Elektro Standard (IVT)480, går inte att stänga av värmen
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Elektro Standard (IVT)480, går inte att stänga av värmen (läst 4702 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
AAnd
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
AAnd
Elektro Standard (IVT)480, går inte att stänga av värmen
«
skrivet:
29 juni 2011, 09:45:17 »
Citera
Jag har en gammal Elektrostandard 480 hemma som pumpar ut värme oberoende av yttertemperatur. Även om jag slår ifrån värmen med strömbrytaren så fortsätter den värma på. De angivna inne- och utetemperaturerna verkar också stämma, så det är inget fel på någon tempgivare. Eventuellt kan det vara fel på 3-vägsventilen men den verkar i alla fall arbeta, vid manuell drift är "spaken" på baksidan fjäderbelastad men blir "slapp" när jag slår på pumpen igen. Finns det något annat sätt att kolla om den fungerar eller inte?
Jag kommer att installera bergvärme under hösten så jag vill helst undvika några dyra reparationer i dagsläget. Går det att manuellt ställa ventilen i något läga så att jag bara får varmvatten? Hänger jag upp "spaken" i mellanläget får jag ju både värme och varmvatten, vilket känns lite onödigt när det ändå är 28 grader inne.....
Loggat
purjo__
Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13361
Karma +23/-12
Kön:
Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
purjo__
SV: Elektro Standard (IVT)480, går inte att stänga av värmen
«
Svar #1 skrivet:
29 juni 2011, 09:51:24 »
Citera
Det låter som växelventilproblem. Man borde kunna känna på rören vilket håll varmvattnet går och se om det stämmer överens med hur vattnet borde gå. Att motorn arbetar behöver inte betyda att själva ventilen fungerar...
Loggat
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5 plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin och luftvärmepump. Förbrukning ca 25MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Ca 75 kvadratmeter är färdigrenoverat och uppvärmt med temporär elpanna. Förbrukning ca 15MWh
Gävleborg.
Ju mer man vet desto mindre förstår man.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30516
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Elektro Standard (IVT)480, går inte att stänga av värmen
«
Svar #2 skrivet:
29 juni 2011, 12:57:17 »
Citera
Det verkar som att styrdonet funkar enligt din beskrivning.
I så fall kan själva ventilen kärvat fast, lossa på styrningen till ventilen och motionera den manuellt några gånger.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
sebastianand
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
sebastianand
SV: Elektro Standard (IVT)480, går inte att stänga av värmen
«
Svar #3 skrivet:
02 juli 2011, 03:25:50 »
Citera
Hej Jag har precis samma problem, alla värden är rimliga, inga felmeddelanden.
Hur går jag tillväga till att lossa styrningen och motionera den manuellt?
Börjar bli olidligt varmt inne, så jobbigt att behöva stänga av pumpen med följd av att det inte blir varmvatten till duschen
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30516
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Elektro Standard (IVT)480, går inte att stänga av värmen
«
Svar #4 skrivet:
02 juli 2011, 10:56:49 »
Citera
Det är svårt att se vilken typ det är på ritningen, men ofta är det bajonettfattning om det inte är uppenbart att det är nån annan typ av montering.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
AAnd
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Karma +0/-0
AAnd
SV: Elektro Standard (IVT)480, går inte att stänga av värmen
«
Svar #5 skrivet:
04 juli 2011, 14:39:51 »
Citera
På min satt motorn fast med två skruvar. Har lossat den och ställt in ventilen för enbart varmvatten. Ventilen går lätt så det verkar inte vara fel på den heller och motorn funkar. Kan det vara styrkortet som fått spel..?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
IVT
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
Elektro Standard (IVT)480, går inte att stänga av värmen
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 965
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
ingemar77
Rillman
JoA
Gotavi
uecjs
Heat?
TS Comfort AB
alvinpalv
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.