Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490 (läst 17374 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Månsson
Kan värmepumpar
Stad/land: Billeberga / Skåne
Antal inlägg: 76
Karma +0/-0
Kön:
Månsson
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
«
Svar #15 skrivet:
04 december 2011, 08:59:54 »
Citera
I service menyn 5:3 väljer du handkörning av shunt SV1.
Allt stannar när man går in i handkörning, när jag väljer att handköra min shunt så hör jag att den öppnar.
Även cirkpumpen kan testas här, som sege skriver tryck en trä pinne eller en lång skruvmejsel mellan pump och öra och be någon annan att starta och stoppa pumpen så hör du skillnad.
Är du inte i handkörnings menyn så kan du ändra hastigheten på pumpens vred och då hörs också skillnaden på ljudet.
Loggat
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Thelander
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Thelander
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
«
Svar #16 skrivet:
04 december 2011, 18:14:37 »
Citera
Det blir till att bjuda hit en serviceperson i morgon måndag, jag får inte rätt på det alls, nu är det kallt tappvatten, men framledningsvattnet är 32. grader varmt....mysko.
Men det får servicepersonen fixa...
Loggat
Mr Henke
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Kön:
Mr Henke
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
«
Svar #17 skrivet:
05 december 2011, 07:31:45 »
Citera
Överhettnings skyddet på elpatronen kanske har löst ut?
Loggat
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
IVT
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 885
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
SW
lubbis
Hilton
Jisse
rocas
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info