« Svar #45 skrivet: 21 mars 2012, 10:42:35 »

Ta en titt på de dimensioneringsunderlag du fått från de olika installatörerna och se hur mycket tillsatts som förväntas samt vilken temperatur inkommande brine har vid DUT eller i värsta fall årsmedeltemp.

Här är för de två första jag tittat på. Skillnaden är att en av dem har räknat med uppvärmning av garaget också. Sedan har ingen fått se Energibehovsberäkningen, men det kanske inte skall betyda så mkt:

Nr 1:
239 m2, 40W/m2
DUT: -18
Brine vid DUT: -3
Brine vid årsmedel: +2
Aktivt borrhål: 147 m
Tillsats:3,1kW
VP: Thermia Diplomat 8

Nr 2:
193 m2, 40W/m2
DUT: -16,2
Brine vid DUT: Finns inte med
Brine vid årsmedel: -0,5
Aktivt borrhål: ? Borrhål 140 m står det bara
Tillsats: 0,7 kW
VP: IVT Greenline HE C7

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #46 skrivet: 21 mars 2012, 11:48:23 »
Har dom angivit hur mycket tillsatsel som krävs? (alltså förbrukningen i kWh snarare än effekten)

En fläktkonvektor kan vara ett bra sätt att värma garaget på. Den borde klara sig med likvärdig framledning som din golvvärme i huset. Jag valde radiatorer i garaget men jag har även radiatorer i huset i övrigt.

En annan fördel med fläktkonvektor är att du med en installerad konvektor kan få avsevärt mer värme än radiatorer. Således borde installationen bli billigare.

Hur en stängd studio påverkas av att en fläktkonvektor står utanför är dock ett lite oskrivet kort. I värsta fall kan du ju dra in en radiator dit om fläktkonvektorn inte visar sig täcka väl.

Jag har lika stort garage. Enda skillnaden är att mitt är helt vidbyggt huset. Jag har 2 radiatorer och gissningsvis en kapacitet om ca 2kw och det har fungerat väl vid -20. Även värmepumpen står i detta utrymme och det gissar jag bidrar en del till värmen i utrymmet i stort. Jag brukar ha mellan 18 och 20 grader i "garaget" (där en bil aldrig kommer stå).


Vad gäller dina förslag så reagerar jag på dimensioneringen av hålet. Jag hade utan tvekan valt att borra djupare än så. Men då kan det ju vara så att när dom räknat är dom inte medvetna om hur snålt ditt hus faktiskt är. Notera även hur förslag 1 är 147m aktivt. Stabil grundvattennivå och berg krävs från 3 meter från ytan för att 150m skall räcka och då kommer du ha -3 vid DUT. Det andra förslaget är ju grundare och värmer en mindre yta och har ändå en lägre brine vid årsmedel och således troligen -4 vid dut vilket är standard i många dimensioneringsprogram men på tog för lågt enligt min personliga smak.

Har man utrymme tycker jag man ska välja en DUO maskin. Speciellt om man är många i familjen och värdesätter varmvattenkomforten. Det ska inte handla om "att det går". Man ska i ett nytt hus aldrig behöva tänka tanken att varmvattnet kanske inte räcker. Bättre då att behöva köpa lite spets.

Alltså om budgeten inte håller med 8kw och en DUO hade jag valt 6kw och en DUO -typ så - grovt - men du förstår vad jag menar :)

Dina förslag skiljer sig också genom att Nr2 är en lite modernare maskin med snåla pumpar när alternativ 1 är en enklare och billigare maskin. Alltså om du jämför priset mellan de två. För att få motsvarande thermia behöver du en Optimum gissningsvis.


