Bör är typ 3K för lågt, integralet är nere i bott, ellen kickar in, stoppar vid bör + 3K. Kan inte bli enklare, inga sjuka kopplingsdiffar eller ngt. Bara funkar Thumbsup
Vad skulle vara problemet med att reglera på returen om du har vedpanna eller acktankar?
Hur vet vp att acktanken är 78 grader i toppen när den mäter på returen som ligger på 30 grader På ett enkelt sätt vill man ha en invecklad lösning går ju allt att ordna.
Är det så varmt är det onödigt att den fortsätter att gå den ska stanna så gott som direkt eller
Menar du att värmepumpen som styr på returen, reglerar på tankretur som är kall på grund av skiktningen i tanken?Detsamma gäller även värmepumpar som reglerar på framledningen, genom att den kalla returen passerar värmepumpen och som då triggar start.
Den här trådens innehåll matchar verkligen rubriken?
Inte om man flyttar eller sätter en extra framledningsgivare på röret som går till shunten fast så nära tanken så givaren känner värmen från tanken då stoppar vp på Hysteres så fort man eldar och tempen stiger i tanken och vp startar av sig själv när tanken svalnar. Hur brukar man lösa det när man reglerar på returen ? Ja menade naturligtvis att acktanken används som arbetstank med extern cp.
kliv fram och skriv en riktig förklaring hur en dockning funkar mot en vp som reglerar efter returen så till och med jag hänger med.