SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #30 skrivet: 31 januari 2012, 23:33:23 »
http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Styr-och-reglerutrustning/Stegl%C3%B6s-reglerutrustning/EVS-0100-DT

2443 ex moms är vad man sparar om man gör en egen varvtalsregerling som kan styras med 0-10v eller 4-20ma
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13355
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2012, 06:11:06 »
Man kanske skulle börja sälja hemgjorda såna där...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #32 skrivet: 02 februari 2012, 00:14:45 »
Ibland kan lösningen vara närmare än man tror. Vad tror ni om den här då? Jag hittade den i bland bråtet, och visst kan man reglera en vanlig bordsfläkt med den även om den inte gick över hela skalan samt att motorn brummade en del på lågvarv. Tror ni man kan sätta in den i 490an, kanske på en lägre spänning efter trafen, den är ju bara märkt 220v. Jag har ju länge efterlyst möjligheten att varvtalsstyra fläkten, kan jag ha sån tur?
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #33 skrivet: 02 februari 2012, 09:01:24 »
Du har väl inte mer än 160-180w på fläkten i 490 så det borde fungera.

Däremot kan den bete sig konstigt om du matar den med mindre spänning än 220/230v.
Detta beror på triackonstruktionen.

Men om du matar den från 230v uttaget på trafon så fungerar det.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #34 skrivet: 02 februari 2012, 11:06:12 »
Du har väl inte mer än 160-180w på fläkten i 490 så det borde fungera.

Däremot kan den bete sig konstigt om du matar den med mindre spänning än 220/230v.
Detta beror på triackonstruktionen.

Men om du matar den från 230v uttaget på trafon så fungerar det.

Det är ju det, jag har 236v och den är märkt 220/110 , så vilket är bäst 180v i stället för 236v?
Det står ju även 110v, borde jag inte kunna välja mellan 115-125-135-150-180v att ha som grundplåt?
Man är ju lite rädd att bränna den, nu när jag precis hittat den och att den kanske är vad jag behöver.
Finns ju även möjlighet att stänga helt om grannen skulle skita surt. Bordsfläkten stannar vid 5 och går på fullt vid 10, varför händer inget under 5?

Spänningen blir så klart för låg, idag är det visst riktigt LP i huvet.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 11:10:36 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #35 skrivet: 02 februari 2012, 11:25:13 »
Du riskerar att bränna den om du kör in 180v.

220v är numera 230-240v i alla uttag så det fungerar.

Edit: Såg inte att den klarar 110v också, då kan det ju fungera med 180v.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 11:34:14 av TokJan »
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #36 skrivet: 02 februari 2012, 11:31:25 »
Annars så kostar en fläktstyrning inte mycket.

http://www.soliduct.com/tyristor-vrs-10u/p1256.htm
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13355
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #37 skrivet: 02 februari 2012, 11:34:21 »
Det var lagom pris. Enda nackdelen är väl att den bara klarar 1A, men för enstaka fläktar räcker ju det...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #38 skrivet: 02 februari 2012, 12:05:11 »
Det var lagom pris. Enda nackdelen är väl att den bara klarar 1A, men för enstaka fläktar räcker ju det...

Ja, jag var nära att beställa. Men 490ans fläkt drar väl 1,4A.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #39 skrivet: 02 februari 2012, 12:25:24 »
Drar den verkligen 1,4A?

320w?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #40 skrivet: 02 februari 2012, 13:37:59 »
Drar den verkligen 1,4A?

320w?

Nej, det gör den inte. Sa jag det? :o Den drar 0,717A . Får kanske återuppta beställningen då, men det tillkommer 95kr i frakt, om jag väntar lite så har de den kanske på kjell&co.
Jisses som man kan kludda till det, borde ta en gök och sätta mig å slöglo på nån skitfilm.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #41 skrivet: 02 februari 2012, 15:00:58 »
mm mycket fint pris. under 500kr till dörren.
Vill man vara snällare mot fläktmotorn så köper man en ställbar trafo. Brukar vara 120-180v eller något i den stilen. Har sett dom på de flesta ställen där dom säljer ventprylar.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #42 skrivet: 02 februari 2012, 15:04:40 »
mm mycket fint pris. under 500kr till dörren.
Vill man vara snällare mot fläktmotorn så köper man en ställbar trafo. Brukar vara 120-180v eller något i den stilen. Har sett dom på de flesta ställen där dom säljer ventprylar.

En sån har han redan i pumpen.
I så fall behövs bara en flerstegs vridomkopplare från Elfa.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #43 skrivet: 02 februari 2012, 15:37:42 »
En sån har han redan i pumpen.
I så fall behövs bara en flerstegs vridomkopplare från Elfa.

Då vill jag ha en med 7 lägen men kan nöja mig med 5. Har du sett nån sån till ett vettigt pris så är jag intresserad. :)

Börjar känna mig lite tjyvig, var inte meningen att stjäla tråden. :(
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 15:40:06 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #44 skrivet: 02 februari 2012, 16:15:41 »
Googlade runt lite och det var svårt att hitta någon som klarar 250VAC.

Enklast är nog tyristorn jag länkade till.
Den har också en ställskruv för minvarvtal så att motorn aldrig kan blir stillastående.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!