Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
Next
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar (läst 13048 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
eamille
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
eamille
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #15 skrivet:
26 november 2011, 21:21:18 »
Citera
Det stämmer att jag haft ett element stängt då jag renoverar i det rummet.
Vad jag också glömt att säga tidigare är att jag har braskmin. Denna är i rummet bredvid rumsgivaren.
Var precis nere och läste av värdena och nu är
jag nere i 39 starter och drifttid på nästan 6 h. Den har tagit 5kwh elpatron under detta dygnet (tidigare drygt 10 kwh)
Frågan är: Hur ska det vara när det är bra?
Loggat
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #16 skrivet:
26 november 2011, 21:44:36 »
Citera
Det ser ju klart bättre ut. Det är svårt att säga när det är bra, det beror mycket på både huset, läget och de som bor i huset.
Jag har runt 20-30 starter nu och runt 8-12 drifttimmar och med elpatronen på 37º och 1,5 kW gör den av med cirka 2 kWh eller hittills i nov 49 kWh.
Du kan se till att alla termostat är öppna och om du eldar, välj bort rumsgivaren i menyn. Sedan kan du testa om det går att sänka tempen ytterligare på elpatronen och eventuellt sänka även effekten. Det verkar ju inte som det är framledningen som tänder patronen utan det är inställningen, det är bara att prova sig fram, blir det inte bra går man tillbaka till de gamla inställningarna, och om pumpen behöver hjälp får man ändra elpatronens inställningar om man har dragit ner på den.
erp
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
eamille
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
eamille
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #17 skrivet:
28 november 2011, 12:45:11 »
Citera
Varför ska jag välja bort rumsgivaren när jag eldar?
Om jag eldar så får jag ju värmen därifrån och då behöver jag ju inte få så mycket från elementen så det är väl bra?
Är jag fel på det? Kan du förklara för mig?
Loggat
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #18 skrivet:
28 november 2011, 12:55:11 »
Citera
Det beror var rumsgivaren sitter. Drar rumsgivaren ner värmen utan att det blir problem någonstans, ska du inte koppla bort den. Det var kanske dumt av mig att blanda in den.
erp
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
eamille
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
eamille
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #19 skrivet:
28 november 2011, 22:08:04 »
Citera
Det borde funka då den sitter i rummet bredvid.
Igår eldade jag mycket och jag kollade precis förbrukningen vilket var 21 starter, 3h 51 min och 5 kwh elpatron.
Vad säger erp om att höja diffen till 10 grader? Tempen ska ju ändå upp på de 45 graderna....
Loggat
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #20 skrivet:
28 november 2011, 22:29:07 »
Citera
21 starter, 3h 51 min och 5 kwh elpatron...det låter ju bra i mina öron. Jag har ungefär lika fast en aningen lägre elpatron utan att elda och då kör jag ändå golvvärme och mindre yta. Ärligt talat skulle jag inte vara så bekymrad kring 20 starter den här tiden på året...men vad säger experten erp?
Loggat
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #21 skrivet:
28 november 2011, 22:42:24 »
Citera
Nej, jag tycker inte heller att det ser mycket ut. Pumpen ökar temperaturen 8º på runt 11 minuter, så jag tror inte att man vinner något på att öka diffen mera.
Man tappar ju lite i COP om man låter pumpen gå på högre temperaturer än nödvändigt, sen kan man ju fundera på vad som är nödvändigt.
Jag har själv på senaste dygnet 29 starter och 10 timmars drift med diff start/stopp på 7º. Det blir ganska många starter vid den här tiden med några plusgrader ute, pumpen värmer ganska fort upp och sedan går det ändå åt värme i huset så att pumpen startar snart igen.
Det skulle vara kul att höra vad CTC säger om olika imställningar på diff start/stopp, jag misstänker att de är mer oroliga för hög temperatur i nedre pannan än för antalet starter.
erp
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
eamille
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
eamille
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #22 skrivet:
28 januari 2012, 09:21:37 »
Citera
Hej igen,
Nu är det ju lite kallare och systemet får jobba hårdare...
Men min fråga är nu om det är ok att pannan tar ca 35kwh elpatron per dygn med en medeltemp på ett par minusgrader?
Jag har följande inställningar under drift:
Aktuell driftinformation 2012-01-28 kl 09:10
Ute -4
Rum 21.0 (20)
Panna 45 (46)
Framledningstemp 38 (39)
Panna nedre 46 (47)
Hetgas 94
Kompressor till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut 43/47
Radiatorpump till
Eleffekt 4,5+0
Fördr. shunt 180
Strömuttag 0 (16)
Historisk driftinformation
Total drift h 3496
Elvärme kwh 1708
Högsta framledning 42
Total drift kompressor 883
Drifttid / 24 h 11 h 32 min
Starter / 24 h 35 (20 min per start)
Inställningar
Rumsgivare Ja
Elpanna 42
Elpanna max kw 4,5
Elpanna nedre 50
Elpann nedre kw 6
Fördr. shunt 180
Huvudsäkring A 16A
Extra VV min 120
Extra VV elpanna min 60
Fabriksinställngar, kod
Sommardrift 16
VP max 55
VP min 35
Stopp hetgas 120
Diff start/stopp 8
Startfördröjning 10
Elpanna nedre kw 6
Ska också tilläggas att jag har braskamin så jag eldar i stort sett varje kväll.
Några tips/kommentarer?
Loggat
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #23 skrivet:
28 januari 2012, 11:28:22 »
Citera
Det verkar ju som om pumpen klarar värmen i alla fall. Jag skulle prova med att sätta elpatronen till 1,5 kW och se hur det blir, eller kanske till och med sätta den till noll kW.
Så länge pumpen klarar framledningen och håller temperaturen i övre pannan 7 ºC över framledningen behövs oftast inte elpatronen.