Debatten om HGW är ju trevlig men har inget i denna tråd att göra då du har golvvärme. Dvs en leverantör som ger den som förslag trots vetskap om att du har golvvärme kan man kasta på soptippen.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Raginglynx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Alingsås, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #47 skrivet: 21 mars 2012, 13:05:24 »
Har dom angivit hur mycket tillsatsel som krävs? (alltså förbrukningen i kWh snarare än effekten)

En fläktkonvektor kan vara ett bra sätt att värma garaget på. Den borde klara sig med likvärdig framledning som din golvvärme i huset. Jag valde radiatorer i garaget men jag har även radiatorer i huset i övrigt.

En annan fördel med fläktkonvektor är att du med en installerad konvektor kan få avsevärt mer värme än radiatorer. Således borde installationen bli billigare.

Hur en stängd studio påverkas av att en fläktkonvektor står utanför är dock ett lite oskrivet kort. I värsta fall kan du ju dra in en radiator dit om fläktkonvektorn inte visar sig täcka väl.

Jag har lika stort garage. Enda skillnaden är att mitt är helt vidbyggt huset. Jag har 2 radiatorer och gissningsvis en kapacitet om ca 2kw och det har fungerat väl vid -20. Även värmepumpen står i detta utrymme och det gissar jag bidrar en del till värmen i utrymmet i stort. Jag brukar ha mellan 18 och 20 grader i "garaget" (där en bil aldrig kommer stå).


Vad gäller dina förslag så reagerar jag på dimensioneringen av hålet. Jag hade utan tvekan valt att borra djupare än så. Men då kan det ju vara så att när dom räknat är dom inte medvetna om hur snålt ditt hus faktiskt är. Notera även hur förslag 1 är 147m aktivt. Stabil grundvattennivå och berg krävs från 3 meter från ytan för att 150m skall räcka och då kommer du ha -3 vid DUT. Det andra förslaget är ju grundare och värmer en mindre yta och har ändå en lägre brine vid årsmedel och således troligen -4 vid dut vilket är standard i många dimensioneringsprogram men på tog för lågt enligt min personliga smak.

Har man utrymme tycker jag man ska välja en DUO maskin. Speciellt om man är många i familjen och värdesätter varmvattenkomforten. Det ska inte handla om "att det går". Man ska i ett nytt hus aldrig behöva tänka tanken att varmvattnet kanske inte räcker. Bättre då att behöva köpa lite spets.

Alltså om budgeten inte håller med 8kw och en DUO hade jag valt 6kw och en DUO -typ så - grovt - men du förstår vad jag menar :)

Dina förslag skiljer sig också genom att Nr2 är en lite modernare maskin med snåla pumpar när alternativ 1 är en enklare och billigare maskin. Alltså om du jämför priset mellan de två. För att få motsvarande thermia behöver du en Optimum gissningsvis.


Debatten om HGW är ju trevlig men har inget i denna tråd att göra då du har golvvärme. Dvs en leverantör som ger den som förslag trots vetskap om att du har golvvärme kan man kasta på soptippen.

Jättevärdefull feedback.
Hur djupt borde jag borra då (aktivt) för att säkerställa att vi har bra förutsättningar?
Jag försöker pm'a energibalansberäkningen som den såg ut med samma hus fast annan tillverkare om du har lust att slänga ett öga på den ;)

Ändring: Hmm.. Kan inte hitta hur jag lägger till bilaga vid PM
« Senast ändrad: 21 mars 2012, 13:07:09 av Raginglynx »

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #48 skrivet: 21 mars 2012, 13:43:55 »
om vi antar att 15 000kwh som din tillverkare av huset anger är korrekt och att du därutöver vill värma ett garage samt ha lite höjd så är kanske 20 000kwh en bra schablon att utgå från.
Då borde en 8kw räcka gott och väl. Kanske till och med en 6kw.

Om vi utgår från att de beräkningar du fått stämmer och att ditt brine kommer ligga kring -3 -4 vid DUT med ca 150m aktivt så vill vi ju sänka en ca 15 000kr till i detta hål för att ge det ultimat chans att stå sig väl lika länge som huset och klara av att hantera behoven över tid såsom dom kan tänkas förändras. Därtill vill vi ge utrymme för kyla som med ca 200 meter ger 5-10kw.

