Författare Ämne: IVT 495 TWIN Pressostat låg + temperaturer  (läst 13746 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad E.K

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lagen om alltings jävlighet.....
SV: IVT 495 TWIN Pressostat låg + temperaturer
« Svar #15 skrivet: 21 augusti 2011, 15:30:16 »
Nu är vi i alla fall nere på behagligare temperaturer. runt 50 grader. Får ringa servicekillen i morgon och kontrollera....
Nästan 80 grader var lite väl mycket i mitt tycke....  8)

Utloggad E.K

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lagen om alltings jävlighet.....
SV: IVT 495 TWIN Pressostat låg + temperaturer
« Svar #16 skrivet: 05 september 2011, 16:02:39 »
Uppdaterat:

Ny är även givaren till GT3:2 bytt. Får se om detta funkar.

Utloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1159
  • Karma +19/-3
SV: IVT 495 TWIN Pressostat låg + temperaturer
« Svar #17 skrivet: 05 september 2011, 21:17:01 »
Du får ha lite koll på brinenivåerna i fortsättning, en CP som hänger i luften utan vätska i sig blir varm och så småningom kommer att skära då det är brinevätskan/vattnet som är 'smörjoljan' i lagren i pumpen


Utloggad E.K

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Lagen om alltings jävlighet.....
SV: IVT 495 TWIN Pressostat låg + temperaturer
« Svar #18 skrivet: 08 september 2011, 19:58:37 »
Ja det skall jag. Absolut. Teknikern som varit här har alltså bytt ut cirk.pumpen och även givaren till GT3:2
Det jag tycker är lite skumt är att värdena kan skifta så mycket
Just nu ser det ut som följande på en värmekurva på 2.0

Framledning: 22,7 (22,9)
Ute GT2: 14,0
Tappvarmvatten GT3:1 46,7
Varmvatten GT3:2 46,5
Värmevatten GT3:3 27,4
Köldb. GT10 (GT3:4) 13,1

Det jag hakar upp mig på är värdet på värmevatten GT3: 3. Allt som oftast står den på ungefär samma värde som GT3:2. Kan nån förklara. Skall GT3:3 pendla så mycket???

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30531
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 495 TWIN Pressostat låg + temperaturer
« Svar #19 skrivet: 09 september 2011, 07:07:56 »
Det jag hakar upp mig på är värdet på värmevatten GT3: 3. Allt som oftast står den på ungefär samma värde som GT3:2. Kan nån förklara. Skall GT3:3 pendla så mycket???

Som du ser på bilden här sitter GT3:2 på manteln i höjd med nedre delen av VVB.
GT3:3 sitter däremot på den delen där radiatorvattnet omsätts.
Om shunten öppnar och skickar ut mycket värmevatten så sjunker GT3:3, medan GT3:2 påverkas mycket mindre.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren