prod. Dock är till-värdet 20,X °C och nuvarande 24,X °C
Detta med en utetemperatur på 15 grader och vi har inte kör värmeproduktion. Märkligt...
- GT8 och 9 är vid vv-körning 53 resp 34 °C (motslutet av körningen).
Låter som en stor diff för att vara 1 minut innan pumpen stannar med VV-temp 53 °C.

- Ändring av VV-diff till 10 °C har gjort att körningarna nu är 1h35min isär.
Fortfarande ofta.

Vad är fel?
« Senast ändrad: 09 september 2012, 12:52:46 av GregS »
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

Utloggad GregS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Antal starter för varmvatten
« Svar #42 skrivet: 11 september 2012, 13:55:10 »
Nu har jag kört lite växelventil-exercis och kanske åstadkommit något.
Såg igår att jag hade 29 °C på GT1!!! Något är galet kan man lugnt säga.
Är det inte bättre idag så blir det väl till att ringa in VP-techie.

Edit: GT1 är nog OK iom sommarläge och P1 stannar och GT1 blir då irrelevant.
Men med justerade värden får jag 15 körningar per dygn á 12 minuter vilket blir 180 minuter mer dygn. Rätt STOR skillnad jmf många andra.
« Senast ändrad: 13 september 2012, 21:16:01 av GregS »
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!