Så dimensioneringen borde väl ligga på mellan 6kw VP och 160m borra till 8kw VP och 200m borra :)

En intressant idé kanske vore att hänga på en 6kw kolv (nibe?) med separat VV beredare (går det i det storlekssegmentet) och 200m hål. I kombination med GV kanske det blir riktigt fint. Här måste någon annan uttala sig. Hur mycket ger en 6kw kolv med +5 KB och 30c VB ut?

Jag tror du når min epost adress om du klicka på mig och sedan på epost-ikonen så kan du copy pejsta och maila mig docs
« Senast ändrad: 21 mars 2012, 13:45:34 av David Rinnan »
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad ltfrebac

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +1/-0
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #49 skrivet: 21 mars 2012, 16:15:18 »
Enligt en PDF som postats här tidigare ger en Nibe 1110/1210 följande:

Storlek:   KBin/VBut:  Effekt in/ut:
5kW        5/35           1,30/7,05
7kW        5/35           1,91/10,43

Så en Nibe 6kW borde ge nånstans mittemellan 10,43 och 7,05 kW säg ~8,7 kW. Förmodligen lite till om vi räknar med en VBf på 30 °C...
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #50 skrivet: 21 mars 2012, 16:48:10 »
Här är för de två första jag tittat på. Skillnaden är att en av dem har räknat med uppvärmning av garaget också. Sedan har ingen fått se Energibehovsberäkningen, men det kanske inte skall betyda så mkt:

Nr 1:
239 m2, 40W/m2
DUT: -18
Brine vid DUT: -3
Brine vid årsmedel: +2
Aktivt borrhål: 147 m
Tillsats:3,1kW
VP: Thermia Diplomat 8

Nr 2:
193 m2, 40W/m2
DUT: -16,2
Brine vid DUT: Finns inte med
Brine vid årsmedel: -0,5
Aktivt borrhål: ? Borrhål 140 m står det bara
Tillsats: 0,7 kW
VP: IVT Greenline HE C7

Men energibehovberäkningen avgör ju allt! Det är uppenbart att leverantörerna, i brist på korrekt information, har gått på schablonvärden. De har inte vetat om att det är ett ytterst välisolerat hus med FTX. I fall 1 har man räknat på ett maximalt effektbehov på 239x40 = 9560 W. Lägg till 0,5 kW för varmvatten och max effektbehov blir 10 kW. Lämplig pump blir då 8 kW. 9,56 kW max värmebehov för uppvärmning når man med ett hus i Göteborgstrakten som drar 21 000 kWh/år. Förmodligen mer eftersom Alingsås ligger en bit in i landet. Energikalkylen ger ett värde på 8600 kWh. Med varmvatten och värmeförluster blir det 27 MWh/år som skall jämföras med 15 MWh/år. Det är ju nästan en faktor två som skiljer!!!!

Den här diskussionen har blivit konstig därför att leverantörerna har räknat på ett helt annat hus än det som byggs och presenterat förslag därefter. Hade de fått rätt ingångsvärden skulle deras förslag säkert ha sett annorlunda ut.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #51 skrivet: 21 mars 2012, 16:53:07 »
Med tanke på att värmeuttaget från berget vintertid blir bara ungefär hälften av vad leverantörerna har räknat med är värdena på köldbärartemperaturen vid DUT i deras kalkyler naturligtvis rena skämtet. Det betyder att pumparna får runt 20 % högre effekt än de har räknat med.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Raginglynx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Alingsås, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #52 skrivet: 21 mars 2012, 20:31:24 »
Men energibehovberäkningen avgör ju allt! Det är uppenbart att leverantörerna, i brist på korrekt information, har gått på schablonvärden. De har inte vetat om att det är ett ytterst välisolerat hus med FTX. I fall 1 har man räknat på ett maximalt effektbehov på 239x40 = 9560 W. Lägg till 0,5 kW för varmvatten och max effektbehov blir 10 kW. Lämplig pump blir då 8 kW. 9,56 kW max värmebehov för uppvärmning når man med ett hus i Göteborgstrakten som drar 21 000 kWh/år. Förmodligen mer eftersom Alingsås ligger en bit in i landet. Energikalkylen ger ett värde på 8600 kWh. Med varmvatten och värmeförluster blir det 27 MWh/år som skall jämföras med 15 MWh/år. Det är ju nästan en faktor två som skiljer!!!!

