0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
De svammlar tyvärr. Det stämmer att kortet inte kan göra värme och kyla samtidigt. Men det är bara att låta konvektorn starta allting.Kortet kan inte göra kyla om inte värmestopp infträffat.Men du kunde löst detta på annat sätt så att du fått kyla och värme hur du vill.Och brinet släpps visst igenom om CP står still, men den kunde du startat via ett relä. Det där är inga problem alls att fixa till.
De sa att den Wilo CP som sitter i G2:an "sluter så tätt" att frikylans CP inte tar sig igenom, tror inte de menade att det satt en BV där. Det var denna lösning de började med men då blev det noll i flöde om inte VP's CP snurrade.