Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Hysteres och andra fel  (läst 170673 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #60 skrivet: 18 december 2011, 22:54:39 »
Nej, så blir det inte.  Optimum fixar 7-8K över kondensorn, that´s it. Integral räkning funkar som vanligt. Och den pyttsar på all effekt den kan ,som vanligt. *vinkar*

Alltså du startar vid -60  nu ligger du 2K under bör.  Sedan när du räknat ner till 0 och kompressorn stannar så ligger du 2k över bör.  Optimum ser till att du har 7-8 i delta över kondensorn, om du ligger 7-8K över bör nu så ligger du och kör i ogynnsamma förhållanden, fast du inte måste det.  I 70-80000 timmar ;)
« Senast ändrad: 18 december 2011, 23:03:51 av VP ORAKLET »

Utloggad eleson

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 722
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #61 skrivet: 18 december 2011, 23:01:23 »
Bra tråd!
En liiiiten detalj bara. Som de flesta av er vet, men ibland måste man säga det självklara ...  ::)
Hysteres-stopp kan man få om någon radiator 'kortsluter' radiator slingan. 
Så, innan någon börjar önska en arbetstank i julklapp, kolla så inte någon av radiatorerna närmast VP'n kortsluter slingan.

170 kvm + 90 kvm källare + 60 kvm garage, radiatorer
då 3.5 m3 olja,
nu Thermia D10 + 180 m borrhål

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 905
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #62 skrivet: 19 december 2011, 09:25:31 »
Är flödet högre så tillför vi energin långsammare och integralet tickar på bättre.  Detta flöde beror ju på systemet, jag säger inte att du ska öka på ditt flöde bara rätt av.  Har du en tank så kan du ju köra 2 flöden, systemets och vp:ns optimala.

Erik   Du ska inte bara öka dina flöden, det du borde göra är att öka integralet  så hamnar du inte på 6k övertemp.  Din tank i säg är ett integral och du kanske hamnar på säg 30 starter istället för 20.  Vi kan nu se att 100l är lite lite. 200l vore bättre men 300 Thumbsup   Men förmodligen har du inte plats för detta och du har gjort kompromisser och fått till et bra system efter dina förutsättningar.
Med min 100-liters tank undrar jag hur det går att köra olika flöden; kanske tanken är för liten för att lagra nån större mängd energi för att stödja de olika födena? Jag menar med olika flöden så kommer tanken liksom kortsluta hur jag än gör?

Men, jag ska laborera med att höja flödena och se vad som händer, plus att sedan höja integralen från -60 och se hur det påverkar.

På värmepumssidan säger manualen att diffen ska vara 5-10 (och jag ligger på 7 alltså nu). Går det att säga vad som är optimalt här för själva värmepumpen? Förstår att det har med kondenseringen att göra, och den ska vara fullständig, men går det att veta på något praktiskt sätt för mig? (Nibe 1245)

På klimatsidan vill jag nog höja flödena för att kunna öka effekten i radiatorerna. så det tänkte jag prova. Att öka värmen i golvvärmen med shunten vore annars ett rationellt sätt att öka effektavgivningen, men det går inte för då blir det bastu på nedervåning misstänker jag starkt.

Bra att jag fått något att pyssla med under julen.  tomte::
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad AAKEE

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #63 skrivet: 19 december 2011, 10:35:27 »
Är flödet högre så tillför vi energin långsammare och integralet tickar på bättre.

Det borde väl inte bli så? VP avger ju en fast effekt, som ökar med minskande framledningstemp. Minskar vi framledningstempen så ökar ju effekten. Effekt*tid är ju energi så vi borde inte tillföra energin långsammare utan lika fort.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad Berka1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 95
  • Karma +0/-0
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #64 skrivet: 19 december 2011, 13:37:26 »
Min fråga till experterna i detta ämne:
Vad är optimalt, jag har idag ca: 6 graders övertemp vid slutet av vp-körningen 2 grader lägre när hgw:n körs kör med -150 gm.
Var kan man säga att X och Y-kurvan korsar varandra, ställa ner gm och få fler starter tjäna lite COP eller spara på kompressorn och kanske tjäna in på dess livslängd (har idag 16-17 starter/dygn vid 0 graders ute temp)  tomte::
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #65 skrivet: 19 december 2011, 13:37:47 »
Med mera vatten volym kan man ha ett högre värde på gm kompressorstart utan att få många starter och då bör vp inte köra lika mycket övertemp  Sc:,h.


Du har helt rätt. Med ökad volym så betar den av gradminutrarna med lägre framledningstemp.

Nu tycker inte jag att framledningens börvärde är ett mått på anläggningens effektivitet, då framledningens börvärde i Nibe/Thermia ofta saknar samspel med husets värmebehov. Ibland är dessutom börvärdet fiktivt. Även när värmesystemet sväljer hela värmepumpens effekt vid låg framledning, kan det behövas högt ställda gradminuter för att få vettiga gångtider.

En villavärmepump som är vettigt dimensionerad, har sällan problem med att värmesystemet inte kan ta emot det flöde som värmepumpen avger. 

Exempel:

En villa med 9,5 kW effektbehov.