Den här diskussionen har blivit konstig därför att leverantörerna har räknat på ett helt annat hus än det som byggs och presenterat förslag därefter. Hade de fått rätt ingångsvärden skulle deras förslag säkert ha sett annorlunda ut.

Jag skall göra ett test och skicka energibalansberäkningen till någon av dem. De har dock aldrig frågat efter den trots att de vet att den borde existera vid det här laget. Därför trodde jag i min enfald att de endast räknar efter schabloner.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30344
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #53 skrivet: 21 mars 2012, 21:19:44 »
Enligt en PDF som postats här tidigare ger en Nibe 1110/1210 följande:

Storlek:   KBin/VBut:  Effekt in/ut:
5kW        5/35           1,30/7,05
7kW        5/35           1,91/10,43

Så en Nibe 6kW borde ge nånstans mittemellan 10,43 och 7,05 kW säg ~8,7 kW. Förmodligen lite till om vi räknar med en VBf på 30 °C...

Fast sen dess har modellbeteckningarna på Nibe ändrats, en gammal 5 kW (den jag har) motsvarar en ny 6 kW.
Samma med 7 kW som nu blivit en 8:a.

Man kan nog inte räkna med +5 °C på brine mitt i smällkalla vintern.
I normala fall betyder de stor överdimensionering av borra + att golvvärme av naturliga själ tar mer av den tillförda energin från borran (lägre kondenseringstemp = bättre COP = mer energi från borran).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #54 skrivet: 23 mars 2012, 13:28:17 »
mm det jag tänkte var liksom följande: att om vi har behov av väldigt lite effekt. Kanske bara 6-7kw i nuläget. Samtidigt har golvvärme i nytt hus och vill borra för framtida utbyggnad och så vidare. Dvs vi överdimensionerar bara hålet. Allt annat köper vi så litet vi kan.

Sett till förutsättningarna borde man då med ett väl tilltaget hål och en kolvmaskin i kombination med GV få en värmepump som ger en bra bit mer än märkeffekten och med ett väldigt bra COP.

Samtidigt har man inte snålat ur totalt. Man har byggt för framtiden genom att investera i ett djupt hål som har kapacitet att täcka framtida behov samt ev. framtida frikylainstallation.

Då tänker jag mig 200+ borra och 6kw VP. 6kw vp från nibe borde vara billigare än de offertförslag som kommit upp och vi lägger i stället en 15-20k efter ROT på djup borra. 

Borran är då så stor att den borde fixa behovet i framtiden med en 8kw eller 10kw maskin utan större problem.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad duvillno

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #55 skrivet: 23 mars 2012, 13:39:39 »
Då tänker jag mig 200+ borra och 6kw VP. 6kw vp från nibe borde vara billigare än de offertförslag som kommit upp och vi lägger i stället en 15-20k efter ROT på djup borra. 

Var det inte ett nybygge detta, då kommer ju inte ROT ifråga.
Hus byggt under 2011 i Östersund. 160 m2 1 två plan med källare på 80 m2. Golvvärme i hela huset. Väggarna är 40 cm tjocka med 30 cm thermocell isolering. Taket är isolerat med mellan 55 - 70 cm thermocell. FTX system Heru 130 EC. CTC Ecoheat 306 med 200 m borrhål, 197 m aktivt. Två kaminer, en Contura 26T och en Contura 32.

