Författare Ämne: Tjockleken(arean) på kabeln FD35  (läst 40098 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad sutarn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #45 skrivet: 10 december 2011, 16:34:00 »
Tänkte bara tillägga att jag kört med 10A till min FD35-VAH, det gick i 1 vinter, nästan, sen gick säkringen.
Efter det byttes till 13A, inte några problem sedan dess.
Den kan alltså dra så pass mycket att man behöver 13A säkring.
Så installera 2,5mm2 du & säkra upp 16A så är du säker framöver.

Nu har du visserligen den nyare VAHB som är specad 6,6kw min är specad 7,7. Vet inte vad som skiljer i verkliga livet dock.
Lycka till & grattis till en toppenpump
Så sa och gjorde elektrikern som var här hos mig när han drog fram strömmen till min fd35. Retligt att komma hem till ett hus i vinterkylan och proppen gått pga hög belastning....

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 4038
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #46 skrivet: 10 december 2011, 23:43:40 »
Huvudsäkring eller säkring för luftvärmepumpen?
Bor i Örebro/Närke.

Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #47 skrivet: 10 december 2011, 23:51:37 »
16A säkring ? Interna kablaget i FD35 är nog inte 2,5mm2 utan 1,5mm2.
Är det rek, säkring på 13A så är det inte lämpligt att säkra maskinen högre.
Sen att man vill ha 2,5mm2 kabel som matning gör ju inget. kanske 2-3Volt mindre spänningsfall än 1,5mm2. Mindre än 10m kabel blir det liten skillnad (0,5V), men har man 30m blir det mer förlust i kabeln.  (P= UxI)  0,5V x 10A = 5W i skillnad på 10m

2300W 10m kabel 1,5mm2 = 2,0 V spänningsfall
2300W 10m kabel 2,5mm2 = 1,44 V spänningsfall

2,5mm2  (30m) 4,32 V spänningsfall
1,5mm2  (30m) 7,2 V spänningsfall
« Senast ändrad: 11 december 2011, 00:11:40 av Zelda »

Utloggad sutarn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #48 skrivet: 11 december 2011, 09:06:10 »
16A säkring ? Interna kablaget i FD35 är nog inte 2,5mm2 utan 1,5mm2.
Är det rek, säkring på 13A så är det inte lämpligt att säkra maskinen högre.
Sen att man vill ha 2,5mm2 kabel som matning gör ju inget. kanske 2-3Volt mindre spänningsfall än 1,5mm2. Mindre än 10m kabel blir det liten skillnad (0,5V), men har man 30m blir det mer förlust i kabeln.  (P= UxI)  0,5V x 10A = 5W i skillnad på 10m

2300W 10m kabel 1,5mm2 = 2,0 V spänningsfall
2300W 10m kabel 2,5mm2 = 1,44 V spänningsfall

2,5mm2  (30m) 4,32 V spänningsfall
1,5mm2  (30m) 7,2 V spänningsfall
Ja han satte 16A säkring, han hade nämligen ingen 13A på lagret sa han och att det inte spelade någon roll. Jag är ingen elektriker och jag litar på att firman visste vad dom gjorde. Får väl ringa hit dom igen om det är fel med 16A säkring.

Utloggad Benny A

  • Energiingenjör
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #49 skrivet: 17 januari 2012, 18:58:28 »
Tror det är viktigt att hålla isär begreppen vad man kan och vad man får och VAR man får.
Ute på nätsidan skall där alltid vara en uträkning gjord så att avsäkringarna smäller av tillräkligt snabbt vid en kortis, det är prio nr 1. Dock finns det alltid en maxgräns och den är satt när ledningen smälter (eller tja isoleringen). Maxgränsen pga varma kablar beror givetvis på förlägning.
i 99 fall av hundra brukar det vara snabbheten som sätter gränsen för vad man får säkra av en kabel med.
Sen vill man juh ha en liten reserv kvar mellan säker smälltning och tillåtet värde, den säkerheten varierar ochså beroende på vem det är anläggningen sitter hos.
Millitären tex tillåter ganska rejäla överströmmar...
Så hur stor ström i vilken kabel beror på VÄLDIGT mycket!
Som tidigare sagts, i princip allting som finns på linan fram till trafo nr 2 på väg uppåt i spänningen! (Har räknat på andra sidan trafo 2 ochså men det påverkar så pass lite att man oftast kan strunta i det...).

