Om du ska ta reda på om du har ett eller två rörs system kan du stänga termostaten helt på en radiator. Vänta en timme och sen känner du på rören som kommer upp från golvet. Är båda rören kalla har du två rörs system. Är dom fortfarande varma så är det ett rörs.
Du har MMA-ventiler på radiatorerna. Ta bort termostaten. Under den finns en mutter med pigg du kan skruva bort. Därunder finns förinställningen. Sök runt på forumet (kanske i VVS-tavlan) så hittar du info om exakt hur du gör.Bakom täckbrickan finns en sexkantskruv som man använder för att stänga av vattnet på returen. Används inte för förinställningen/justeringen.
MMS-ventilerna skruvar man upp ett visst antal varv från helt inskruvat (som är helt stängt). MMS har tabeller som vilket flöde det motsvarar. Men det är överkurs, räkna bara varv/delar av varv, det är enklast. GV-slingorna fungerar nog på samma sätt; man räknar antal varv. Men där har du ju dessutom flödesmätarna som man ser på din bild så du kan använda för att faktiskt veta flödet. Men när det gäller GV så kan den ju vara strypt efter en beräkning/projektering, då kan du kolla på den hur det ska vara gjort för att beräkningen ska stämma.Tips: Och när du börjar skruva kan du skriva hur allt var inställt innan du ändrade något.