« Svar #45 skrivet: 13 mars 2012, 11:05:29 »
Kolla vad du behöver för framledningstemp vid olika utetemperaturer, och jämför med vad pumparna i realiteten kan leverera. CTC EcoAir kan teoretiskt leverera max 55 grader in från VPn, och Polar Edition 58 grader, men när det blir riktigt kallt ute når man nog sällan vad VPn teoretiskt kan ge.
CTC själva anger nedanstående i sin installationsanvisning, och den stämmer bra med min pump, men eftersom pumpen stannar när inkommande vatten till VPn når en temperatur som motsvarar "max i diagrammet minus 7 grader", och pumpen i det läget bara kan värma vattnet 4-5 grader, så ligger den praktiska max tempen på vattnet från en EcoAir ytterligare nån grad lägre.
Det kan vara värt att kolla upp detta innan, om man tror sig behöva 70 grader på framledningen.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: CTC vs BOSCH
« Svar #46 skrivet: 13 mars 2012, 13:18:48 »
Två stycken, därav 2 olika modeller

Hur ser kalkylerna ut? Har ingen av firmorna haft några synpunkter på att du behöver så hög framledningstemp?

Risken är att systemet går i princip enbart på elpatron när det blir lite kallare...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!