« Svar #15 skrivet: 26 november 2011, 21:21:18 »
Det stämmer att jag haft ett element stängt då jag renoverar i det rummet.
Vad jag också glömt att säga tidigare är att jag har braskmin. Denna är i rummet bredvid rumsgivaren.

Var precis nere och läste av värdena och nu är
jag nere i 39 starter och drifttid på nästan 6 h. Den har tagit 5kwh elpatron under detta dygnet (tidigare drygt 10 kwh)

Frågan är: Hur ska det vara när det är bra?:)

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #16 skrivet: 26 november 2011, 21:44:36 »
Det ser ju klart bättre ut. Det är svårt att säga när det är bra, det beror mycket på både huset, läget och de som bor i huset.
Jag har runt 20-30 starter nu och runt 8-12 drifttimmar och med elpatronen på 37º och 1,5 kW gör den av med cirka 2 kWh eller hittills i nov 49 kWh.

Du kan se till att alla termostat är öppna och om du eldar, välj bort rumsgivaren i menyn. Sedan kan du testa om det går att sänka tempen ytterligare på elpatronen och eventuellt sänka även effekten. Det verkar ju inte som det är framledningen som tänder patronen utan det är inställningen, det är bara att prova sig fram, blir det inte bra går man tillbaka till de gamla inställningarna, och om pumpen behöver hjälp får man ändra elpatronens inställningar om man har dragit ner på den.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad eamille

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #17 skrivet: 28 november 2011, 12:45:11 »
Varför ska jag välja bort rumsgivaren när jag eldar?
Om jag eldar så får jag ju värmen därifrån och då behöver jag ju inte få så mycket från elementen så det är väl bra?

Är jag fel på det? Kan du förklara för mig?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #18 skrivet: 28 november 2011, 12:55:11 »
Det beror var rumsgivaren sitter. Drar rumsgivaren ner värmen utan att det blir problem någonstans, ska du inte koppla bort den. Det var kanske dumt av mig att blanda in den.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad eamille

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #19 skrivet: 28 november 2011, 22:08:04 »
Det borde funka då den sitter i rummet bredvid.
Igår eldade jag mycket och jag kollade precis förbrukningen vilket var 21 starter, 3h 51 min och 5 kwh elpatron.

Vad säger erp om att höja diffen till 10 grader? Tempen ska ju ändå upp på de 45 graderna....


Utloggad tommys76

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +1/-0
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #20 skrivet: 28 november 2011, 22:29:07 »
21 starter, 3h 51 min och 5 kwh elpatron...det låter ju bra i mina öron. Jag har ungefär lika fast en aningen lägre elpatron utan att elda och då kör jag ändå golvvärme och mindre yta. Ärligt talat skulle jag inte vara så bekymrad kring 20 starter den här tiden på året...men vad säger experten erp? :)
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #21 skrivet: 28 november 2011, 22:42:24 »
Nej, jag tycker inte heller att det ser mycket ut. Pumpen ökar temperaturen 8º på runt 11 minuter, så jag tror inte att man vinner något på att öka diffen mera.
Man tappar ju lite i COP om man låter pumpen gå på högre temperaturer än nödvändigt, sen kan man ju fundera på vad som är nödvändigt.

Jag har själv på senaste dygnet 29 starter och 10 timmars drift med diff start/stopp på 7º. Det blir ganska många starter vid den här tiden med några plusgrader ute, pumpen värmer ganska fort upp och sedan går det ändå åt värme i huset så att pumpen startar snart igen.

Det skulle vara kul att höra vad CTC säger om olika imställningar på diff start/stopp, jag misstänker att de är mer oroliga för hög temperatur i nedre pannan än för antalet starter.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad eamille

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #22 skrivet: 28 januari 2012, 09:21:37 »
Hej igen,
Nu är det ju lite kallare och systemet får jobba hårdare...
Men min fråga är nu om det är ok att pannan tar ca 35kwh elpatron per dygn med en medeltemp på ett par minusgrader?
Jag har följande inställningar under drift:
Aktuell driftinformation    2012-01-28 kl 09:10
Ute   -4
Rum   21.0 (20)
Panna   45 (46)
Framledningstemp   38 (39)
Panna nedre    46 (47)
Hetgas   94
Kompressor   till
Fläkt   hög
Laddpump   till
VP in/ut   43/47
Radiatorpump   till
Eleffekt   4,5+0
Fördr. shunt   180
Strömuttag   0 (16)
   
Historisk driftinformation   
Total drift h   3496
Elvärme kwh   1708
Högsta framledning   42
Total drift kompressor   883
Drifttid / 24 h   11 h 32 min
Starter / 24 h   35 (20 min per start)
   
Inställningar   
Rumsgivare   Ja
Elpanna   42
Elpanna max kw   4,5
Elpanna nedre   50
Elpann nedre kw   6
Fördr. shunt   180
Huvudsäkring A   16A
Extra VV min   120
Extra VV elpanna min   60
   
Fabriksinställngar, kod   
Sommardrift    16
VP max   55
VP min   35
Stopp hetgas   120
Diff start/stopp   8
Startfördröjning   10
Elpanna nedre kw   6

Ska också tilläggas att jag har braskamin så jag eldar i stort sett varje kväll.
Några tips/kommentarer?

