ja det är ingen cocacola dimensionering . har dom räknat på 12 kw ? är flödet du ska pressa genom rör som är ca 16-17 mm invändigt 0,28lps.. tittar man lite snabbt i ett tryckfalls diagram från cu tillverkarna så har du dryga 1000 pascal på ett 18 cu rör nu har jag inte sett allt men det låter inge bra. med 1 matning i slinga skulle du haft ett 28 cu rör eller motsvarande pexi början på slingan tills effekten kunnat räknats ner och rörets diameter kunnat krympts.rörfirman har funktionsansvar för installationen , rekomendationen är att låta rörfirman åtgärda felen som är i anläggningen .be dom beräkna kv värde justera radiatorena och montera en mma ventil i radkretsen så du ser att dom uppnår beräknat flöde (du kan till och med erbjuda dig att betala för den ,väl investerade kr som stöd för en undesökning till varför det beter sig som det gör )cocacola
28 cu utv mått.mmm rätt temp i rummet . men det ska följa ett lågtempat systems kurva . måste du "övertemperera" är det inget 55-45 system du fått . Har man inte tillgängligt flöde blir man tvungen att övertemperera för att flytta /jämna ut tillgänligt flöde .flödesbalans i ett system är A och O .Vad händer om du ställer börvärdena efter ett 55/45 system ?cocacola
Fota så får jag se vad dom gjort R-K .cocacola