SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #195 skrivet: 11 januari 2012, 22:10:44 »
Energin från fukten i luften är medräknad i de 0,33w/m3/k , och den fälls ut hela tiden eftersom förångaren är kallare än luften, och i detta fall -15 ºC vilket gör att fukten fryser på. I mitt exempel väljer jag att räkna med 0,27w istället då det under 0 ºC finns väldigt lite fukt kvar, och det som finns har redan passerat förångaren. Som du säger förändras inte mängden is som ska tinas, därför som jag skrev, tycker jag att ska man köra på minusgrader så är det bättre att göra det så långt ned det går, möjligen kan man dra in någon w till på den kvarvarande fukten men framför allt har man mer energi i luften att hämta, 0,27 x 5 x 200 = 270w till (och det är räknat på samma låga flöde som tidigare). Om man sedan anser att kompressorn klarar att gå så hårt får ju var och en bestämma. Det kan bli dyrköpta watt, men den ska kanske tåla det, vad vet jag.
Att lägga förångaren på strax under 0 ºC är däremot en ren förlustaffär, man får isen och avfrostningen men ingen chans att kompensera förlusten.
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 22:13:25 av hplp »
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #196 skrivet: 11 januari 2012, 22:43:20 »
För att få effekten av -15 ºC förutsätter att förångaren är isfri eftersom isen isolerar från den varma frånluften samt att flödet sjunker.

Hur länge är den det?
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 596
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #197 skrivet: 12 januari 2012, 09:16:39 »
Enligt CZ sjunker effekten i och med att is byggs på. Effekten är störst i början av cykeln och avtar mot slutet. Därför bör man inte vänta för länge mellan avfrostningarna.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 596
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #198 skrivet: 12 januari 2012, 09:20:12 »
Du glömde elpatron som förbrukad effekt  ;D

Ja, jag glömde den eftersom jag kopplat bort min elpatron.  :) Jag kompletterade i inlägget.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #199 skrivet: 12 januari 2012, 09:42:46 »
Ja, jag glömde den eftersom jag kopplat bort min elpatron.  :) Jag kompletterade i inlägget.

Har du kopplat bort den? Varför? Hur klarar sig pumpen då? Eller har du ett passiv hus?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BJohan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 596
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #200 skrivet: 12 januari 2012, 09:48:31 »
Nej inte passivhus, men välisolerat. 260 mm isolering i väggar, 500 mm på vinden, 300 mm under plattan. Fönster U-värde 0,9. Värmepumpen klarar ned till ca -10 grader. Är det kallare än så eldar vi i kaminen.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #201 skrivet: 12 januari 2012, 10:20:34 »
Nu testar jag med inställningar. Ändrade filtreringstid till 12 timmar och elpatron off  0 grader mot tidigare 7.  Får se om pumpen orkar.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #202 skrivet: 15 januari 2012, 08:38:27 »
Nu testar jag med inställningar. Ändrade filtreringstid till 12 timmar och elpatron off  0 grader mot tidigare 7.  Får se om pumpen orkar.

Den orkade. Sänkte till -5 istället. O testar.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Ingemar Bjärneroth

  • Gäst
Ingemar Bjärneroth
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #203 skrivet: 15 januari 2012, 22:38:49 »
Hej alla Nibe 750 ägare.

Man behöver inte krångla till det så mycket med en massa olika beräkningar.
Det räcker med följande uppgifter.
1. Ta reda på vilken uppvärmningeffekt som huset kräver vid minus 18gr utetemp. (DUT)
2. Om huset har ett värmebehov av 8kW vid minus 18gr. så är följaktligen effektbehovet ca 4kW*
    vid + - 0gr. Uppvärmningen börjar vid ca +18 och slutar vid -18, som är den dimensionerade
    utetemperaturen (DUT) i södra Sverige.
3. Om jag är rätt underrättad så är Nibe Fighter 750 på 6,5 kW vid +20gr på frånluften samt med
    ca 60% fläkthastighet.
4. Om nu huset har ett effektbehov av 8kW vid minus 18 så betyder det att effektbehovet är ca
    4kW vid  + - 0gr utetemp.
5. Eftersom värmepumpen ger 6,5kW så fixar den ju lätt att hålla temperaturen vid + - 0gr, om 
    man nu inte tappar jättemycket tappvarmvatten.
6. Om inte värmepumpen orkar med att värma upp huset vid + - 0gr så ger inte värmepumpen 6,5
    kW. Så enkelt är det!

    * Belastningskurvan är inte linjär, utan det verkliga behovet är ca 4,5kW

/Ingemar

Utloggad Hinken74

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 14
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #204 skrivet: 16 januari 2012, 12:58:24 »
Nu har min lokala servicetekniker på uppdrag från Nibe undersökt våran Nibe 750 som jag tycker har alldeles för många och långa avfrostningar.

Inget direkt  fel upptäcktes utan slutresultatet efter samtal mellan Nibe och serviceteknikern var att huset möjligtvis var för _litet_ eller att det varit så fuktig luft denna vinter.

Huset är på 120 kvm (oinredd vind som skulle ge ytterligare 80 kvm). Tycker även det är konstigt att det skulle varit så fuktigt hela vintern (bor i västerbotten). I så fall måste alltså även förra vintern varit fuktigt för jag märkte samma problem då.

Finns det någon sanning i dessa påståenden från Nibe eller vet dom inte vad dom pratar om?

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1839
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • Skåne, Sjöbo
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #205 skrivet: 16 januari 2012, 15:18:21 »
I Sjpbo hade vi senaste dagarna -3 +3= ca 0 ºC. RH utomhus ca 85%.
Inomhus 21 ºC, RH 35%. Frånluft 110m3 i timmen. Huser är på 122kvm bv+ inga raddar på 80kvm uppe. Inred.
Niben  avfrostar under ca 750-830 sek.ollade på displayen. Vet inte hur ofta. Men tillsatsen är tillåten att gå in vid minnus 5. Gradminuter ligger på 22 just nu.
Framledningstemp 32gr, ret 29gr. Och bara radiatorer.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #206 skrivet: 16 januari 2012, 15:27:38 »
ollade på displayen.

 ;D

Förlåt, kunde inte låta bli.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Daanniel

  • Gäst
Daanniel
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #207 skrivet: 16 januari 2012, 15:49:49 »
Har samma problem med långa avfrostningar. Ofta upp mot 2000sek. Framledningstempen sjunker mycket då och så får den börja om på typ 25gr. Tar sedan väldigt lång tid tills den når 32-33gr.  Verkar som att 750n inte klarar sig utan elpatron under +3... Kan detta stämma? Vad brukar ni ligga på för framledning utan elpatron vid gr 0 ute?

Utloggad ontop

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #208 skrivet: 16 januari 2012, 17:10:20 »
Med kurva 5+2 klarar min 750 en famledning som motsvarar +3 ute tills den börjar avfrosta... Detta innebär att patronen behövs till ca +5.

Utloggad filionen

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 102
  • Karma +1/-0
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #209 skrivet: 16 januari 2012, 19:35:15 »

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!