0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Hur ställer du in den? Justerar flödet på golvvärmeslingorna? Har inte ändrat nån inställning på golvvärmeslingorna sen huset besiktades, om jag drar ut kontakten till golvvärmecentralen så öppnar alla motorer, och känns som att det är ganska lika varmt i alla rummen, men du får de arbeta mer när pelletskaminen kommer att brinna lite i vinter, vi har vid 5gr utetemp 24gr på framledningen.
Vi hade 32 grader på framledningen (börvärde var dock högre vilket snabbt leder till -699 gradminuter) vid -1°C ute och 21° inne häromdagen. Detta gäller dock bara om temperaturen är så låg (utomhus) under ett par timmar på morgonkvisten, håller temperaturen i sig vid denna nivå krävs elpatron hos oss för att hålla 21 grader inne.VV håller 52°C.
Hittade fläktsynk under5.199. Verkar perfekt! Som normaldrift har jag 33% på fläkten. När kompressorn stoppar, går fläkten till hastighet 2. Och där lade jag 8%!Superb funktion!
Har en annan fråga som kanske kan vara en källa till problemet med för litet dT (eller?)...Slingorna på övervåningen skall ha en cirkulation på 765 l/h med en tryckförlust på 10,7 kPa och på bottenvåningen en cirkulation på 821 l/h med en tryckförlust på 10 kPa... Den cirkulationspump som sitter i F750 klarar enligt diagram 0,4 l/s vid 20 kPa = 1440 l/h... redan där är det mindre än de 1586 l/h som systemet skall ha. Nu till frågan... antar att det även sker en tryckförlust pga att det är ett tvåvåningshus och således klarar förmodligen cirkulationspumpen mindre än 0,4 l/s... någon som vet vilken tryckförlust man skall räkna med?Finns en kraftiga cirkulationspump att sätta i F750?
Får du en tryckförlust som inte pumpen klarar så ja, du kan byta cirkpump.Däremot spelar inte höjden så stor roll eftersom när du väl pumpat upp vattnet måste det rinna ner igen vilket drar med sig vatten upp igen, ett nollsummespel alltså.Det som inverkar på storlek på pumpen är alltså flödes motståndet i system och inte så mycket höjden.
Flödet sjunker, delta stiger.