SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #30 skrivet: 11 januari 2012, 13:17:55 »
ok -2.. förångning
kondenseringen var väl typ 34.2 (svårt att hinna skriva ner allt)
retur 29
framledning 35.5
brine in 7.2
brine ut 1.8
vätsketemp 31.7
hetgas 60

någon minut in i körningen
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2012, 13:19:00 »
ja jag kommer nu konvertera kondenseringstrycket i bar till temperatur mha R407C skalan för bubble
samt
konvertera förångningstrycket i bar till temperatur mha skalan för dew

Bitzer appen till iPhonen rulez.  8)

Ser att den finns till Android också.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2012, 13:19:52 »
jag kör med danfoss koolapp
ska testa bitzer också.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2012, 13:21:03 »
kan nån ge mig kurvorna r407C i excel för dew och bubble
bar till  ºC
från typ 5 till 29 räcker
ja inte så mycket på förångningssidan då så klart.

Det är värt massor med pluspoäng på forumet!
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2012, 13:22:54 »
shit nu är det -2.3 spännande  :D

borde jag läsa suggastempen med anliggningsgivare

jag vill presentera kvalité i realtid på kalla o varma :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13354
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2012, 13:31:14 »
Du får göra ett Excel-ark... Här är ett lite mer högupplöst Mollierdiagram:
http://enrdd.com/Documents/Aerothermie-Geothermie/Mollier%20Diagrams/R407C%20NB.pdf
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #36 skrivet: 11 januari 2012, 13:51:34 »
r407c bubble o dew spreadsheet fanns ju på nätet visserligen psi men det är en smal sak jämfört att sitta och dundra in skit manuellt med förstoringsglas o linjal :P

tack för all hjälp! ska läsa på lite i handboken om indirekta kyl- och värmepumpsystem så jag vet vad jag ska göra med värdena sedan :)

Förra gången slutade jag läsa när jag kom till gemensam avfrostning...
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 13:53:12 av David Rinnan »
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #37 skrivet: 11 januari 2012, 16:37:21 »
Sammanfattar det mesta man kan behöva veta om R407C
http://www2.dupont.com/Refrigerants/en_US/assets/downloads/h56607_Suva407C_thermo_prop_si.pdf

håll till godo  :)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #38 skrivet: 11 januari 2012, 16:41:31 »
grymt där fanns ju hela balunset

Jag har alla fall byggt upp tabeller nu. Fördelade skalan på 10 punkter med fokus där det är relevant att mäta.

det är ju ganska litet spann på förångningstempen och noggranheten på kondenseringstempen är ju inte superrelevant som jag ser det i sitt nedre register när den jämnar ut
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #39 skrivet: 11 januari 2012, 17:47:45 »
Provade coolpack länge sen man känt sig så dum fattade absolut ingenting finns inget program för dumhuvuden som vill leka med lite tempvärden.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Inloggad Smurfen.

  • Har på nått sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #40 skrivet: 11 januari 2012, 19:53:48 »
Vart mäts vätskeledning  samt suggas ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #41 skrivet: 11 januari 2012, 23:12:00 »
vätsketemp mäts innan det där filtret va? en rund mojäng. det är på varma sidan och värdet är i stil med VBr


och suggastemp mäts före kompressor efter kondensor om jag mins rätt. Är det enda värdet nu som jag inte mäter. :/ har slut på givarplatser.

äsch dumt o chansa lyssna på nån som kan :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Hetgas vätskeledning och andra temperaturer
« Svar #42 skrivet: 12 januari 2012, 14:12:17 »
Vart mäts vätskeledning  samt suggas ?

Intressant tråd.
På min 1230 vet jag hur det är eftersom jag monterat mina egna givare bredvid originalgivarna.
Hoppas min bifogade skiss förklarar var de sitter...
Mäter inte efter expansionsventilen eftersom jag saknade givare :(

EDIT:
Bilden blev fel har uppdaterat den.
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 14:27:29 av Elmer »
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!