SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #15 skrivet: 30 oktober 2011, 08:43:14 »
Tack för bra och informativa bilder.
Skall de tolkas som om en vit rörmuff träs direkt på utloppen från tråget?
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad knallelb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #16 skrivet: 06 november 2011, 17:41:26 »
se tidigare tråd hur anslutning till tråget ser ut,  http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35794.0;all

Utloggad wip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör traktorn
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #17 skrivet: 10 november 2011, 12:08:25 »
 Jag hoppas att jag har löst problemet med nedisning både i fläkten fram och på kondensorn baktill med ett träinklädning som har öppet till höger baktill för tillräcklig cirkulation. Få se om det funkar. I vintras låg jag och hackade och värmde med varmluftspistol nästan varje dag  och det var 50 cm snö runt om. Fläkten hindrades ibland att snurra av all is. Är någon intresserad kan jag skicka mera bilder. Ett KVT 11 tråg är nymonterat såsom kronan på verket. Självreglerande värmekabel från Jula är kopplad ihop med tråget som  har  avlopp dockad till dagvattenledning i en stenkista under tråget.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 12:19:12 av wip »
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #18 skrivet: 10 november 2011, 17:54:53 »
Oj oj oj! Den pumpen har du nog minskat verkningsgraden till hälften på.  :D
Den måste kunna andas för att du skall få någon värme ur luften med så fritt luftflöde som möjligt. Den står redan ganska nära väggen i förhållande till rekommenderade.
Möjligtvis kan du placera ett snedtak ovan pumpen med ca 0,5m mellanrum så att luftflödet inte hindras. Det finns flera bra takexempel på forumet med bilder.
Is problemet har du ju löst så det kommer nog inte att orsaka dig besvär.

Ni brukar ha besvär med drivsnö i Skåne vet jag men det bör du lösa med lämpligt snöstaket på behörigt avstånd från pumpen, som inte hindrar luftcirkulationen.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad wip

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Svarte, Ystad, Sverige
  • Antal inlägg: 42
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag kör traktorn
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #19 skrivet: 10 november 2011, 19:53:46 »
Jag loggar hela tiden med separat mätare så blir det för mycket förlorad verkningsgrad så får jag väl ta bort en del trä. Gallret på framsidan är inget hinder i alla fall så snön som yrde in på fläktbladen och som bildade is den slipper jag nog. Den står 300 mm från väggen mot rek 350 mm och den is som fanns på kondensorn var på halva dess yta så det skall ge sig om jag inte kan få bättre verkningsgrad ändå om det kan bli isfri yta. Jag kommer att lägga in resultatet efter vintern. En bild från andra sidan bifogas.
En bild utan "snölocket" har  lagts till. Det är bara när det snöar som jag tänker lägga på locket
« Senast ändrad: 14 november 2011, 13:17:34 av wip »
NIBE 2025-6 och EVP 270 sedan 3 aug 2010. Bor i Skåne med utsikt söderut över Östersjön. Hus byggt 1980 på 170 kvadrat. Vidbyggt förråd och garage på 70 kvadrat, frostfritt genom direktel. Värmeväxlare Systemair SAVE VSR 300 sedan 2017 på vinden för till -frånluft. Tidigare en Egor elpanna från 1978 som drog ca 23.000 kW med hushållsel. Spännande hur mycket jag minskar med VP... Nu  iår 2016 vet jag att vi har under 11500 kW istället. En besparing på ca 11500 kW om året alltså( 50 %) Ber SCOP under fem år 3,1. Jag tror att vi ligger rätt lågt för uppvärmningen inkl 2 personers varmvatten och hushållsel på ca 5000 kW samt elvärme i köks och toagolv som inkl FXen  drar ca 2900 kW. Har en egen logg på pumpen och den har dragit i snitt 4536 Kw/år från installationen  aug-10. Jag har alltid elpatronen frånkopplad. En KVT 11 monterades 2011 efter vintern 2010 då jag låg över VP ofta beväpnad med en varmluftspistol och avfrostade både bak och fram. ( 50 cm snö) Sedan jag byggt ett skydd och vintrarna varit snällare har det gått bra. En KVT 12 monterades 2016

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #20 skrivet: 19 juni 2012, 17:31:01 »
Jag kollade i dag och återkommer nu med en rapport om resultatet från sista vinterns försök med P-listen vid nedre springan på förångaren.

