Kan tänka mig att deras test görs i antingen:
1. SP´s labb
2. glasshuset i Enköping, de brukar testa sina pumpar där.
COP blir superhögt, då luften där är snustorr, och maskinerna inte behöver avfrosta alls.
Tomas
Försöker tolka HE12:ans servicemanual: b00k
Timern för avisningskontrollen startar när utomhus värmeväxlarens temperatur efter 40 minuters värmeproduktion är under den primära bedömningstemperaturen. När timern når 20minuter alternativt värmeväxlaren är under den sekundära bedömningstemperaturen, kommer avisningen att starta.
Den primära och den sekundära bedömningstemperaturen är beroende av utomhustemperaturen. Dock som lägst -18 respektive -20grader.
Det här betyder (tror jag) följande:
Vid -20 grader (växlaren är annu kallare än så) kommer VPn att
avfrosta var 40:de minut oavsett om det behövs eller ej.

Men om luften är torr, blir det lite frost som går snabbt att tina bort. Så förhållandet mellan värmeproduktionstid och "återhämtning" blir fördelaktigare.
Till slut kastar jag ur mig lite spekulationer:
Luften vid -20grader är på de flesta ställen i landet mer eller mindre snustorr.
Om VPn testas i ett glasslager där man även fryser ner glassen så skulle det inte förvåna mig om luften där är fuktigare än utomhus.