Författare Ämne: Köra IVT490 med underhållsvärme (10-12gr) - pressostat larmar  (läst 1873 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Quick Flash

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej

Köpte en begagnad IVT490 och installerade i mitt fritidshus i samband med en ombyggnad. Den värmer en tillbyggnad om ca 30kvm med golvvärme. Nu på vintern när jag inte är där har jag ställt in så att det är runt 10grader i huset. Även i en annan byggnad (70 kvm) är det 10 grader mha radiatorer och IVT:n hämtar luft även från denna byggnad via ett isolerat rör i ett yttertak mellan huskropparna. Fläkthastigheten har jag satt på lägsta.

När jag kommer ut för att titta till fritidshuset larmar IVT:n för pressostat låg och den kör enbart på elpatronen. Så fort jag kvitterar larmet så startar kompressorn och stiger efter ett tag till ca 75gr. Har varit där en hel dag efter återstart och då har kompressorn gått i stort sett kontinuerligt utan något larm. Men när jag kommer tillbaks en vecka senare så är det samma problem  :(, den larmar för pressostat låg och den går på enbart eltillskott.

Mina frågor är:

  • Kan det vara så att pressostaten larmar på grund av att pumpen inte får tillräckligt mycket och tillräckligt varm luft att jobba med, d.v.s. inget egentligt fel på pumpen, utan bara att den inte är byggd för dessa driftsförhållanden?
  • Om det är så att trycket blir lågt, så är det i sin ordning att den stänger av kompressorn och återhämtar sig, men sedan skulle man önska att den startade om automatiskt utan att jag behövde kvittera larmet. Kan någon tänka ut en lösning för att få den att göra detta? Har t.o.m. funderat på mixtra med återställningsknappen på något sätt så att den "automatiskt" trycks in med jämna intervall för att kvittera ev larm.
  • En sista vild idé vore att koppla bort lågpres. sensorn. Vad kan hända då? Dvs om pumpen fortsätter att köra fast trycket är lågt?


Tacksam för alla funderingar i detta ämne!

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Köra IVT490 med underhållsvärme (10-12gr) - pressostat larmar
« Svar #1 skrivet: 16 februari 2012, 20:55:43 »
10 ºC frånluft till FLVP är för kallt.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30532
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Köra IVT490 med underhållsvärme (10-12gr) - pressostat larmar
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2012, 12:29:10 »
Hej!
Jo, värmepumpen behöver varmare frånluft för att kunna funka bra.
Jag är inte säker på hur länge den kan gå innan lågtryckspressostaten löser, har det verkligen varit 10 ºC inne hela dagen då den gått? Jag skulle tro att t ex 15 ºC inne skulle räcka annars för att hålla igång grejerna.
Att koppla ut lågtryckspressostaten är inget alternativ om du inte vill riskera kompressorhaveri. Om för lite energi tillförs förångaren så kommer köldmedium i vätskefas sugas in i kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Quick Flash

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Tack för kommentarer  :)
Värdefullt.
Troligen är det inget fel på pumpen då och att koppla ur lågtrycksvakten verkar vara en dum idé.

Kan man rengöra förångningsenheten på något sätt för att öka kapaciteten?
Det kommer ju ut en hel del gunk genom dräneringsslangen, så det borde ju inte vara helt rent därinne med damm som kommer med inluften och fastnar.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!