För att ge ett litet roligt exempel (DONT try this att home!!!), har varit med om säkra av en 10 kvadrats kopparkabel till 100 Ampere!!! Platsen var direkt ut från en trafo station med rejält med kraft och bara 10 talet meter till förbrukaren. Helt lagligt och allt under kontroll :-)

MEN som sagt, lite annat regelverk på andra sidan elmätaren hos privatabonenter...
(tycker att jag känner igen listan från tidigare i länken, men har aldrig själv varit där och "pillat" så vet inte säkert)

Hmmmmm, vi har faktiskt inte nämnt något om pumparnas reaktiva effekt....
En 2 kW pump kan mycket väl knäcka en 10 Amp säkring om den inte är rent resistiv, ta en titt på KVar (kilovar) märkningen om ni vill vara riktigt nördiga ;-)
Benny
Energi, det enda som består!

Utloggad sutarn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #50 skrivet: 25 februari 2012, 17:19:23 »
Jag är ingen elektriker så det var därför jag tog hit en firma som fixade elen. Hoppas att dom gjorde det dom skulle när dom satte en 16amp säkring till pumpen...
Kanske får ringa o låta dom göra om jobbet?

Utloggad Zelda

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1273
  • Karma +0/-0
  • A++ SCOP 4,8
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #51 skrivet: 25 februari 2012, 18:13:51 »
Det sitter en 20A glassäkring på inkommande spänning på kretskortet i utedelen, så det är nog ofarligt att säkra 16A till pumpen om man bara tittar på utedelen.

Men den säkringen (F61) T20AL250V skyddar inte innedelen. Innedelen matas ju oftast med 1,5mm2 genom ledaren mellen utedel och innedel och den blir i ditt fall säkrad 16A.
http://www.mediabank.canvac.se/files/158_manual_utedel_msz-fd25-35vah.pdf
« Senast ändrad: 25 februari 2012, 18:28:43 av Zelda »

Utloggad sutarn

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 285
  • Karma +0/-0
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #52 skrivet: 26 februari 2012, 18:12:29 »
ok. Vill ju inte att det ska innebära någon risk. El har jag respekt för....

Utloggad Västerhaninge 17

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 587
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #53 skrivet: 18 november 2014, 19:51:39 »
Har sett att fler och fler pumpar kräver mer än 2300 w som max ,om man följer elektrikerns råd och byter till 2,5 mm2 inst.kabel och 16 amp säkring ,hur ska då eluttaget vid pumpen se ut ?

16 amp på vanligt jordat vägguttag låter inte säkert  ???
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 10436kwh (t.f)

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2710
  • Karma +5/-1
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #54 skrivet: 18 november 2014, 21:00:38 »
Har sett att fler och fler pumpar kräver mer än 2300 w som max ,om man följer elektrikerns råd och byter till 2,5 mm2 inst.kabel och 16 amp säkring ,hur ska då eluttaget vid pumpen se ut ?

16 amp på vanligt jordat vägguttag låter inte säkert  ???

Det är visserligen tillåtet även i Sverige att säkra av vanliga vägguttag med 16 A numera, under förutsättning att uttaget har 16 A märkström. Men jag tycker inte det är att rekommendera, risken för varmgång och problem är stor. Det är bättre att använda ett enfas CEE-uttag (blått), eller ännu hellre ansluta värmepumpen fast. Då vinner man dessutom att det blir entydigt vad som är fas respektive nolla, en del luftvärmepumpar tycker inte om att de förväxlas.

