Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
Bertil
,
pi.r
) »
Ämne:
Elförbrukning
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Elförbrukning (läst 7012 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
SV: Elförbrukning
«
Svar #15 skrivet:
24 oktober 2011, 22:07:55 »
Citera
Så det är 3 glas fönster? Vi hade 2 glas, denna var från början -70 talet, dörren innehöll inte många mm isolering, nästan rimfrost på den vid kalla vinterdagar.
Raffen, vad säger att detta är er On/OFF pump? Finns absolute inget som säger det, snittförbrukning på 1000w säger väl inget om nåt, helst inte på en luftvärmepump med dess väldigt stora och olika förutsättningar, en kyl kan man säga ganska exakt snittförbrukning på.
Loggat
Raffen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Kön:
Raffen
SV: Elförbrukning
«
Svar #16 skrivet:
24 oktober 2011, 23:06:55 »
Citera
Hej Trubbnos! Jo jag anser nog förstås att när man uppger en beräknad snittförbrukning för en luftvärmepump så är det alltid fråga om en on/off-pump, man brukar då alltid uppge snittförbrukningen både för värme och kylning för dessa pumpar för att man skall få en uppfattning om vad de resp pumparnas effektförbrukning är när de är igång vid båda driftsätten. On/off-pumpar brukar dessutom vanligtvis när de är igång ligga på en effektförbrukning på allt mellan ca 750-1250 watt när de är i drift (on-läge), och när de stänger ned (går i off-läge) så är det ju bara frågan om manöverströmmen och fläkten på avkännarfart (max ca 10-12 watt) isf + en ev värmekabel som kan ligga och dra el
(ca 70-75 watt) vid kallare väderlek.
När det gäller inverterpumpar så uppges aldrig någon regelrätt snittförbrukning utan dessa pumpar anpassar ju sin värmeavgivning inkl effektförbrukning automatiskt lite upp och ned efter rådande värmebehov. I deras fall så brukar man vanligtvis istället uppge både lägsta, högsta och en s.k nominell värmeavgivning för pumparna inkl effektförbrukningen för dessa 3, och där då isf den nominella värmeeffekten och effektförbrukningen i bästa fall skulle kunna motsvara en ungefärlig snittförbrukning för de resp inverterpumparna när de är i drift på ca halva effekten eller något drygt det kanske.
Mvh Raffen.
«
Senast ändrad: 25 oktober 2011, 10:38:40 av Raffen
»
Loggat
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36076
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Elförbrukning
«
Svar #17 skrivet:
25 oktober 2011, 06:06:44 »
Citera
Att uppge en snittförbrukning på en luftvärmepump är idiotiskt, snittförbrukningen hänger ju helt och hållet ihop med energibehovet, och om man utnyttjar värmepumpen maximalt (= inte har några andra värmekällor igång).
Det enda intressanta med en luftvärmepump är maximal effektförbrukning och COP.
Det första jag tänker när jag ser att någon uppger "snittförbrukning" på en luftvärmepump är att det är ett försäljningstrick.
Det skall få folk att jämföra "1 kw/h" med sin 9 kW elpatron och tänka, OTROLIGT vad billigt en luftvärmepump kan värma huset jämfört med elpatronen!!!
Bondfångeri.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Elförbrukning
«
Svar #18 skrivet:
25 oktober 2011, 06:31:29 »
Citera
+1
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Mr Henke
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Kön:
Mr Henke
SV: Elförbrukning
«
Svar #19 skrivet:
25 oktober 2011, 07:53:45 »
Citera
Det är väl egentligen bara Jula och liknande företag som inte fattar bättre som skriver så.
Loggat
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.
Raffen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Kön:
Raffen
SV: Elförbrukning
«
Svar #20 skrivet:
25 oktober 2011, 10:31:56 »
Citera
Ja det är helt rätt Mr Henke att det är bl.a Jula som använder sig av den här felaktiga uppgiften med "Genomsnittsförbrukning över ett dygn"
När det gäller f.ö så brukar annars uppgiven wattförbrukning mera rättvisande då motsvara pumparnas resp energiförbrukning alt effektförbrukning när pumparna är i drift och körs på värme resp AC-drift.
http://www.jula.se/luftvarmepump-sc-3032-417019
http://www.zibro.com/Sweden/se_Productpages/se_SC3032-a.htm
http://shop.onoff.com/13/ProductFile/pdf/A4_sc_1332_info.pdf
Mvh Raffen.
«
Senast ändrad: 25 oktober 2011, 10:40:35 av Raffen
»
Loggat
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Kön:
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Elförbrukning
«
Svar #21 skrivet:
25 oktober 2011, 15:30:56 »
Citera
lite kul att du tar fram en länk som går till onoff
Loggat
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.
Raffen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Kön:
Raffen
SV: Elförbrukning
«
Svar #22 skrivet:
25 oktober 2011, 15:59:03 »
Citera
Javisst är det kul David, det är ju inte så vanligt förekommande när det gäller mig ivf och on/off-pumpar är då absolut inget som jag på något sätt rekommenderar, men eftersom vi diskuterade just on/off-pump här så får man vara lite flexibel vet du.
Mvh Raffen.
Loggat
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
SV: Elförbrukning
«
Svar #23 skrivet:
25 oktober 2011, 20:53:16 »
Citera
Tycker man läser många apparater som skriver årsförbrukning, tex kyl och frys, men dessa stämmer nog årsförbrukningen rätt bra på, men årsförbrukning på en luftvärmepump
som sagt är landet är lång och bor jag i en sporthall eller friggebod
Snittförbrukning för mig säger inte om det är inverter eller on/OFF pump, men ändå förvirrande skrivet..
Hur mycket drar en bil? Hur långt är ett halvt snöre?
«
Senast ändrad: 25 oktober 2011, 20:55:08 av Trubbnos
»
Loggat
Raffen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Kön:
Raffen
SV: Elförbrukning
«
Svar #24 skrivet:
25 oktober 2011, 21:04:00 »
Citera
Ja jag förstår helt vad du menar här Trubbnos, och att uppge en s.k snittförbrukning som t.ex Jula gör är inte alls bra givetvis utan snarare i högsta grad vilseledande.
Men här i tråden var det självklart frågan om en on/off-pump, däremot så skall man inte kalla pumpens förbrukning vid drift som snittförbrukning utan på on/off-pumpar uppges alltid vad resp pumps elförbrukning är när pumpen är igång vid de resp driftlägena värme och AC. Detta eftersom en on/off-pump är ju antingen igång och drar då en viss mängd energi ända tills den går i off-läge och stannar för då drar ju de här pumparna normalt nästan ingenting.
Mvh Raffen.
«
Senast ändrad: 25 oktober 2011, 21:28:03 av Raffen
»
Loggat
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvåningen, och båda pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Trubbnos
Expert på värmepump
Antal inlägg: 328
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Trubbnos
SV: Elförbrukning
«
Svar #25 skrivet:
26 oktober 2011, 17:09:33 »
Citera
En inverter har väl med snittförbrukning, precis som en bil, denna går också att reglera effekten med, men går sällan med full gas.
Och en mindre inverterpump drar ca 1000w/h.
«
Senast ändrad: 26 oktober 2011, 17:11:05 av Trubbnos
»
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
Bertil
,
pi.r
) »
Ämne:
Elförbrukning
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1023
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info