Jo, det är det.
Vad har du för värmesystem?
Hur stort hus och hur stort värmebehov?
Har du öppnat upp termostaterna?
Om termostaterna är öppna så är nästa steg att kolla/justera flödena så att det inte finns någon kortslutning utan att allt vatten kyls av på vägen från --- till värmepumpen, man bör eftersträva att tempdiffen över radiatorerna (i förekommande fall) är jämnt fördelad.
Sen kan man även justera upp "Start Kompressor" i meny 4.9.3, justera även upp "Start tillsats" i samma meny till minst 5 x Start Kompressor om du börjar pillra med dessa värden.