Dubbelkörningarna försvann med VVC. Det beror helt på att VVC "rör om i tanken" och då blir laddningen mer fullständig. Och tyvärr, vi klarar oss inte på en körning per dygn men däremot räcker två till fyra. Lite beroende på om vi är hemma eller inte och hur VV används när vi är hemma.Nibe VPA 300/200 rymmer 300 liter VV plus 200 liter mantelvatten. I praktiken får vi ut 400 till 450 liter varmt kranvatten
Svårt att dra några slutsatser utan att veta hur det var innan VVC. Men det vore konstigt om du inte skulle förlora mer på att köra VVC med fullt flöde utan isolering.Det du borde göra är att logga några dagar med VVC avstängt så att du får en "nollkurva" att jämföra med
Det som är lite kul med loggen nu när jag ändrade till fullt flöde är att tempen fort gick ner från 52 till 48-49 men sedan stabiliserade sig och landade tidsmässigt till nästa körning inte såå långt från strypt flöde. Vid strypt flöde är det en långsammare stegvis förändring med bibehållen skiktning (vilket inte framgår av loggen) Så det blir väl till att isolera helt enkelt
Det troliga är att skiktningen blir obefintlig med VVC på fullt flöde och det kan vara det som ger den kraftiga sänkningen i början.