Författare Ämne: Brine temp /Verkningsgrad  (läst 4769 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
Brine temp /Verkningsgrad
« skrivet: 19 oktober 2005, 19:16:54 »
Hej
Är det någon som vet hur mycket effekten ökar per grad ökning av Brinetemperatur, allt annat lika?


Mvh//Anders
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Brine temp /Verkningsgrad
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2005, 20:18:38 »
det är väll lite olika beroende på pump, men jag har uppgifter på min pump, som vi kan ta som riktlinje om det duger.

NIBE 1215-8,5

Jag redovisar värden utan Cirkpumpar & endast vid 35 graders VB

 -5/35 = COP 4,03
  0/35 = COP 4,8
  5/35 = COP 5,5
10/35 = COP 6,32
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till åtminstånde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4438
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Brine temp /Verkningsgrad
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2005, 23:19:11 »
Hej
Är det någon som vet hur mycket effekten ökar per grad ökning av Brinetemperatur, allt annat lika?


Mvh//Anders

Stiebel-Eltron har fina diagram i sina installations/användarbeskrivningar. Kan tankas hem från deras hemsida.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Brine temp /Verkningsgrad
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2005, 07:36:20 »
Jag tror det är olika mellan kolv- och scrollkompressor.
Några siffror för min 1215-5 (kolvkompressor):

KB/VB     uteffekt (kW)
-5/35      4,94
0/35       6,01
5/35       7,05
10/35     8,31

Uteffekten ökar ca 0,22 kW per grad eller ca 3,7 % per grad på brine på en 1215-5 när VB-f = 35

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sfinx

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
  • Värmepumpar = eldrivna solfångare
SV: Brine temp /Verkningsgrad
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005, 08:41:29 »
Copelands scrollcompressorer finns i en hel del VP fabrikat.
Här är en sammanställning av olika copeland kompressorers effekt för R407c
http://www.ecopeland.com/prodcat.cfm?action=overview&type=c&fam=17&ref=6
Den första modellen  stämmer Vääääldigt bra med IVT greenline HT plus/E6

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Brine temp /Verkningsgrad
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2005, 12:55:31 »
Tack för alla initierade svar.
En dum fråga kanske?
Är  det KB temp in till VP eller ut från VP som avses i följande uppställning?


KB/VB     uteffekt (kW)
-5/35      4,94
0/35       6,01
5/35       7,05
10/35     8,31

Uteffekten ökar ca 0,22 kW per grad eller ca 3,7 % per grad på brine på en 1215-5 när VB-f = 35

Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30445
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Brine temp /Verkningsgrad
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2005, 13:40:33 »
Tack för alla initierade svar.
En dum fråga kanske?
Är  det KB temp in till VP eller ut från VP som avses i följande uppställning?

Det är KB-in och VB-ut, siffrorna är hämtade ur bifogad tabell
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!