Tänkte bara tillägga att jag kört med 10A till min FD35-VAH, det gick i 1 vinter, nästan, sen gick säkringen.Efter det byttes till 13A, inte några problem sedan dess.Den kan alltså dra så pass mycket att man behöver 13A säkring.Så installera 2,5mm2 du & säkra upp 16A så är du säker framöver.Nu har du visserligen den nyare VAHB som är specad 6,6kw min är specad 7,7. Vet inte vad som skiljer i verkliga livet dock.Lycka till & grattis till en toppenpump
16A säkring ? Interna kablaget i FD35 är nog inte 2,5mm2 utan 1,5mm2.Är det rek, säkring på 13A så är det inte lämpligt att säkra maskinen högre.Sen att man vill ha 2,5mm2 kabel som matning gör ju inget. kanske 2-3Volt mindre spänningsfall än 1,5mm2. Mindre än 10m kabel blir det liten skillnad (0,5V), men har man 30m blir det mer förlust i kabeln. (P= UxI) 0,5V x 10A = 5W i skillnad på 10m2300W 10m kabel 1,5mm2 = 2,0 V spänningsfall2300W 10m kabel 2,5mm2 = 1,44 V spänningsfall2,5mm2 (30m) 4,32 V spänningsfall1,5mm2 (30m) 7,2 V spänningsfall
Har sett att fler och fler pumpar kräver mer än 2300 w som max ,om man följer elektrikerns råd och byter till 2,5 mm2 inst.kabel och 16 amp säkring ,hur ska då eluttaget vid pumpen se ut ?16 amp på vanligt jordat vägguttag låter inte säkert