Det borde bli samma vinst oavsett köldmedie.
Provade och se värmeproduktionen mha. hetgasvärmeväxlare i coolpack och det skiljer det sig ganska rejält mycket mellan olika köldmedier hur mycket 'extravärme' utöver 55 grader man kan ta ut innan kondensering vid 55 grader.
R410A ger runt 2.5 ggr mer än propan (R290) i det avseendet som jämförelse.
---
coolpack setup Tc=55, Te=-2, isentropisk verkningsgrad 0.7 på kompressorn, värmeeffekt på kondensorsidan inkl hetgasvärmare 10 kW - resten defaultvärden vid start av program.
Typ av köldmedie, hetgastemp, effektförbrukning, COP, effekt från hetgastemp till 55 grader C utan kondensering
sorterat i Värme COP (kyl-COP + 1 eftersom coolpack bara anger kyl-COP)
R600a, 63.6 grader C, 3.009 kW, COP 3.400, 0.590 kW
R22: 100.3 grader C, 3.025 kW, COP 3.386, 2.272 kW
R134a: 76.4 grader C, 3.053 kW, COP 3.35, 1.52 kW
R290: 73.4 grader C, 3.099 kW, COP 3.30, 1.326 kW
R1270: 83.6 grader C, 3.12 kW, COP 3.281, 2.0 kW
R407c: 89.9 grader C, 3.194 kW, COP 3.210, 2.017 kW
R502: 77.3 grader C, 3.284 kW, COP 3.114, 1.967 kW
R410A: 92.4 grader C, 3.304 kW, COP 3.096, 3.337 kW
R404A: 74.4 grader C, 3.483 kW, COP 2.934, 2.324 kW
R507A: 72.8 grader C, 3.491 kW, COP 2.926, 2.117 kW
med 80% verkande sugasvärmeväxlare mellan flytande kölmedielinjen och sugas från evaporatorn:
R600A: 102.1 grader C, 2.791 kW, COP 3.657, 2.569 kW
R134a: 115.9 grader C, 2.913 kW, COP 3.504, 3.25 kW
R290: 111.8 grader C, 2.925 kW, COP 3.485, 3.151 kW
R404A: 111.9 grader C, 3.181 kW, COP 3.217, 4.365 kW
R507A: 110.8 grader C, 3.169 kW, COP 3.208, 4.265 kW
Dom andra köldmedierna blir för heta på hetgasen om man kör suggasvärmeväxlare med flytande linjen efter kondensorn och även med ovanstående så är det på gränsen.
här ser man att 80% överföringsgrad på suggasvärmeväxlaren ger lite för varma hetgaser och för R290 så måste man gå ned till 60% överföringsgrad för att hetgasen skall minska till 102 grader C för propan - både COP och värmeproduktion från hetgasen minskar förståss i en viss grad i samband med detta ( hetgas 202 grader C, effektförbr. 2.968 kW, COP 3.436, 2.767 kW hetgasvärme)
---
Cougar:
om du har 90 grader ut på en R290-maskin, hur mycket överhettning har du då på suggasen ?? antingen går din evaporator kallt (många minusgrader) eller så har du ganska bra överhettning typ runt + 20 grader C in på kompressorns sugledning (eller så har din kompressor ett värde runt 0.53 i isentropisk verkningsgrad...)
vid 22 bar absolutryck propan (21 bar övertryck) så har du en mättnads/kondenseringstemp på 62 grader och med 6 grader överhettning från -2 grader på suggasen borde det ge runt 75 grader C hetgas med värmeisolerad kompressor och isentropisk verkningsgrad 0.7
(Det som är svåra biten och aldrig står någonstanns är kompressorns isentropiska verkningsgrad. 0.7 är ganska bra medans en kylkåpskompressor så är det svårt att komma över 0.45 - 0.5 - småskalighet har ju en black om foten med att volymen minskar med kubiken medans ytorna minskar bara kvadratiskt - vilket innebär att friktionen i tex pumpar minskar inte i samma grad som den pumpade volymen minskar i kapacitet och verkninsgraden går ned ju mindre maskiner man gör.)
---