Hej!

Jag planerar att koppla in en luft/vattenvärmpump till mitt befintliga värmesystem. Det består i dagsläget av ett vattenburet system med elpanna (en NIBE EVC-13 från 1997). För varmvattnet är det en vv-beredare Nibe Compact Cu 200.

Min fråga är om man måste ansluta sig direkt vid pannan eller om det går bra att koppla på sig "var som helst" på slingan? Om jag måste drar rör till pannan kanske det går åt 20 meter rör plus en mängd kopplingar. Om man kan ansluta sig direkt på elementslingan innnanför väggen går det bara åt en meter rör på några få kopplingar.

Varmvattnet kommer även i fortsättningen då bara gå via vv-beredaren så den har ingen nytta av VP'n, det är jag medveten om.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13359
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Det borde funka om det bara är en slinga och rören är tillräckligt grova.
Nackdelen är att om det är några radiatorer mellan VP'n och elpannan så kommer inte dom att få så stor nytta av elpannan när det är kallt och den går in och stöttar VP'n. Är det få radiatorer mellan pannan och VP'n så kommer VP'n få problem med hög retur när elpatronen går in.

Hur många radiatorer hamnar före resp efter VP'n och elpannan?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Bingoberra

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Jag får kolla upp när jag kommer hem... men huset är från 1960 och jag har inga installationsritningar på värmesystemet tyvärr så svårt att veta exakt hur det ser ut.

Rören är dessutom nedgjutna i plattan så det är svårt att se, men som jag tror är det en slinga som går längs ytterväggarna och beroende på vilket håll vattnet cirkulerar är det 10 eller 2 radiatorer mellan VP och elpannan. Sen finns det ytterligare 3 radiatorer till en tillbyggnad som är påkopplade vid den radiator som är närmast elpannan.
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4048
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
Koppla in dej direkt före/efter pannan. Där är rören dimensionerade för att kunna ta emot och sedan transportera den stora mängd energi som produceras i panna/vp.
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad Bingoberra

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 330
  • Karma +0/-0
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
Så om rören har samma dimension runt om så kan man koppla in sig var som helst?

Jag gör då antagandet att vattenvolymen som passerar genom rören är samma i hela systemet men det kanske är ett felaktigt antagande?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.

2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432 
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!