Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
VP har ej gått på 18 timmar, duschvattnet kallt
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: VP har ej gått på 18 timmar, duschvattnet kallt (läst 1787 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
pretori
Nybörjare i villavärlden
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 34
Karma +1/-0
Kön:
pretori
VP har ej gått på 18 timmar, duschvattnet kallt
«
skrivet:
11 augusti 2011, 08:08:01 »
Citera
Hej
Min VP (107) kopplad till EcoEl, gör något konstigt, jag har innegivaren inställd på 20 grader och inatt var det runt 22, VP gick senast igår vid 12 tiden, och startade inte föräns jag duschade imorse kl 6. Jag har en E-logger kopplad på anläggningen och såg att VP fram/retur var runt 23 grader, mao så finns det inte mycket varmvatten att tappa ur systemet. Se bifogad bild.
Länk till e-logger
http://www.e-logger.se/pub?pretori
Frågan är nu, ska det bete sig så? Är det inte meningen att VP ska hålla nedre delen varm så att man har varmvatten att tillgå? Har jag fel på någin inställning, vad ska jag titta på?
«
Senast ändrad: 11 augusti 2011, 08:16:50 av pretori
»
Loggat
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35476
Karma +56/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: VP har ej gått på 18 timmar, duschvattnet kallt
«
Svar #1 skrivet:
11 augusti 2011, 09:50:39 »
Citera
Jag är inte helt insatt i CTC:s styrning, men om jag har rätt så funkar det så här:
Sommarläge: Varje gång kompressorn startar är det p.g.a. tappvarmvattenbehov.
Styrs troligen av givare i övre delen av acktanken. Har du för högt ställd elpatron i övre delen triggas inte start av kompressor.
Normalt läge: Kompressorn "fullkondenserar" var 4:e start för att toppa upp värmen i övre delen av tanken - vvberedaren.
Om husets energibehov är lågt så blir det långt mellan starterna, och tappvarmvattnet blir kallt, även här kommer inställningen av elpatronen i övre delen att avgöra om kompressorn eller elpatronen går för att värma vattnet.
Rent generellt skulle jag rekommendera att man när det inte finns värmebehov i huset ställer ned värdet för sommarläge till ett lågt värde för att säkerställa att värmepumpen även nattetid arbetar enbart med tappvarmvatten.
Ställ ned börvärdet för elpatron i övre delen så mycket du kan utan att få för dålig tappvarmvattenkomfort.
Starterna nu på morgon indikerar ju att prylarna funkar, men att det kan finnas pengar och tappvarmvattenkomfort att tjäna på att tweaka inställningarna en aning.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
SV: VP har ej gått på 18 timmar, duschvattnet kallt
«
Svar #2 skrivet:
11 augusti 2011, 19:26:07 »
Citera
Låter nog som något fel. Har den hållit temperaturen förr eller är det en ny installation? Min pump går max. 1-2 timmar så här års och övre el-patronen behövs inte alls under de varma perioderna. Min värmepump ger ca. 50-55 grader varmvatten ut på VP ut. Kolla även att värmepumpen är påkopplad under ecoelen, du ser det under Inställningar / Värmepump: Tillåten. Även semesterläge kan sänka övrepannans bör temp.
Kan du ge börvärden också? De finns inom parentes under aktuell driftinfo.
Loggat
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
tommys76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 215
Karma +1/-0
tommys76
SV: VP har ej gått på 18 timmar, duschvattnet kallt
«
Svar #3 skrivet:
11 augusti 2011, 19:39:38 »
Citera
Förresten cool graf & loggning var får man tag i sånt och blir det dyrt? Märkte dessutom från graferna i efterskott att du säkert löst problemet själv. Vad berodde det på?
Loggat
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 35476
Karma +56/-45
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: VP har ej gått på 18 timmar, duschvattnet kallt
«
Svar #4 skrivet:
11 augusti 2011, 19:45:19 »
Citera
Kolla i min signatur om loggningen.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
CTC
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
VP har ej gått på 18 timmar, duschvattnet kallt
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1131
dolda: 0
användare: 14
Användare online
:
Börje__
UmeRoland
tyke
uecjs
bevakare
Anders Gunnar
R.nord
Zyberdude
RobertG
Peter Rud
Jisse
Mike
bopakoster
TS Comfort AB
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info