Jag kör med elpatronen på 1,5 kW, mest för att jag behöver lite högre temp på framledningen när det blir nedåt -10 ºC ute. Sedan får jag höja till 3 kW om det blir ännu kallare.
Man får hålla koll på tempen i övre pannan och se till att tempen ligger någon grad över framledningens börvärde, men inte släppa upp den till 7 ºC över, om man kör som jag gör och använder elpatronen för att hjälpa till med värmen.
Prova att slå av patronen, blir det problem, sätt upp den till 1,5 kW.
erp
«
Senast ändrad: 28 januari 2012, 12:26:35 av erp
»
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #24 skrivet:
28 januari 2012, 15:26:40 »
Citera
Apropå varmvatten för dusch och barn... Jag installerade ganska snabbt en knapp för Extra VV. Att ändra i displayen var alldeles för krångligt för dom andra här hemma, men att trycka på knappen 15-20 min innan man ska ta en "oplanerad" långdusch, det klarar dom. Så det var värt pengarna tycker jag.
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
borgen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
borgen
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #25 skrivet:
28 januari 2012, 16:43:17 »
Citera
Efter dryga två veckor med EcoAir har jag samma erfarenhet som vad det verkar de flesta. Nämligen att pumpen klarar värmen i huset alldeles utmärkt men så fort det duschas så går elpatronen igång. Vi duschar nu verkligen inte mycket och totalt kör patronen en sisådär 3-4 kwh per dag och det blir man ju inte ruinerad av men det är ju lite irriterande eftersom pumpen bara går 12-15 h per dag.
Körde några dagar med VPmin på 42 (istället för fabriksinställda 35) och då blev det mindre eltillskott men eftersom mitt framledningbehov i regel ligger med nuvarande väder på mellan 35-40 kändes det onödigt att dra upp nedre till 49 vid varje körning för att undvika elpatron vid morgonduschen. Dagsförbrukning av el verkar vara ungefär den samma med VPmin på 35 eller 42 men det är ju svårt att säga. Kan man förvänta sig mindre eltillskott om man kör vv-körning varje morgon?
Loggat
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
erp
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
Kön:
erp
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #26 skrivet:
28 januari 2012, 16:51:35 »
Citera
När du kör extra VV går pumpen i sommardrift under den tid VV-körningen pågår och värmer alltså mellan 50-55 grader.
Sätter du samtidigt "Extra VV elpanna ºC" i inställningsmenyn så lågt som möjligt så kommer inte elpatronen att gå in.
Om du sätter en högre temp här, kommer elpatronen att gå tillsammans med pumpen.
erp
Loggat
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.
borgen
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 75
Karma +0/-0
borgen
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #27 skrivet:
28 januari 2012, 17:24:56 »
Citera
Tack för svaret. Sätter man vv till typ 48 grader morgontid borde man alltså minska eltillskotten? Observera att vi i nuläget (panna inställd på 43) inte har något problem med att det att det blir kallt när man tar våra 5-minutersduschar men som sagt, trist att elpatronen alltid går in. Får väl återkomma om en vecka med min erfarenhet kring ny vv-inställning.
Loggat
CTC EcoEl samt EcoAir 107 installerad januari 2012.
1,5 plan 160m2 Stockholm.
Tälgstenskamin kompletterar uppvärmningen
lunk Umeå
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Umeå, Västerbotten
Antal inlägg: 2503
Karma +0/-0
Kön:
Lär mig vartefter...
lunk Umeå
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #28 skrivet:
28 januari 2012, 17:27:22 »
Citera
Är "VVhöjning" under Inställningar satt till "ja"? I såna fall får ni ju antagligen tillräckligt varmt i övre pannan utan elpatron.
Loggat
EcoEl 1550 + EcoTank (i pannrum 3 m2 nästan mitt i huset) + EcoAir PolarEdition 107 + Parca 318 kökspanna (vedeldning)
Västerbottensgård (2 plan, timmerstomme) från 1860-talet, 5 mil norr om Umeå, boyta 220 m2, totalrenoverad och tilläggsisolerad 1989
Medel besparing för värme och VV under 5 år: 53%
eamille
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 14
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
eamille
SV: CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
«
Svar #29 skrivet:
30 januari 2012, 20:52:48 »
Citera
Har nu testat med patronen ställd till 1,5 kw och fått ner förbrukningen av elpatron till ungefär hälften (18 kwh) per dygn.
Men när dottern duschade nu ikväll så tog varmvattnet slut väldigt fort och panntempen var nere på 35 grader.
Följande parametrar nu direkt:
Ute -3
Rum 21.0 (20)
Panna 35 (42)
Framledningstemp 31 (32)
Panna nedre 39 (43)
Hetgas 82
Kompressor till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut 36/40
Radiatorpump till
Eleffekt 1,5+0
Fördr. shunt 180
Strömuttag 0 (16)
Historisk driftinformation
Total drift h 3556
Elvärme kwh 1752
Högsta framledning 42
Total drift kompressor 913
Drifttid / 24 h 14 h 55 min
Starter / 24 h 25 (36 min per start)
Inställningar
Rumsgivare Ja
Elpanna 42
Elpanna max kw 1,5
Elpanna nedre 50
Elpann nedre kw 6
Fördr. shunt 180
Huvudsäkring A 16A
Extra VV min 120
Extra VV elpanna min 60
Fabriksinställngar, kod
Sommardrift 16
VP max 55
VP min 35
Stopp hetgas 120
Diff start/stopp 8
Startfördröjning 10
Elpanna nedre kw 6
Finns det nåt mer att göra?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
3
Next
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
CTC EcoEl + Ecoair 110 Inställningar
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1006
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
kWhalp
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info