Hej
Köpte en begagnad IVT490 och installerade i mitt fritidshus i samband med en ombyggnad. Den värmer en tillbyggnad om ca 30kvm med golvvärme. Nu på vintern när jag inte är där har jag ställt in så att det är runt 10grader i huset. Även i en annan byggnad (70 kvm) är det 10 grader mha radiatorer och IVT:n hämtar luft även från denna byggnad via ett isolerat rör i ett yttertak mellan huskropparna. Fläkthastigheten har jag satt på lägsta.
När jag kommer ut för att titta till fritidshuset larmar IVT:n för pressostat låg och den kör enbart på elpatronen. Så fort jag kvitterar larmet så startar kompressorn och stiger efter ett tag till ca 75gr. Har varit där en hel dag efter återstart och då har kompressorn gått i stort sett kontinuerligt utan något larm. Men när jag kommer tillbaks en vecka senare så är det samma problem

, den larmar för pressostat låg och den går på enbart eltillskott.
Mina frågor är:
- Kan det vara så att pressostaten larmar på grund av att pumpen inte får tillräckligt mycket och tillräckligt varm luft att jobba med, d.v.s. inget egentligt fel på pumpen, utan bara att den inte är byggd för dessa driftsförhållanden?
- Om det är så att trycket blir lågt, så är det i sin ordning att den stänger av kompressorn och återhämtar sig, men sedan skulle man önska att den startade om automatiskt utan att jag behövde kvittera larmet. Kan någon tänka ut en lösning för att få den att göra detta? Har t.o.m. funderat på mixtra med återställningsknappen på något sätt så att den "automatiskt" trycks in med jämna intervall för att kvittera ev larm.
- En sista vild idé vore att koppla bort lågpres. sensorn. Vad kan hända då? Dvs om pumpen fortsätter att köra fast trycket är lågt?
Tacksam för alla funderingar i detta ämne!