ESBE Ställdon, hur styrs den?
« skrivet: 09 november 2011, 21:24:38 »
Har ett ESBE ställdon 68, tvåpunkt, 230V. Jag har "bänkkört" ställdonet för att se att gränlägesbrytarna funkar  och att motorn går. Den styrs av min Daikin Altherma luft/vattenvärmepump och ska reglera värmen till radioatorkretsen eller varmattenberedning efter behov. Efter att ha ominstallerat enligt bruksanvisningen med trevägsventilen i mittenläge och motorn i mittenläge ser allt bra ut. När ställdonet får signal, 230v, från värmepumpen att bereda varmvatten vrider sig ställdonet till rätt läge och stannar vid gränslägesbrytaren. När det är dax att värma radiatorkretsen vill motorn inte rotera igen. Får då spänning 50V från värmepumpen. Hur ska detta fungera? Är ställdonet trasigt eller får den fel styrignal?


Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
SV: ESBE Ställdon, hur styrs den?
« Svar #1 skrivet: 09 november 2011, 21:36:48 »
har du mätt spänningen obelastad (lossad kabel)  har du 230vac då, så är det troligen dålig kontakt nån stans på kortet.
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: ESBE Ställdon, hur styrs den?
« Svar #2 skrivet: 09 november 2011, 21:51:01 »
Var mäter du spänningen?

Ut från Värmepumpen eller innan ställmotorn?
Om du mäter precis innan ställmotorn (Under locket) kan det även vara relät som är inbyggt i ESBE 68.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad philipn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: ESBE Ställdon, hur styrs den?
« Svar #3 skrivet: 09 november 2011, 22:28:02 »
Mätningarna är gjorda vid värmepumpens kretkort, i slutet på kabeln ej ansluten till ställdonet och vid ställdonets kopplingsplint med ansluten kabel. Samma resultat. Har haft ur kretskortet, gjort en besiktning av alla lödningar, mätt upp alla passiva komponenter och testat reläts funktioner. Kabeln till ställdonet innehåller fast fas, nolla och styrkabel.

Vilken spänning ska få ställdonet att rotera tillbaka eller ska den återgå när stysignalen försvinner? Har inte hittat någon information om detta.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: ESBE Ställdon, hur styrs den?
« Svar #4 skrivet: 09 november 2011, 23:42:28 »
Då är det VP som lämnar fel
ESBE 68 skall ha 230V för att öppna och stänga

Den info som jag har hittat och där det står lite om elkopplingen.
http://195.69.129.26/webshop/documents/d78e0bb8b369f394effa0191c7f242b7/M60_SE.pdf
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad philipn

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
SV: ESBE Ställdon, hur styrs den?
« Svar #5 skrivet: 10 november 2011, 20:07:17 »
Problemet löst! Signalkabel och fas Förväxlade i värmepumpens plint. Installerades för 5 år sedan av okänd installatör. Har stått i manuellt läge tills nu huvuddunk. Tack för all hjälp!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!