Författare Ämne: Ingen kyla när brinepumpen går?  (läst 14146 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #15 skrivet: 10 september 2011, 16:33:36 »
Den enda maskin från Thermia som det suttit extra BV i som jag vet var förra generationens Robuster.

Svaret är alltså att INGEN backventil sitter i G2 eller ngn Diplomat.

Du tänker förövrigt HELT RÄTT Tipo,  vet du ej svaret,  fråga ORAKLET ;D *vinkar*

Utloggad ebg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #16 skrivet: 11 september 2011, 08:32:41 »
De sa att den Wilo CP som sitter i G2:an "sluter så tätt" att frikylans CP inte tar sig igenom, tror inte de menade att det satt en BV där. Det var denna lösning de började med men då blev det noll i flöde om inte VP's CP snurrade.

Igår när det var ganska varmt visade sig problemet rejält med ca 6 graders höjning på utgående luftflöde (mätt med IR term) så fort VP startade, så jag ska ringa imorgon måndag och be dem komma hit igen.
De sa att ett alternativ är att koppla hela frikylans krets på brinereturen och att det då ger extra kyla så fort som VP's CP går. Är inte riktigt säker hur de menade att koppla med BV och så men det lär jag märka. :)

@Oraklet, du nämde att det fanns andra lösningar, var det med att låta konvektorerna trigga via sina termostater eller hade du en annan idé?
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35959
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #17 skrivet: 11 september 2011, 09:41:58 »
De svammlar tyvärr.  Det stämmer att kortet inte kan göra värme och kyla samtidigt.  Men det är bara att låta konvektorn starta allting.Kortet kan inte göra kyla om inte värmestopp infträffat.

Men du kunde löst detta på annat sätt så att du fått kyla och värme hur du vill.

Och brinet släpps visst igenom om CP står still, men den kunde du startat via ett relä. 

Det där är inga problem alls att fixa till. *vinkar*

Oraklet förnekar sig inte.
Om du nu vet hur detta skall fixas, varför skriver du det inte!
Det kan inte vara så många rader text som krävs för att du skall kunna beskriva exakt hur man fixar detta på bästa sätt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #18 skrivet: 11 september 2011, 13:47:27 »
Om man vill ha kyla och värme samtidigt så kan man låta konvektorn starta CP.
Detta finns för det mesta klart i konvektorn.

Då behövs inte expansionskortet och man får möjlighet att göra kyla och värme samtidigt. *vinkar*
« Senast ändrad: 11 september 2011, 13:51:52 av Rickard »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35959
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #19 skrivet: 11 september 2011, 13:54:02 »
Tack för förtydligandet.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #20 skrivet: 11 september 2011, 13:55:50 »
No problemo *vinkar*

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30430
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #21 skrivet: 11 september 2011, 14:38:14 »
De sa att den Wilo CP som sitter i G2:an "sluter så tätt" att frikylans CP inte tar sig igenom, tror inte de menade att det satt en BV där. Det var denna lösning de började med men då blev det noll i flöde om inte VP's CP snurrade.

OK, det förklarar det hela...
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4435
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #22 skrivet: 11 september 2011, 20:53:29 »
De sa att den Wilo CP som sitter i G2:an "sluter så tätt" att frikylans CP inte tar sig igenom, tror inte de menade att det satt en BV där. Det var denna lösning de började med men då blev det noll i flöde om inte VP's CP snurrade.

Låter märkligt tycker jag.

En lösning som borde funka är att koppla enligt Carls modifierade skiss, och koppla ihop in och ut mellan frikyleavsticket och VP:n med en backventil, så att flödet kan passera genom denna backventil när VP:n står, och genom VP:n när VP:n går.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad ebg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #23 skrivet: 23 september 2011, 13:24:53 »
Nu verkar det fungera!  Thumbsup

De kopplade frikylans CP på ett avstick från VP's brineretur och vidare till konvektorn. Frikylans retur går till VP's brine-IN.
När VP's CP inte är i drift kommer flödet att gå åt fel håll, dvs frikylans CP kommer ta brinet från den normala brineUT för att sedan skicka ned det uppvärmda brinet i brineIN. En backventil hindrar brinet att smyga in i VP.

När sedan VP's CP går igång tvingas flödesriktningen om i borrhålet och konvektorn kommer få extra kylt brine från VP.

Enl en del kanske inte den snyggaste lösningen?, men det verkar fungera (installerades igår)
Enda risken jag kan se är flödesriktningsbytet (när VP går i/ur drift) men ser inte hur det skulle kunna skada något? 

Tack alla för tips och idéer :)
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.

Utloggad DKT

  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2012, 19:54:14 »
Vad får man för delta på kalla sidan när man kör med dubbla cirkpumpar?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frågor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2012, 23:45:25 »
frågan är snarare hur kallt brine man får om inte VP brine pumpen går. Gissar att båda behövs för att få rätt flöde över konvektorn. Då borde oraklets förslag om att konvektorn startar VP brine pump vid behov vara rätt lösning, om den inte redan är implementerad.

Eller är tanken att gå ner och sätta på värmepumpen varje gång? Eller har du något exp kort?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad ebg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #26 skrivet: 18 mars 2012, 11:23:01 »
Det är inget problem med flödesriktningen över konvektorn, endast riktningen ner i borrhålet ändras när VP CP är i drift. Deltat ökar flera grader när båda CP går i drift, vill minnas att jag som svalast hade ca 5 grader med båda CP och ca 8 med endast 1 CP.
Jag har expansionskort då jag har golvvärme och övriga radiatorer på två olika slingor. Har av naturliga skäl inte testat alls i år men hoppas våren och värmen kommer snart :)
Thermia Diplomat Opt G2 8 kW, 190 m borra varav 181 m aktivt. Välisolerad 1½ plans villa på 221 m2. 121 m2 nedervåning (golvvärme) och 100 m2 övervån (2st Thermopanel TP21-610 V4 och 1 st Carrier 42NS-30 (4-rör) för värme & frikyla) samt Fujitsu L/L VP (reserv). Värmer & kyler även uterum (27 m2) med Carrier 42NS-30 (4-rör) samt värmer 40 m2 garage med Aermec UL 36.

Utloggad Kylteknikern123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ingen kyla när brinepumpen går?
« Svar #27 skrivet: 15 april 2012, 14:17:09 »
Vad är det som säger att flödet inte bara går över konvektorn och skippar borrhålet när brinepumpen är igång? när det är kopplat som bilden ovan? eller är det jag som är ute o cyklar..

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!