Författare Ämne: Kobling av akkutank  (läst 3810 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad 02dag

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
Kobling av akkutank
« skrivet: 20 september 2011, 13:35:28 »
Jeg har en akkutank som jeg skal få satt inn i varmeystemet mitt. Jeg har i dag en NIBE Split som varmer opp viftekonvektorer og gulvvarme. Mangler i dag akkutank og har veldig mange start og stopp på kompressor. Jeg tenkte at det ville hjelpe med en akkutank og har fått tak i en OSO akkutank på 100liter. Dette er kanskje ikke nok, men vil bli bedre enn i dag. Det er heller ikke plass i rommet hvor alt dette står til noe som er større.

Mitt problem er hvordan dette skal kobles. Skal den kobles på tur eller retur? Skal den kobles med inngang på topp og utgang i bunn eller omvendt?

Det er altså en tank med to hull, et på topp og ett i bunn, i tillegg lufting på toppen og tapping i bunn.

Jeg vil tro at hvis den settes på tur-ledning så skal inngang være på topp og utgang i bunn, for at varmen, som alltid stiger opp, må varme opp hele tanken før dette går ut i bunn og ut til gulv og konvektorer? Da får man en lengre gange på kompressor. Gjelder dette også for plassering på returledningen?
« Senast ändrad: 20 september 2011, 13:37:00 av 02dag »

Utloggad 02dag

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Kobling av akkutank
« Svar #1 skrivet: 28 september 2011, 08:07:49 »
Nå har mitt spørsmål ligget ute i to uker, men ingen svar. Nå må dere ikke være så sjenerte da.  ;)

Utloggad Abuquir

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 757
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Kobling av akkutank
« Svar #2 skrivet: 28 september 2011, 08:36:42 »
För mig låter det som att du har skaffat dig en "knäpptank" och ingen accumulator alternativt en volymförstorare så som du har tänkt koppla. Vet inte om det blir någon vinning med det men det finns säkert några experter här som kan detta mer.
För att få till en acc tank skall värmepumpen kopplas mot tanken och sedan tar du ut värmen ur tanken.
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Kobling av akkutank
« Svar #3 skrivet: 28 september 2011, 12:17:55 »
Du har ingen ackumulatortank du har en knäpptank/volymförstorare.

Man kopplar den oftast på framledning (tur) där framledning går in i toppen och sedan ut mot radiatorerna i botten av tanken.

Vattentemperaturen kommer jämnas ut något innan den går ut till radiatorerna vilket gör att du minskar eventuellt problem med knäppningar i rör. Därtill kommer du även att öka den totala systemvolymen med 100l vilket gör att du bör kunna få längre och färre körningar.

Om du efter installation av volymtanken fortfarande finner vad du anser vara för många starter så kan du återkomma hit och se kan vi se över vilka inställningar du har på maskinen i övrigt i syfte att minska antalet starter.

Lycka till

PS det är nästan aldrig fel att öka volymen i ett system. Nibe anger väl 20l per kW maskin. Luft/vatten-värmepumpar har ju väldigt mycket effekt när det är varmt ute. Ds
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad 02dag

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Kobling av akkutank
« Svar #4 skrivet: 29 september 2011, 18:52:57 »
Ja, dere har helt rett, det er jeg som tar litt feil i definisjonene. Det er selvfølgelig en volumøkningstank dette her er. Jeg synes det er helt tullete av NIBE å lage en luft/vann varmepumpe med nesten 300 liters tank og deretter er man nødt til å sette på en ekstra tank selv for å skaffe nok volum i varmesystemet. Jeg har undersøkt mye rundt dette her og det hadde kanskje vært mulig å få splitten til å inkludere den store tanken, men slik som den er nå, så må man kjøre med kun varmtvann og shunte manuelt ut til varmesystemet.ikke helt ideelt kanskje, men med en ny firmware-oppgradering kunne de kanskje fått til noe borte hos Nibe.

Tusen takk for svar alle sammen, den skal kobles inn  så fort jeg finner ut riktig dimensjon på tilkoblingsutstyr. Røret ut fra tanken er på 42 mm med utvendige gjenger, mens selve røret er 28mm kobber. Jeg antar at 42mm er 1 3/4", men er ikke helt sikker. Noen som kan peke meg mot riktig produkt?


« Senast ändrad: 29 september 2011, 18:55:44 av 02dag »

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Kobling av akkutank
« Svar #5 skrivet: 29 september 2011, 21:59:27 »
Utvändig gänga storlek 42mm
Tidigare benämning är 1  1/4" (en och en kvart tum)
Idag heter det bara 32
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Kobling av akkutank
« Svar #6 skrivet: 29 september 2011, 22:05:52 »
Jag förstår inte riktigt. Varför måste du shunta ut något?

Om syftet bara är att öka volymen i systemet så behöver du väl inte göra några andra förändringar i övrigt? Eller har jag missförstått något?

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13359
  • Karma +23/-12
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Kobling av akkutank
« Svar #7 skrivet: 29 september 2011, 22:47:11 »
Det var bara en reflektion...
Han skrev att det är konstigt att man köper en värmepump med en inbyggd tank på 300 liter men ändå måste man komplettera med en till tank för att radiatorsstemet är för litet.
Rent tekniskt (med ändringar i mjukvaran) skulle man kunna använda den inbyggda tanken, men då måste man ha högre temp där för varmvattnets skull och shunta ut till radiatorerna.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Kobling av akkutank
« Svar #8 skrivet: 29 september 2011, 22:53:13 »
Ja ja. det borde jag förstått. När jag läser om tråden ser jag ju att den nya tanken är 100l.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad 02dag

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
SV: Kobling av akkutank
« Svar #9 skrivet: 30 september 2011, 15:07:48 »
Ja, det stemmer det. Det var en refleksjon over hvordan Nibe etter min mening har bommet litt, men hvis noen gode programutviklere kunne tenkt seg å ta jobben så kunne den blitt bedre.

32mm må jo være 1 1/4" (en og en kvart tomme) mens 42mm må jo være 1 3/4 (en og trekvart tomme) eller er det den innvendige dameteren på røret som angir størrelse på tilkoblingsskrue? Jeg har ikke målt dette, men det er nok i nærheten av 1 1/4.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Kobling av akkutank
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2011, 15:01:10 »
Det stämmer som Lmf skriver att om du mäter 42 mm på en utvändig gänga,
så motsvarar det dimension 32 (=1 1/4")

www.rinkabyror.se finns en bra tabell som talar om hur man översätter mellan
olika mått och dimensioner på rör. Klicka först på "Hjälp" sedan på "Storleksguiden".
Skriv ut den på skrivare och lägg den i verktygslådan  Thumbsup
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!