Författare Ämne: Överkänsligt säkerhetsrelä.  (läst 3023 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Peter1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
Överkänsligt säkerhetsrelä.
« skrivet: 30 september 2005, 01:20:03 »
När jag fyller ett rejält bad så räcker varmvattnet med nöd och näppe till. Justerar jag upp termostaten som styr värmen på vattnet i ackumulatorn slår ett säkerhetsrelä av pumpen. Reläet löser ut när vattnet som är på väg till pumpen är ca.40 grader. Skulle pumpen acceptera ca.45 grader så skulle nog mitt problem vara löst. Finns det risk att man skadar pumpen om man micklar med säkerhetsreläet? (En annan icke önskvärd sidoeffekt som blir nu är att jag måste ställa termostaten för av och påslag väldigt tajt vilket medför mycket korta gångtider (på=39, av=40)).

MVH
Peter.Axelsson@abc.se     

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Överkänsligt säkerhetsrelä.
« Svar #1 skrivet: 30 september 2005, 07:25:28 »
När jag fyller ett rejält bad så räcker varmvattnet med nöd och näppe till. Justerar jag upp termostaten som styr värmen på vattnet i ackumulatorn slår ett säkerhetsrelä av pumpen. Reläet löser ut när vattnet som är på väg till pumpen är ca.40 grader. Skulle pumpen acceptera ca.45 grader så skulle nog mitt problem vara löst. Finns det risk att man skadar pumpen om man micklar med säkerhetsreläet? (En annan icke önskvärd sidoeffekt som blir nu är att jag måste ställa termostaten för av och påslag väldigt tajt vilket medför mycket korta gångtider (på=39, av=40)).

MVH
Peter.Axelsson@abc.se     

Vad har du för pump?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Peter1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Överkänsligt säkerhetsrelä.
« Svar #2 skrivet: 30 september 2005, 20:02:56 »
Hitachi

MVH
Peter.Axelsson@abc.se

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Överkänsligt säkerhetsrelä.
« Svar #3 skrivet: 30 september 2005, 20:07:16 »
Typ och effekt kan du ange det. Det är en okänt märke i detta forum tror jag?

Men som normalt går alla VP till minst 45-48 på¨retur vatten till VP.
Vilket värme flöde har du och hast på cirk pump?
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad AlfM

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 584
  • Karma +0/-0
SV: Överkänsligt säkerhetsrelä.
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2005, 10:03:50 »
Hej Peter1!
Jag tycker att du är på djupt vatten om du micklar med ett säkerhetsrelä.

Kan du inte fråga hur du ska göra via tillverkare eller generalagent?
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.

Utloggad Janne El-Energi

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • sxa
SV: Överkänsligt säkerhetsrelä.
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2005, 11:59:25 »
Peter1

Jag såg i dina tidigare inlägg att du har en gammal VP och om den snart har tjänat ut sin rätt
har du inget att förlora att prova dig fram. Höj sakta med 1 gr och se vad som händer.

Läs av temp och bifoga här.

Janne
Luft-Vatten VP  i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack  tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård  med  pool ).

"Behovs anpassad körning".  Ej Standard lösning enl NIBE.  VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.

El -förbr  tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh "  ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3    4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B

Utloggad Peter1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Överkänsligt säkerhetsrelä.
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2005, 17:32:36 »
VP är på 8KW och kopplad till ackumulator tank. Både in och ut är kopplat i toppen Sc:,h. Eftersom jag har sol slingor som cirkulerar i botten vill jag inte förstöra för solen. Detta innebär att jag har betydligt varmare vatten till VP än som normalt om jag hade tagit vattnet i absoluta botten. Det är antagligen där problemet ligger. cirkulationspumpen är på max och tempen till VP=41, tempen från VP=54. Det känns som om säkerhetstreläet är väl snålt inställt eller? VP är en gammal mekanisk historia så några kretskort och datorer finns inte.  Jag får väll ta av locket på den och kolla om det över huvud taget går att justera. Jag kanske måste byta hela reläet. Jag får väll kolla med killen som serva maskinen och höra vad han tycker. Frågan är om skyddet är till för att skydda VP eller för att skydda användaren för onödiga elräkningar om något gått snett i pumpen? Kan verkligen VP ta skada av för varmt vatten in? Detta skulle i så fall innebära att jag kommer att bränna VP om jag eldar med ved och det cirkulerar in varmare vatten än 40 grader i VP. Låter inte det lite väll bra eller? Senaste dygnet har VP slagit av/på hela 84!! gånger. Ställer jag in pumpen att slår av och på med längre intervaller så får jag ännu kallare vatten.