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #23 skrivet: 28 januari 2012, 11:28:22 »
Det verkar ju som om pumpen klarar värmen i alla fall. Jag skulle prova med att sätta elpatronen till 1,5 kW och se hur det blir, eller kanske till och med sätta den till noll kW.
Så länge pumpen klarar framledningen och håller temperaturen i övre pannan 7 ºC över framledningen behövs oftast inte elpatronen.

Jag kör med elpatronen på 1,5 kW, mest för att jag behöver lite högre temp på framledningen när det blir nedåt -10 ºC ute. Sedan får jag höja till 3 kW om det blir ännu kallare.
Man får hålla koll på tempen i övre pannan och se till att tempen ligger någon grad över framledningens börvärde, men inte släppa upp den till 7 ºC över, om man kör som jag gör och använder elpatronen för att hjälpa till med värmen.

Prova att slå av patronen, blir det problem, sätt upp den till 1,5 kW.

erp
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 12:26:35 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #24 skrivet: 28 januari 2012, 15:26:40 »
Apropå varmvatten för dusch och barn... Jag installerade ganska snabbt en knapp för Extra VV. Att ändra i displayen var alldeles för krångligt för dom andra här hemma, men att trycka på knappen 15-20 min innan man ska ta en "oplanerad" långdusch, det klarar dom. Så det var värt pengarna tycker jag.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad borgen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #25 skrivet: 28 januari 2012, 16:43:17 »
Efter dryga två veckor med EcoAir har jag samma erfarenhet som vad det verkar de flesta. Nämligen att pumpen klarar värmen i huset alldeles utmärkt men så fort det duschas så går elpatronen igång. Vi duschar nu verkligen inte mycket och totalt kör patronen en sisådär 3-4 kwh per dag och det blir man ju inte ruinerad av men det är ju lite irriterande eftersom pumpen bara går 12-15 h per dag.

Körde några dagar med VPmin på 42 (istället för fabriksinställda 35) och då blev det mindre eltillskott men eftersom mitt framledningbehov i regel ligger med nuvarande väder på mellan 35-40 kändes det onödigt att dra upp nedre till 49 vid varje körning för att undvika elpatron vid morgonduschen. Dagsförbrukning av el verkar vara ungefär den samma med VPmin på 35 eller 42 men det är ju svårt att säga. Kan man förvänta sig mindre eltillskott om man kör vv-körning varje morgon?
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #26 skrivet: 28 januari 2012, 16:51:35 »
När du kör extra VV går pumpen i sommardrift under den tid VV-körningen pågår och värmer alltså mellan 50-55 grader.
Sätter du samtidigt "Extra VV elpanna ºC" i inställningsmenyn så lågt som möjligt så kommer inte elpatronen att gå in.
Om du sätter en högre temp här, kommer elpatronen att gå tillsammans med pumpen.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad borgen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #27 skrivet: 28 januari 2012, 17:24:56 »
Tack för svaret. Sätter man vv till typ 48 grader morgontid borde man alltså minska eltillskotten? Observera att vi i nuläget (panna inställd på 43) inte har något problem med att det att det blir kallt när man tar våra 5-minutersduschar men som sagt, trist att elpatronen alltid går in. Får väl återkomma om en vecka med min erfarenhet kring ny vv-inställning.
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen

Utloggad lunk Umeå

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå, Västerbotten
  • Antal inlägg: 2503
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lär mig vartefter...
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #28 skrivet: 28 januari 2012, 17:27:22 »
Är "VVhöjning" under Inställningar satt till "ja"? I såna fall får ni ju antagligen tillräckligt varmt i övre pannan utan elpatron.
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%

Utloggad eamille

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
« Svar #29 skrivet: 30 januari 2012, 20:52:48 »
Har nu testat med patronen ställd till 1,5 kw och fått ner förbrukningen av elpatron till ungefär hälften (18 kwh) per dygn.
Men när dottern duschade nu ikväll så tog varmvattnet slut väldigt fort och panntempen var nere på 35 grader.
Följande parametrar nu direkt:
Ute   -3
Rum   21.0 (20)
Panna   35 (42)
Framledningstemp   31 (32)
Panna nedre    39 (43)
Hetgas   82
Kompressor   till
Fläkt   hög
Laddpump   till
VP in/ut   36/40
Radiatorpump   till
Eleffekt   1,5+0
Fördr. shunt   180
Strömuttag   0 (16)
   
Historisk driftinformation   
Total drift h   3556
Elvärme kwh   1752
Högsta framledning   42
Total drift kompressor   913
Drifttid / 24 h   14 h 55 min
Starter / 24 h   25 (36 min per start)
   
Inställningar   
Rumsgivare   Ja
Elpanna   42
Elpanna max kw   1,5
Elpanna nedre   50
Elpann nedre kw   6
Fördr. shunt   180
Huvudsäkring A   16A
Extra VV min   120
Extra VV elpanna min   60
   
Fabriksinställngar, kod   
Sommardrift    16
VP max   55
VP min   35
Stopp hetgas   120
Diff start/stopp   8
Startfördröjning   10
Elpanna nedre kw   6

Finns det nåt mer att göra?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!