Om man ska mata en invertervärmepump från ett svagt nät med stort spänningsfall så ska man ha klart för sig att den brukar försöka dra konstant effekt oavsett spänning, det innebär alltså att om nätspänningen sjunker så ökar strömmen, när man börjar komma under ca 180 V kan det tänkas att värmepumpen börjar effektbegränsa eller stänger av helt. Detta för att de tillverkas i ett enda utförande som ska klara alla vanliga nätspänningar omkring 220 V +- lämpliga toleranser. Allt från nominellt 200 V i Japan till 240 V i England och länder i brittiska samväldet. Kanske 190 V fortfarande förekommer någonstans i världen?

Beträffande reaktiv effekt så är det inget att bekymra sig om, alla inverterstyrda värmepumpar har sedan ganska många år haft aktiv effektfaktorkompensering (PFC), numera är det även myndighetskrav från EU. Är man osäker, så är det bara att ta en titt på värmepumpens typskylt. Förutom effekten ska även ström och som regel effektfaktor finnas angivna där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #55 skrivet: 07 december 2014, 10:12:45 »
Ska det var riktigt korrekt får man i vissa fall tom säkra av en 1,5mm2 kabel med 16 A
Det som styr det är kabelns förläggning, kabel längd och förimpedansen på inkommande servisen.
Generellt så går det i dom flesta fall säkra upp till 13A och även till 16A men det kräver väldigt kort kabel längd och fritt förlagd kabel.
Så det är inte fel att säkra upp en 1,5mm2 kabel om man uppfyller kraven vilket en elektriker får avgöra och ska han ändå koma ut och göra det kan han lika bra byta kabeln istället och säkra upp för det kostar så lite extra när ha ändå är där.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #56 skrivet: 07 december 2014, 11:46:26 »
Att det rent generellt blir ok att säkra 1,5 mm2 är INTE korrekt, det MÅSTE räknas på i alla enskilda fall. Det är inte ens säkert att man kan säkra 1,5 mm2 med 10 A. Så var snäll och sluta sprida desinformation för folk har en otrolig förmåga att at åt sig det dom vill höra och blundar för alla "om och men" som måste vara uppfyllda.
Och ja, jag är behörig el-installatör och tror jag vet vad jag "pratar" om.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #57 skrivet: 07 december 2014, 12:03:19 »
Men det är ok rent generellt för det är väldigt sällan förimpedansen är så hög och eller kabeln är så lång att det inte går att säkra upp till 13A.
Så i dom flesta fallen går det säkra upp.
Skrev faktiskt med Citat " Så det är inte fel att säkra upp en 1,5mm2 kabel om man uppfyller kraven vilket en elektriker får avgöra och ska han ändå komma ut och göra det kan han lika bra byta kabeln istället och säkra upp för det kostar så lite extra när ha ändå är där " slut Citat
Så det känns som ett väldigt onödigt på hopp när jag skrev att elektrikern skulle titta på det och att man ka bra kunde byta kabeln när han ändå var där.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7750
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #58 skrivet: 07 december 2014, 12:55:35 »
Eftersom jag har räknat på ett större antal anläggningar så kan jag med säkerhet säga att utanför tätbebyggelsen är det mycket vanligt att 13 A är för mycket för 1,5 mm2. Inne i tätorter brukar det gå betydligt bättre. Men att säga att det oftast är OK är inte riktigt rätt.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Göran.w

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tjockleken(arean) på kabeln FD35
« Svar #59 skrivet: 07 december 2014, 13:07:45 »
Och 90% bor i tätbebyggelser.
Dra slutsatsen själv.
Bor själv på landet utan bussar och liknade lyx och uppfyller kraven för att ha 13A till över 20 meter 1,5mm2
Som jag skrev ska elektrikern titta på det men jag hävdar bestämt att 13A funkar i dom flesta fallen.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 649
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!