Läcka i kopparskarv
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Läcka i kopparskarv (läst 6678 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
johanwe
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
johanwe
Läcka i kopparskarv
«
skrivet:
27 november 2011, 23:36:24 »
Citera
Har precis installerat värmepump och när allt är luftat och klart ser jag att det är en liten läcka i lödningen mellan ett kopparrör och ett T, droppar bara lite rinner alltså inte. Är det helt omöjligt att åtgärda det med ett fullt system eller måste man tömma hela systemet igen och löda om? Min fråga är alltså kan man löda med vatten i röret eller kan man åtgärda på annat sätt?
/Johan
Loggat
Abuquir
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 757
Karma +0/-0
Kön:
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #1 skrivet:
28 november 2011, 01:04:34 »
Citera
Nej,
du får tömma systemet och löda om, du kommer aldrig kunna få tillräckligt varmt där du har vatten kvat i röret.
Loggat
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36156
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #2 skrivet:
28 november 2011, 07:55:13 »
Citera
Du skall ha extremt otur om läckan är på ett ställe som gör att du måste tappa ur hela systemet.
Normalt sett räcker det att stänga av cirkpumpen och koppla isär en koppling som gör att det ställe du skall löda på dräneras på vatten, det brukar inte innebära att ALLT vatten rinner ur.
Öppna alltså bara på ett ställe, öppnar du på både en lågpunkt OCH en högpunkt rinner det ur onödigt mycket vatten.
När jag driftsatte mitt system hade jag en läcka (tillverkningsfel på ett T-rör) på den absolut lägsta punkten i systemet, i krypgrunden, under en kantbalk.
Jag var tvungen kapa röret, men det kom inte ut mer än ca 2-3 liter vatten ändå, vakuumet håller kvar vattnet i de flesta rören.
«
Senast ändrad: 28 november 2011, 07:57:51 av Rickard
»
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13384
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #3 skrivet:
28 november 2011, 09:29:40 »
Citera
Jag hade lite dropp efter att ha byggt om för poolvärmning i somras, men nu har det slutat av sig själv...
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #4 skrivet:
28 november 2011, 16:13:44 »
Citera
förr kokade vissa rörisar systemet....slammet som lossnade och hängde med runt fixade resten
Loggat
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30695
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #5 skrivet:
28 november 2011, 16:52:21 »
Citera
Prova annars att knacka lite försiktigt med en liten hammare eller nått precis på skarven där det läcker.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #6 skrivet:
28 november 2011, 18:23:30 »
Citera
Ett koppar rör går inte att "dikta tät" och det är inte rätt väg att välja vid ett skarvläckage.
Har man lött med copparfosco tappar man ut övertrycket som beskrivet ovan av Rickard och löder om skarven med öppet rör.
är det en tennlödning är rekomendationen att byta del då tennet troligtvis inte tagit på grund av en förorening .
cocacola
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19404
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #7 skrivet:
28 november 2011, 21:46:34 »
Citera
Går det inte att löda om en tennfog med tex copparfosco ?
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
Kön:
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #8 skrivet:
29 november 2011, 05:25:49 »
Citera
Nej den blandningen blir inget bra .
Cocacola
Loggat
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.
Den enda källan till kunskap är erfarenhet.
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Abuquir
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 757
Karma +0/-0
Kön:
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #9 skrivet:
29 november 2011, 05:49:25 »
Citera
Hmm...
mycket förslag här, vänta på att den tätar sig själv, knacka på den. Frågan är om det är värt en vattenskada för det?
Jag tycker du tappar ur så mycket vatten du behöver och gör om det, så sover du mycket bättre på natten sedan.
Loggat
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 19404
Karma +15/-15
Smurfen.
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #10 skrivet:
29 november 2011, 17:33:19 »
Citera
Ja det är nog den enda riktiga lösningen Thumbsup
Loggat
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.
maos66
Expert på värmepump
Antal inlägg: 437
Karma +0/-0
maos66
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #11 skrivet:
30 november 2011, 09:03:51 »
Citera
Jag hade samma läcka som du i ett gammalt "mjuklött" T i garaget när jag kopplade in en radiator där i somras. Jag städade bort denna med läcka med ett T med klämringskopplingar i stället. Det var inget bra läge att hårdlöda och en "röris" jag pratade med tyckte att det var den absolut bästa lösningen. Att få en "mjuklödd" koppling bra i det läget är svårare...
Loggat
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
rocas
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4067
Karma +3/-2
Kön:
rocas
SV: Läcka i kopparskarv
«
Svar #12 skrivet:
30 november 2011, 09:23:50 »
Citera
Köp solutionstape. Inte vackert, men kan duga tv om läckan sitter synligt.
Loggat
Bor i Örebro/Närke.
Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Thermia luftvatten 10 kW, Itec XT, installerad sept 2024
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Läcka i kopparskarv
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1502
dolda: 0
användare: 5
Användare online
:
jishi
lubbis
Johnlennonx
erik64
Smurfen.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info