Den loggfilen du bifogade ovan är loggad med 5 sekunders intervaller. Jag själv har kört 60 sekunder i flera år och tyckt att det fungerat bra!
Det där ser ju skitkostigt ut Kurvorna med gradminuter borde inte vara sylvassa. Nu är det ju lite dålig upplösning, men som jag tolkar det vänder gradminutkurvan uppåt så fort kompressorn startar, och det är inte rimligt. Samma så vänder den tvärt nedåt så fort kompressorn stannat, inte det är rimligt; åtminstone nån liten grad övertemp borde det finnas i systemet vid vändningen.Eller ännu hellre, bifogar en loggfil för ett representativt dygn eller två.
Öka gradminuterna från 60 till 120, och öka hastigheten på cirkpumpen för vb ett snäpp så blir det bra ordning på den där anläggningen.Har du rumstermostater som reglerar rumstempen - öppna dem för fullt!Blir det för varmt inne - sänk kurvan