"Om någon annan tillämpar mitt tips om att stoppa dit en P-list av silicongummi i springan mellan förångaren och bottenramen, så kolla så det inte bygger på is senare när det blir kallt. Jag hoppas att vattnet följer plåtlamellerna ner i tråget och inte tar vägen över P-listen.

Det fungerade bra utan påbyggnad av is. Mindre mängd löv i tråget, men fortfarande kommer en del barr och mindre blomblad från bärträden in i tråget.

Det finns alltså fortfarande ett behov av att rensa och skölja tråg och avlopp före start av värmesäsongen. Helst efter lövfällningen är avslutad.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad henke2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #21 skrivet: 22 november 2014, 11:53:24 »
Då är det dax igen!  Rengör era tråg annars är det stor risk att era värmepumpar fryser sönder. Dubbelkolla även så det är KVT-11 V2 ni har och att resistansen över värmeslingan är den samma som tillverkaren signerat tråget med.  Om inte kontakta Nibe bums.   tummenupp  :)

Ni minns väl även att självreglerande kabel i avrinningsröret är ett big no no och att isoleringen måste vara minst 19mm tjock.  tummenupp


Är inte VP konstruktör längre  :-)

Utloggad JPEG

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 360
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #22 skrivet: 22 november 2014, 17:43:12 »
Bra henke2! Jag gjorde också den vanliga översynen förra fredagen och tänkte påminna andra, men du förekom mig.
Det var som vanligt lika din bild ganska mycket slam och något löv, som letat sig in till tråget trots min fönstertätningslist.
Resistansen i värmekablarna var ca 15 ohm lägre  än värdet, som är noterat av Nibe, så jag skrev upp ursprungsvärde och det uppmätta på insidan av elboxlocket för att lättare kunna följa upp det senare.
Kan bero på att utetemperaturen var +5 vid senaste mätningen och att effekten därför ökar vid lägre temperatur och ger självregleringen.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.

Utloggad Krtek

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #23 skrivet: 23 november 2014, 20:19:30 »
Har ett liknande hemsnickrat kondensvattentråg till ES:n, påminner till utseende förvånansvärt mycket om Nibes även om jag inte tog modell efter KVT:n då jag byggde mitt. Undrar dock i mitt stilla sinne varför Nibe snålat på rördimensionerna för avrinningen, borgar ju för alla upptänkliga problem, allt från stockning mm.

Nån kostnadsfråga kan det ju inte vara. Kör själv med 50mm rör från tråget till dagvattenledningen, drar bra även vid större avfrostningar samt ger gott om plats för värmekabel. Skulle nåt löv slinka med så stockar det inte heller i första taget utan verkar sköljas med till dagvattenledningen som är på 110mm.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år

aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1

Utloggad henke2

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 33
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #24 skrivet: 24 november 2014, 08:57:32 »
Har ett liknande hemsnickrat kondensvattentråg till ES:n, påminner till utseende förvånansvärt mycket om Nibes även om jag inte tog modell efter KVT:n då jag byggde mitt. Undrar dock i mitt stilla sinne varför Nibe snålat på rördimensionerna för avrinningen, borgar ju för alla upptänkliga problem, allt från stockning mm.

Nån kostnadsfråga kan det ju inte vara. Kör själv med 50mm rör från tråget till dagvattenledningen, drar bra även vid större avfrostningar samt ger gott om plats för värmekabel. Skulle nåt löv slinka med så stockar det inte heller i första taget utan verkar sköljas med till dagvattenledningen som är på 110mm.

Now we're talking!  Du träffar huvudet på spiken. Följer du utvecklingen från KVT-10 till F2030/F2300 med KVR så är det precis så det funkar. Det är ingen slump att röret nu är 40mm och ser ut så som det gör, dessutom med väldigt tydliga monteringsanvisningar. Idag sitter den fullt behovsstyrda tråglösningen som standard direkt från fabriken på F2030/F2300. Detta tillsammans med KVR gör att Nibe idag är bäst i världen på kondensvattenhantering. tummenupp

Är inte VP konstruktör längre  :-)

Utloggad knallelb

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Nibe Fighter 2025 med KVT11 årlig rensning
« Svar #25 skrivet: 17 juni 2015, 15:55:57 »
Kollade mitt kondenstråg efter vintern. Se bild.
Har haft ett skydd monterat ett par år,se bild. Gjort av en bit plexiglas som fanns tillhands, fäst med buntband så att det lutar med översidan
in mot förångaren. Inga löv har lyckats smita mellan skyddet ner i tråget.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!