Utloggad Raginglynx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Alingsås, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #56 skrivet: 23 mars 2012, 18:15:02 »
mm det jag tänkte var liksom följande: att om vi har behov av väldigt lite effekt. Kanske bara 6-7kw i nuläget. Samtidigt har golvvärme i nytt hus och vill borra för framtida utbyggnad och så vidare. Dvs vi överdimensionerar bara hålet. Allt annat köper vi så litet vi kan.

Sett till förutsättningarna borde man då med ett väl tilltaget hål och en kolvmaskin i kombination med GV få en värmepump som ger en bra bit mer än märkeffekten och med ett väldigt bra COP.

Samtidigt har man inte snålat ur totalt. Man har byggt för framtiden genom att investera i ett djupt hål som har kapacitet att täcka framtida behov samt ev. framtida frikylainstallation.

Då tänker jag mig 200+ borra och 6kw VP. 6kw vp från nibe borde vara billigare än de offertförslag som kommit upp och vi lägger i stället en 15-20k efter ROT på djup borra. 

Borran är då så stor att den borde fixa behovet i framtiden med en 8kw eller 10kw maskin utan större problem.

Det låter som en idé.

ROT är jag dessvärre inte berättigad till.

Den borrentreprenör jag har valt tar 43k för 150 m (inte aktivt, tror jag) och bör ta
ca 250 kr /m extra har jag för mig. Det borde bli 12-15k för ytterligare 50 m borrhål.

Låter det som ett rimligt pris?

Utbyggnad tror jag blir svårt eftersom vi har drygt 200 m2 yttäckning på 550 m2 tomt :) (inkl tillfart, uteplats, entre och garage)

Men vi har tagit till ordentligt och skall inte utöka familjen i alla fall ;)
« Senast ändrad: 23 mars 2012, 18:17:47 av Raginglynx »

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9864
  • Karma +19/-4
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #57 skrivet: 23 mars 2012, 18:53:31 »
250 kr/m för extra borrhål, inkluderar det slang och köldbärare (vilket det bör göra) är det samma pris jag fick betala för extra meter 2002. Men det var  Stockholmspris. Alltså klart rimligt pris enligt min mening. Fast är energikalkylen riktig och utbyggnad inte är möjlig räcker det bra med 150 meter.

5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #58 skrivet: 23 mars 2012, 18:59:26 »
225-275 har jag sett och hört i närtid - lite beroende på ort/etc. Och det ska så klart inkludera allt. Och då pratar vi tilläggsmeter.

Med 550m2 tomter är det rimligen tight mellan husen och om det är många som i framtiden har Bergvärme är det ytterligare ett incitament att borra djupt.

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Raginglynx

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Alingsås, Sverige
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Val av bergvärmepump - Blir helt perplex
« Svar #59 skrivet: 23 mars 2012, 19:43:51 »
225-275 har jag sett och hört i närtid - lite beroende på ort/etc. Och det ska så klart inkludera allt. Och då pratar vi tilläggsmeter.

Med 550m2 tomter är det rimligen tight mellan husen och om det är många som i framtiden har Bergvärme är det ytterligare ett incitament att borra djupt.

Av hittills ca 17 byggda hus har inte ett enda bergvärme. De ligger visserligen 100m och uppåt från oss.
Enligt miljökontoret behöver jag godkännande från grannen om jag borrar närmare än 10 m. Sidogrannen fixar vi, men den bakomliggande tomtgränsen ligger 7 m från det tänkta borrhålet. Efter att ha berättat för kommunen att vi gradar med 2 grader bortåt så oroade de sig inte så mkt.

Dock pratade jag med grannen som erbjudits tomten och de hade övertygats om frånluftsvärmepump liksom de flesta andra som bygger hus omkring.

Vi däremot tror på skärpta bbr-krav och ser hellre till en långsiktig investering för framtiden med bra verkningsgrad året runt ;)

20 m mellan hålen har jag hört nåt om inte skall påverka så mkt, men jag vet inte hur det är i verkligheten.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!