Detta om nocrians avfrostning har tragglats i en massa trådar sedan 2007, om jag inte missminner mig så påtvingar nocrian avfrostning var 30 minut efter -15 grader, detta bland annat för att säkerställa hämtning av oljan i systemet så inte kompressorn skär ihop, Den har inte behovsstyrd avfrostning utan ett "schema" som varierar beroende på ute temperatur.
och som jag läst diagrammen av det finska testet
så har Nocrian följande cop
(Ungefärliga siffror från diagrammet)
Nocrian.-5g cop 2,0.. -10g cop 1,9...-15 cop 1,75...-20 cop 1,35
Sen får man väll själv avgöra om man tycker dom siffrorna är bra eller inte.
om man nu inte litar på testerna så får man väll köpa sig en egen klimat kammare
och göra testerna själv.

Sen att det inte förefaller vara ägg klocka vid runt nollan, är nog säkert så.
vid denna temperatur åker man istället på ideliga on off på grund av att
nocrian har en rejäl kompressor som helt enkelt ger en hög lägsta effekt
detta gör att den inte kan tävla med mindre pumpar när det gäller att vara energisnål.
och konstigt vore det ju annars?
Nocrian har en uppgift och det är att ge effekt vid låga temperaturer och det gör den,
Enligt tester som gjorts "visar att den levererar rejält med effekt"
samma tester visar åxå att den då även tar "rejält med effekt"
om man nu väljer att tro på testet att dom ger effekt så borde man ju åxå tro på testet att dom tar effekt?
Dogge