Hej, hur är inkopplingen till värmesytemet mellan värmepump och panna?
Är pannan inkopplad i serie med värmepumpen så att båda shuntarna är med i slingan?
Du kan ju styra värmepumpen så att den aldrig kopplar in tillskott och att den ger så låg radiatortemp att när tillskott behövs så måste pelletspannan skjuta till den extra temperatur som fattas m h a sin shunt. Den kan i sin tur även ha sin elpatron igång som reserv ifall pelletsbrännaren strular.
Hej Lelle !
Kopplingen är vp fl till ret panna fl panna till element ret element till ret vp.
Båda shuntarna finns med i slingan.
separata styrningar på dom.
tanken var att pannan skulle var oshuntad så att den håller samma temp som övriga systemet och när vp inte orkar med så skickar eco el en signal till pannan att brännarn skall starta !!
Vet inte om man kan ställa in parametrarna på eco el så att man kan ta strömmen från den, typ från nedre elpatron ??
Nu är det kopplat så att pannan får från övre elpatron från eco el men det funkar inte för att den står med ström på hela tiden.
//Lenny