Med 8 kW värmepump behöver ~0,24 l/s nominellt flöde över kondensorn.
En 12 kW värmepump behöver ~0,36 l/s nominellt flöde över kondensorn.

Väljer man en 12 kW värmepump, så bör en arbetstank ingå i anläggningen....som så riktigt Oraklet har påtalat.
Även om villans värmesystem är så dimensionerad så att flödet från 12 kW:aren inte är ett problem, så ger det korta drifttider på en överstor värmepump som saknar arbetstank/volymförstorare.

Villaägaren bör köpa till en funktionskontroll av distributionssystemet, i samband med värmepumpsinstallation. Något som säljaren bör rekommendera, men inget som installatören behöver känna sig skyldig att genomföra vid installation av värmepump.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #66 skrivet: 19 december 2011, 14:20:24 »
Min fråga till experterna i detta ämne:
Vad är optimalt, jag har idag ca: 6 graders övertemp vid slutet av vp-körningen 2 grader lägre när hgw:n körs kör med -150 gm.
Var kan man säga att X och Y-kurvan korsar varandra, ställa ner gm och få fler starter tjäna lite COP eller spara på kompressorn och kanske tjäna in på dess livslängd (har idag 16-17 starter/dygn vid 0 graders ute temp)  tomte::

Din fråga är omöjlig att svara på. Vi kan inte designa ett system, med löfte att värmepumpen ska få ett längre liv.

De erfarenheter jag har om de produktbyten vi utfört på pumpar som är 8-12 år, är att värmepumparna har gått med korta drifttider d.v.s. ett antagande då systemen har haft lite vatten, aktiva termostater samt fabriksinställd reglering.

Ditt system ser ut att vara så optimal som man kan begära. Dina starter är få, och framledningen rusar inte i höjden. Du kommer att ha ungefär samma antal starter som drifttimmar per år. Bra bra!

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #67 skrivet: 19 december 2011, 16:00:54 »
Jag har kollat mitt snitt på framledningen i olika driftfall.

Jag noterar ingen större skillnad på dygnsmedel om jag har integralen/GM på -60 eller -30. Resultatet verkar bli att jag får lite längre total gångtid och flera starter. Eftersom jag med få GM (-30 exempelvis) går mindre över BÖR (5 i stället för 6), kommer maskinen behöva gå längre då färre gradminuter räknas ner per gångminut. Samtidigt har jag troligen ett bättre COP när jag väl går. Speciellt med tanke på att jag noterade att lägsta temp på brine ökade (alltså positivt menar jag.. i stället för +4 som lägst med -60 blev det +5 som lägst med -30). starterna går från ca 11 till ca 17 när jag går från -60 till -30. I morgon kommer jag testa med -15.

Målet är att hålla sig kring ca 25 starter per dygn och en högsta framledning som ligger ca 3 grader över BÖR.

Nackdelen är att jag inte anser mig kunna lita på kompressortid för att avgöra vilket som är bäst. Jag måste mäta faktiskt kwh förbrukning.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Finnen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #68 skrivet: 19 december 2011, 16:49:09 »
ganska kassa siffror från mig, Bör 26 ºC och framledning på slutet uppe i 34.8 ºC.  :-[

Men håller på provar lite så jag kopplade in 4 reglermotorer av 10 slingor på golvvärmen i för några dagar sen. När vi eldar får vi nån grad kallare i sovrummen så jag tänkte koppla in regleringen till de rum som påverkas mest av eldningen, sen minska rumsgivar kompensationen för att få lite värme till sovrummen. Men jag vet ju att vp får minst 50% för lite vatten att jobba med nu.

« Senast ändrad: 19 december 2011, 16:52:46 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #69 skrivet: 19 december 2011, 18:06:01 »
Vad menar ni med integral?

Utloggad Finnen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #70 skrivet: 19 december 2011, 18:13:34 »
Vad menar ni med integral?

Är de inte samma som gradminuter!? :-\
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843

Utloggad Fattiglapp

  • Felaktigt utnämnd till
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
  • Kön: Man
  • Go ahead punk.... make my day.
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #71 skrivet: 19 december 2011, 18:14:32 »
Aha. Då är jag med lite bättre Thumbsup

Utloggad Finnen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #72 skrivet: 19 december 2011, 19:31:25 »
Plockade bort alla motorer och tvingade fram en värmekörning. Bör 25,5 ºC och Vbf 31,8 ºC vid +1 ºC ute.
Så vad jag förstår så skulle en UKV alltså få Vbf lite närmare bör värdet? Men för att få nån nytta av den måste den då dockas som flödeshöjare eller bara volymförstorare?
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert på värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #73 skrivet: 19 december 2011, 20:14:48 »
Om du tvingade fram en värmekörning är ju frågan om siffrorna är relevanta. Låt vp starta naturligt istället. Låt det ta tid... ;)
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad Kåge watt

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 388
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #74 skrivet: 19 december 2011, 20:20:57 »
Så några graders övertemp sliter mer på pumpen, än om jag kanske får säg dubbelt så många kompressorstarter?
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp.  Årsmedeltemp -1,7gr

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!