« Svar #1 skrivet: 11 mars 2012, 20:49:15 »
Inställningarna för extra varmvatten görs i meny 1.4 och 1.6. 1.4 är den temperaturen som den siktar mot vid extra varmvattenfunktionen
och 1.6 är tiden som den håller uppe temperaturen.
1.5 är den temperatur som den gör extra varmvatten med kompressorn, innan elpatron tar över och höjer upp till temperaturen i 1.4.
Sen så ska den omedelbart börja ladda extra varmvatten då funktionen aktiveras, det bör ju inte ta mer än 15-20 minuter innan varmvattnet nått sluttemp.
Sen hittar jag inget om 3 timmar i min manual.
« Senast ändrad: 12 mars 2012, 13:14:04 av Carl N »
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.