MVH
Peter.Axelsson@abc.se   

Utloggad Digger

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
SV: Överkänsligt säkerhetsrelä.
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2005, 18:32:09 »
Spontant känns det som om flödet genom VP'n är väldigt lågt.
Vad är det för säkerhetsrelä du pratar om? Något som måste återställas?
« Senast ändrad: 03 oktober 2005, 18:34:17 av Digger »

Utloggad Peter1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Överkänsligt säkerhetsrelä.
« Svar #8 skrivet: 04 oktober 2005, 21:36:22 »
Kan hända att jag har för klen cirkulationspump eller för klena rör för att få denna variant att funka 100%. Vilka in/ut temperaturer är normalt?

Säkerhetsreläet slår ut om temperaturen på värmeslingan i VP blir för varm (i mitt fall ca.54 grader). Reläet måste återställas manuellt.

Om man bortser från att jag inte kan få ut tillräckligt med varmt vatten till mitt bad är jag nöjd med ihopkopplingen. Idag exempelvis stannade pumpen vid 14.30. Solen har sedan stått för hela värmebehovet och nu 22.30 har VP fortfarande inte gått igång. Det är ett tecken på att iden med att inte blada ihop toppen med botten funkar fint. En komplicerad variant som jag funderar på är att dra ett rör från botten av tanken som blandas ihop med röret från toppen för att kyla ner vattnet till VP. Detta kanske skulle innebära att jag får mer volym varmvatten i toppen som i sin tur kan värma slingan till varmvattnet. Hur låter det??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Överkänsligt säkerhetsrelä.
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2005, 07:15:01 »
Kan hända att jag har för klen cirkulationspump eller för klena rör för att få denna variant att funka 100%. Vilka in/ut temperaturer är normalt?

Säkerhetsreläet slår ut om temperaturen på värmeslingan i VP blir för varm (i mitt fall ca.54 grader). Reläet måste återställas manuellt.

Om man bortser från att jag inte kan få ut tillräckligt med varmt vatten till mitt bad är jag nöjd med ihopkopplingen. Idag exempelvis stannade pumpen vid 14.30. Solen har sedan stått för hela värmebehovet och nu 22.30 har VP fortfarande inte gått igång. Det är ett tecken på att iden med att inte blada ihop toppen med botten funkar fint. En komplicerad variant som jag funderar på är att dra ett rör från botten av tanken som blandas ihop med röret från toppen för att kyla ner vattnet till VP. Detta kanske skulle innebära att jag får mer volym varmvatten i toppen som i sin tur kan värma slingan till varmvattnet. Hur låter det??


Jag ser i ett tidigare inlägg att VP är kopplat både in och ut i toppen, jag tror du ska testa och ta ut vatten i botten till VP:n. Jag tror inte att detta stör solslingan särskillt mycket då VP:n antagligen inte går särskillt ofta på sommarhalvårets soliga dagar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad asdf

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 430
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
SV: Överkänsligt säkerhetsrelä.
« Svar #10 skrivet: 07 oktober 2005, 10:54:51 »
Vad är det för ett säkerhetsrelä?
Vad har Du för köldmedium?
Vad har du för kompressor?
Vilket tryck är högtryckspressostaten inställd på?

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!